[opensuse-es] La verdad no se por que se apaga
Este problema lo tengo desde que comencé a utilizar Suse, y esto fue mas o menos en marzo. Ya que sus comentarios no han dado tiro a la bola. Y nunca me explico, no se por que no se me entiende, voy a comenzar. Suse es una versión gratis, y las listas son gratis, pero aun así las tengo que dejar por las siguientes razones: 1.- Este problema de que se apaga mi pc, no he encontrado la falla. Primero de que era propia de la pc, y esta podría ser que estaba mal, la computadora. Lo primero que se cambio, fue la carcasa, por que podría ser que no tuviese suficiente aire, Se corrigió. Pero solamente unos meses, ya que se volvió a apagar de buenas a primeras. Y no se encuentra las razones. Por que, como se pudiera deber a la falta de aire, se compraron dos, DOS, abanicos para dar mas aire, aun siguió apagando-se. Primeramente solo se apagaba con mi usuario, así que comencé a utilizar para solucionarlo por medio de root. Pero después se apago también por medio de root. Tengo instalado servidor dns, servidor http, servidor ldap(ya funciona para maquinas de trabajo con windows). Se formateo, se reinstalo de nuevo todo. Esto sin formatear home. SE APAGO. Se formateo, se borro el usuarios mios, y se genero otro. Esto sin formatear home. SE APAGO. En todas las ocasiones anteriores se recargo todo lo de servidor http, servidor dns, servidor ldap, etc. SE APAGO. En todas las ocasiones anteriores, daba indicios de que no se apagaba, por que, en la misma sección de instalación sin apagar el sistema, no se apagaba. Pero cuando se reinicio, se apago nuevamente. Así que se opto por formatear home también, obteniendo respaldo de la información de documentos, descargas listas para ldap. y lo mas importante de .evolution, mas aparte toda la información de windows, documentos, mail, etc. Así que se opto por formatear casi todos los disco, e instalando únicamente suse 10.2. Después de instalar y copiar la información del mail(.evolution, servidor dns). En la misma sección, ya no se apago. (SE DIO BRINCOS DE GUSTO), pero cuando al día siguiente que se prendió la pc, se apago de buenas a primeras. Ahorita estos con root, y al parecer no se apaga. Por que, se apaga, dice el sistema que encontró un error y que va a recargar tal modulo(siempre es diferente, "panel, etc"). Da dos opciones recargar o no recargar. Se da las dos opciones, de todos modos se apaga. Como puedo encontrar la falla. Ya que tengo toda mi información aquí. Y me lleva mucho tiempo poder sacar la información, y reinstalar, en estos momentos no tengo todo, y ya se apaga. Sera que este sistema, no encuentra la falla, y no hay forma de corregirlo. Y si esta es la razón, no sirve suse 10.2. ¡Sé un mejor asador! Aprendé todo sobre asados en http://ar.yahoo.com/promos/mejorasador.html --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
... Lo primero que se cambio, fue la carcasa, por que podría ser que no tuviese suficiente aire, Se corrigió. Pero solamente unos meses, ya que se volvió a apagar de buenas a primeras.
Y no se encuentra las razones.
Pues suena mucho como un problema de hardware. Además de lo que has hecho ¿has revisado que estén desobstruidas las ranuras del disipador de calor que vá entre el micro y su ventilador?, pues aunque el ventilador tenga buena velocidad, si las ranuras están tapadas...
Por que, como se pudiera deber a la falta de aire, se compraron dos, DOS, abanicos para dar mas aire, aun siguió apagando-se. ... Por que, se apaga, dice el sistema que encontró un error y que va a recargar tal modulo(siempre es diferente, "panel, etc"). Da dos opciones recargar o no recargar. Se da las dos opciones, de todos modos se apaga.
Con esta de que el sistema dice eso ya me descolocás del todo. Esto ya no suena a hardware.
Y si esta es la razón, no sirve suse 10.2.
Bueno, yo uso 10.1, espero que algún usuario de 10.2 te pueda ayudar mejor. ¡Suerte! --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
--- Alberto Vicat
Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
... Lo primero que se cambio, fue la carcasa, por que podría ser que no tuviese suficiente aire, Se corrigió. Pero solamente unos meses, ya que se volvió a apagar de buenas a primeras.
Y no se encuentra las razones.
Pues suena mucho como un problema de hardware. Además de lo que has hecho ¿has revisado que estén desobstruidas las ranuras del disipador de calor que vá entre el micro y su ventilador?, pues aunque el ventilador tenga buena velocidad, si las ranuras están tapadas...
