El 22/08/07, Carlos E. R. escribió:
Sí, yo lo he visto - y documentado por el fabricante, ¿eh? De Lucent. No improvisábamos - en las centrales telefónicas.
En las centrales deberían tener grupos electrógenos de gasolina, y sais detrás, como en los hospitales, vamos, que no se puede ir la luz en 366 días :-P
El monitor principal de control de la central se conectaba a la red a través de dos sais en cascada: toma de red a primera sai. Salida de c.a. de la primera sai a entrada de c.a. de la segunda sai. Salida de c.a. de la segunda sai a monitor, mejor dicho terminal tonto puerto serie con teclado y monitor e impresora principal. Ambas sais toman la corriente continua del grupo de baterías común de la central (del edificio), pero por lineas distintas. No se ponen baterías locales en la sai porque si fallan las baterías principales la central se va al peo, así que no importa.
Juver, "peazo" sistema de alimentación... menos mal que los sai (al menos los más modernillos) son silenciosos en modo "smart" y paran los ventiladores cuando no están "activos".
Cada sai, sin baterías, es tan grande como un pc de sobremesa. Bueno, creo que eran tres unidades de rack de 19".
Ah, 3U, pues no es muy grande.
Las baterías son tochos de un metro de altura y aprox 30*30 cm de sección, por cada una de las celdas, y son 24 celdas para dar los 48 voltios nominales. Puede haber varias lineas, y ocupan una habitación. Si se te cae una llave inglesa entre bornas, se funde en un fogonazo y la batería ni se entera. Te corren a gorrazos de aquí a Sebastopol, eso sí.
Ah, estas sí son grandes :-). Deben de generar mucho calor ¿no?
Además, debe haber un grupo electrógeno, y la electricidad se contrata con dos compañías electricas distintas, cada una con su propia acometida. Ah: y se contrata un segundo grupo electrógeno de reserva con una compañía, que debe traerlo si se pide en menos de 24 horas.
Vamos, que para quedarse sin corriente debe ser algo muy, pero que muy gordo.
Eso sí es un buen sistema de alimentación :-).
También he visto fuentes de alimentación especiales para telefonía que toman 220 c.a. por un sitio, y 48 c.c. por otro. Si falla la c.a. chupan de la c.c. Y el equipo en cuestión tenía dos fuentes. Aunque lo habitual en telefonía es tomar sólo los 48, este equipo también tenía toma de 220. Creo que era de Cisco.
Hum, interesante. Deberían añadir pequeñas baterías a este tipo de equipos (centralitas, fuentes para pc, swicthes, routers...).
La misma gracia que le hace a la fuente de alimentación del PC, no es mucho más diferente. La corriente alterna, venga de donde venga, se rectifica, se pasa a la batería, y luego se convierte en alterna. La siguiente sai vuelve a convertirla en continua, por lo que le da igual si entra senoidal o triangular.
Me parece que es en el caso en que la sai tenga algún tipo de fuente conmutada a la entrada cuando puede protestar.
Yo, desde luego, lo quitaba. He visto impresoras que conectadas a una simple regleta han tenido que ir a "reparación" porque la placa dejó de responder como debía. Y hablo de circuitería de una impresora de tinta.
Creo recordar que sí. Es que es el culpable más obvio.
Es que si lo que parece decir es cierto, que se apaga sólo con suse, pues sería como para reportarlo en el bugzilla y que lo investiguen. Pero con esas explicaciones tan claras, y en inglés, le van a mandar a paseo en un tris trás... o lo que es lo mismo, no le harán ni caso :-(
Las placas nuevas suelen pitar cuando llegan a una temperatura peligrosa para el micro, configurable desde la bios. Pero sí es raro que SuSE sea tan calentón, más que otros sistemas... a todos nos ha pasado alguna vez que el equipo se ha quedado bloqueado o se ha reiniciado y solemos achacárselo al calor, pero no sé hasta qué punto es realmente así. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org