Me gusto eso que comentas de las ventilas, las iba a revisar de hecho lo voy a hacer. Nada mas hay una cosa, con el usuario root, no se apaga, o al menos hasta ahorita, ya que estoy trabajando con el.
Por que, como se pudiera deber a la falta de aire,
se
compraron dos, DOS, abanicos para dar mas aire, aun siguió apagando-se. ... Por que, se apaga, dice el sistema que encontró un error y que va a recargar tal modulo(siempre es diferente, "panel, etc"). Da dos opciones recargar o no recargar. Se da las dos opciones, de todos modos se apaga.
Con esta de que el sistema dice eso ya me descolocás del todo. Esto ya no suena a hardware.
Cuando cambie la carcasa, me daba esos errores pero no se apagaba. Pero otra vez me da esos errores y se apaga de buenas a primera.
Y si esta es la razón, no sirve suse 10.2.
Bueno, yo uso 10.1, espero que algún usuario de 10.2 te pueda ayudar mejor.
Yo creo que voy a regresar un paso atras, tengo en disco la version de suse 10.0.
¡Suerte!
---------------------------------------------------------------------
Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
____________________________________________________________________________________ ¡Sé un mejor ambientalista! Encontrá consejos para cuidar el lugar donde vivimos en http://ar.yahoo.com/promos/mejorambientalista.html --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Yo creo que voy a regresar un paso atras, tengo en disco la version de suse 10.0.
No es una buena idea. La 10.0 es una buena versión y muy estable, pero en Octubre se acaba su soporte. -- Salutacions - Saludos, Josep M. Queralt
--- "Josep M. Queralt"
Yo creo que voy a regresar un paso atras, tengo en disco la version de suse 10.0.
No es una buena idea. La 10.0 es una buena versión y muy estable, pero en Octubre se acaba su soporte.
Y que pasa, ya que la version de 10.2, se apaga sin decir que esta mal, y el por que, ya que estoy trabajando sin problemas con root, y este no se apaga. Y con mi usuario cuando entra este se apaga, y no dice que ocurrio. Yo diria que no cambiaran tan rapido ya que no esta estable la version de 10.2. Lo unico que instale fue servidor dns, por yast, nada mas. Regrese una copia de .evolution, customice el cliente de correo. Yo diria que este inestable 10.2
-- Salutacions - Saludos,
Josep M. Queralt
____________________________________________________________________________________ ¡Sé un mejor ambientalista! Encontrá consejos para cuidar el lugar donde vivimos en http://ar.yahoo.com/promos/mejorambientalista.html --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 20/08/2007 0:14:38 Marco Aurelio Moncada Coello escribió: m_a_moncada_1965> > No es una buena idea. m_a_moncada_1965> > La 10.0 es una buena versión y muy estable, pero en m_a_moncada_1965> > Octubre se acaba su soporte. m_a_moncada_1965> > m_a_moncada_1965> Y que pasa, ya que la version de 10.2, se apaga sin m_a_moncada_1965> decir que esta mal, y el por que, ya que estoy m_a_moncada_1965> trabajando sin problemas con root, y este no se apaga. m_a_moncada_1965> m_a_moncada_1965> Y con mi usuario cuando entra este se apaga, y no dice m_a_moncada_1965> que ocurrio. Yo diria que no cambiaran tan rapido ya m_a_moncada_1965> que no esta estable la version de 10.2. Pasar, lo que se dice pasar, pues no, no pasa nada. Cuando el soporte se acaba, y eso ocurre en Octubre para la 10.0, simplemente dejan de salir actualizaciones, y entre ellas, las de seguridad. Como habías comentado que había un servidor Web, pues por eso me pareció que era una mala idea. Pero nada, cada cual pone en su máquina lo que quiere ..... En cuanto a lo de alargar el periodo de soporte, pues lo dudo mucho. El periodo siempre ha sido de dos años para todas las versiones. -- Saludos, Josep M. Queralt
El 19/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Este problema lo tengo desde que comencé a utilizar Suse, y esto fue mas o menos en marzo.
¿Cambiaste la fuente de alimentación? ¿Qué potencia (vatios) tiene? ¿Sueles tener apagones en tu zona? ¿Tienes un sai? ¿Has probado a instalar otro sistema operativo? ¿Se sigue apagando? ¿Has probado a instalar en otro disco duro? ¿Se sigue apagando? Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
--- Camaleón
El 19/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Este problema lo tengo desde que comencé a utilizar Suse, y esto fue mas o menos en marzo.
¿Cambiaste la fuente de alimentación? ¿Qué potencia (vatios) tiene?
Cuando cambie la carcasa, logico tambien cambie la fuente de poder, unicamente fueron los mismos la tarjeta madre, las tarjetas de memoria y el disco duro.
¿Sueles tener apagones en tu zona? No ¿Tienes un sai?
si un no break, pero no se pone a funcionar casi nunca puesto no hay apagones.
¿Has probado a instalar otro sistema operativo? ¿Se sigue apagando?
En esta computadora, e tenido mandrake 2006, mandriva 2006-0 y mandriva 2007, windows, e inclusive ubuntu, y demian, ninguno se apaga, es mas he tenido suse 10.0, y no se apaga.
¿Has probado a instalar en otro disco duro?
Mira antes el sistema principal era windows, por logica tenia el disco principal, todos los sistemas antes mencionados, estaban en el segundo disco, despues se volvio a los pocos meses, suse 10.2, el sistema principal, y deje a windows como sistema alterno, asi que lo coloque en segundo termino. En esos momentos suse 10.2, no se apagaba, pero quise instalarle los usb, y pense que habia hecho un cambio en el sistema, y que por proteccion por eso se apagaba, pero comence a instalar poco a poco, pero ni siquiera llego a esa parte, cuando se apaga, sin dar aviso en puerta. ¿Se
sigue apagando?
Saludos,
-- Camaleón
---------------------------------------------------------------------
Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Los referentes más importantes en compra/ venta de autos se juntaron: Demotores y Yahoo! Ahora comprar o vender tu auto es más fácil. Vistá ar.autos.yahoo.com/ --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 19/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Cuando cambie la carcasa, logico tambien cambie la fuente de poder, unicamente fueron los mismos la tarjeta madre, las tarjetas de memoria y el disco duro.
De "lógico" nada, puedes cambiar el chasis (la caja) y mantener la misma fuente, no van unidos. No has dicho qué potencia tiene la fuente de alimentación.
si un no break, pero no se pone a funcionar casi nunca puesto no hay apagones.
¿Qué es un "no-break"? ¿Un ups / sai? ¿Qué marca / modelo? Lo del los apagones lo pregunto porque a menudo son los culpables de los fallos de cualquier componente del equipo: placa base (condensadores), micro, memoria o disco duro, son los que suelen "cascar" cuando el equipo se apaga a lo bruto en caso de apagones y si no se tiene un sai.
En esta computadora, e tenido mandrake 2006, mandriva 2006-0 y mandriva 2007, windows, e inclusive ubuntu, y demian, ninguno se apaga, es mas he tenido suse 10.0, y no se apaga.
Si no es un problema de componentes (si lo fuera el resto de sistemas se apagarían de igual forma) puede ser algún parámetro de la adminsitración de energía, acpi, apic que no le guste a la versión de SuSE que usas. Podrías probar a pasarle algunos parámetros al kernel pero al no tener más información sobre el origen del apagón, podría ser cualquier valor el que no le guste y se apague. Aquí tienes algunos: http://en.opensuse.org/SDB:Kernel_Parameters_for_ACPI/APIC
En esos momentos suse 10.2, no se apagaba, pero quise instalarle los usb, y pense que habia hecho un cambio en el sistema, y que por proteccion por eso se apagaba, pero comence a instalar poco a poco, pero ni siquiera llego a esa parte, cuando se apaga, sin dar aviso en puerta.
Podría tener relación con la gestión del usb... ¿tienes algún periférico conectado en este monento que sea usb? ¿Sabes de qué año es la placa base o el equipo? Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El dom, 19-08-2007 a las 19:15 +0200, Camaleón escribió:
El 19/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Cuando cambie la carcasa, logico tambien cambie la fuente de poder, unicamente fueron los mismos la tarjeta madre, las tarjetas de memoria y el disco duro.
De "lógico" nada, puedes cambiar el chasis (la caja) y mantener la misma fuente, no van unidos.
Si pero las carcasas que tengo, cada una tiene su fuente de poder.
No has dicho qué potencia tiene la fuente de alimentación.
modelo p4cmp300 +3.3 +5 +12 -12 -5 10a 12a 7a 0.5a 0.5a 12a 14a 10a 0.5a 0.5a Entrada 115/230vca 60/50hz 6/3a
si un no break, pero no se pone a funcionar casi nunca puesto no hay apagones.
¿Qué es un "no-break"? ¿Un ups / sai? ¿Qué marca / modelo?
ups tripp lite y otro tripp lite (uno se conecta al otro)
Lo del los apagones lo pregunto porque a menudo son los culpables de los fallos de cualquier componente del equipo: placa base (condensadores), micro, memoria o disco duro, son los que suelen "cascar" cuando el equipo se apaga a lo bruto en caso de apagones y si no se tiene un sai.
En esta computadora, e tenido mandrake 2006, mandriva 2006-0 y mandriva 2007, windows, e inclusive ubuntu, y demian, ninguno se apaga, es mas he tenido suse 10.0, y no se apaga.
Si no es un problema de componentes (si lo fuera el resto de sistemas se apagarían de igual forma) puede ser algún parámetro de la adminsitración de energía, acpi, apic que no le guste a la versión de SuSE que usas.
El primer ups, lo tengo hace como 2 años, ya le cambie la pila. Nunca se me apaga el computador con ese.
Podrías probar a pasarle algunos parámetros al kernel pero al no tener más información sobre el origen del apagón, podría ser cualquier valor el que no le guste y se apague. Aquí tienes algunos:
Mira como es unicamente con el usuarfio mio, ya ventile las ranuras del procesador, estaban algo sucias, espero que no se apague, y en este caso, estoy escribiendo con mi usuario. Y lleva no se 30 min. Antes duraba menos.
En esos momentos suse 10.2, no se apagaba, pero quise instalarle los usb, y pense que habia hecho un cambio en el sistema, y que por proteccion por eso se apagaba, pero comence a instalar poco a poco, pero ni siquiera llego a esa parte, cuando se apaga, sin dar aviso en puerta.
Podría tener relación con la gestión del usb... ¿tienes algún periférico conectado en este monento que sea usb?
En los momentos del apagon, no hay ningun usb.
¿Sabes de qué año es la placa base o el equipo?
es una p25g ver. 1.0a
Saludos,
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
con esa fuente, como tengas 2 discos y un p4c para arriba, es por eso que se apaga
modelo p4cmp300 +3.3 +5 +12 -12 -5 10a 12a 7a 0.5a 0.5a 12a 14a 10a 0.5a 0.5a
la fuente de mi nene, que "hace" de "servidor", con un am2 x2 3600+ EE, 1GB y 2 discos, vga integrada, sin cd/dvd, tiene una fuente de 400W +3.3 +5 +12 -12 -5, 5vsb 14A, 28A, 18A, 2A, 2A, 2A y no me fio un pelo de la fuente tambien comentas que usas 2 UPS en cascada... salvo algunos modelos industriales/profesionales "carisimos" no _puedes_ (debes) ponerlos en cascada con lo de las fuente/ups no digo que no te vaya a funcionar, de hecho te "funciona". pero mi recomendacion es que leas bastante al respecto. porque donde se le ocurra al cpu ponerse a 100%, usando mucha memoria y disco al mismo tiempo, y puede que la pc se apague por eso. incluso habria que ver si la vga que tienes tambien consume... y ni hablar si tienes ademas algun otro pci de por si ese modelo de pcchips tiene muy mala reputacion tambien. mesclar bien y condimentar a gusto para tener problemas variados. ojo, segun mi punto de vista lo raro no es que se apague, sino que prenda. saludos --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El dom, 19-08-2007 a las 20:36 +0200, Juan Gustavo Fogelman escribió:
con esa fuente, como tengas 2 discos y un p4c para arriba, es por eso que se apaga
modelo p4cmp300 +3.3 +5 +12 -12 -5 10a 12a 7a 0.5a 0.5a 12a 14a 10a 0.5a 0.5a
la fuente de mi nene, que "hace" de "servidor", con un am2 x2 3600+ EE, 1GB y 2 discos, vga integrada, sin cd/dvd, tiene una fuente de 400W +3.3 +5 +12 -12 -5, 5vsb 14A, 28A, 18A, 2A, 2A, 2A y no me fio un pelo de la fuente
Hasta ahorita va viento en popa, ya que únicamente limpie las rejillas del procesador. Pero tengo que instalar todo de nuevo. servidor web o servidor http, ya Virtual Box ya, pero falta la particion de windows.
tambien comentas que usas 2 UPS en cascada... salvo algunos modelos industriales/profesionales "carisimos" no _puedes_ (debes) ponerlos en cascada
con lo de las fuente/ups no digo que no te vaya a funcionar, de hecho te "funciona". pero mi recomendacion es que leas bastante al respecto. porque donde se le ocurra al cpu ponerse a 100%, usando mucha memoria y disco al mismo tiempo, y puede que la pc se apague por eso. incluso habria que ver si la vga que tienes tambien consume... y ni hablar si tienes ademas algun otro pci de por si ese modelo de pcchips tiene muy mala reputacion tambien. mesclar bien y condimentar a gusto para tener problemas variados. ojo, segun mi punto de vista lo raro no es que se apague, sino que prenda.
Buenas esperanzas que me proporcionas.
saludos
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Buenas esperanzas que me proporcionas.
disculpas por decirlo de esa manera, es que es domingo, y el dia esta gris. pero todo apunta a que no es una SOLA causa... sino que esta todo al limite y en determinadas situaciones casca. lo que dices del calor... esa pcchips tiene unos reguladores de vcore que cuando se calientan gastan mas del doble de corriente... y el p4 cuando se calienta tambien gasta mas corriente. si el disipador esta tapado de tierra, eso genera el pico de consumo necesario para que la fuente que de por si esta justa se apague. hay una forma... pon algun programa de testeo/tortura y mira si se apaga. de todas maneras para un P4 lo menos es una fuente de 18A en 12V. lo dice tanto el manual de la mother como el cpu. mas aun si usas una vga que no es la integrada y/o mas de 1 disco. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 20/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Si pero las carcasas que tengo, cada una tiene su fuente de poder.
Pero supongo que no estarán soldadas al chasis y podrás cambiarlas.
modelo p4cmp300
¿300W? Como te dice Gustavo, esa fuente se te puede quedar corta si tienes muchos dispositivos conectados.
ups tripp lite y otro tripp lite (uno se conecta al otro)
Acostumbra a poner algún enlace a la página del producto para que sea más sencilla su identificación. ¿Cuál de estos modelos es el tuyo? http://www.tripplite.com/products/ups/ups-model-series.cfm Lo de conectar sais en cascada tampoco lo veo claro. ¿Por qué lo tienes conectado de esa forma?
Mira como es unicamente con el usuarfio mio, ya ventile las ranuras del procesador, estaban algo sucias, espero que no se apague, y en este caso, estoy escribiendo con mi usuario. Y lleva no se 30 min. Antes duraba menos.
Eso no tiene mucho sentido: si el equipo no ventila y se apaga por exceso de calor le afecta a todos los usuarios, vamos, le podría afectar hasta estando en la pantalla de la bios.
En los momentos del apagon, no hay ningun usb.
¿Qué componentes tienes conectados al ordenador?
es una p25g ver. 1.0a
¿Esta? http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=358&MenuID=22&LanID=0 Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El lun, 20-08-2007 a las 08:42 +0200, Camaleón escribió:
El 20/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Si pero las carcasas que tengo, cada una tiene su fuente de poder.
Pero supongo que no estarán soldadas al chasis y podrás cambiarlas.
modelo p4cmp300
¿300W? Como te dice Gustavo, esa fuente se te puede quedar corta si tienes muchos dispositivos conectados.
Un cd/rw, dvd/rw, disco a.
ups tripp lite y otro tripp lite (uno se conecta al otro)
Acostumbra a poner algún enlace a la página del producto para que sea más sencilla su identificación. ¿Cuál de estos modelos es el tuyo?
Es un internet office ups
Lo de conectar sais en cascada tampoco lo veo claro. ¿Por qué lo tienes conectado de esa forma?
Por que como es un servidor que el tiempo de inactividad falta de luz, fuera mayor.
Mira como es unicamente con el usuarfio mio, ya ventile las ranuras del procesador, estaban algo sucias, espero que no se apague, y en este caso, estoy escribiendo con mi usuario. Y lleva no se 30 min. Antes duraba menos.
Eso no tiene mucho sentido: si el equipo no ventila y se apaga por exceso de calor le afecta a todos los usuarios, vamos, le podría afectar hasta estando en la pantalla de la bios.
Le se eso, no lo entendia, solo ventile las rejillas, y por el momento no se a apagado.
En los momentos del apagon, no hay ningun usb.
¿Qué componentes tienes conectados al ordenador?
Un cd/rw, dvd/rw, disco a.
es una p25g ver. 1.0a
¿Esta?
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Products/ProductsDetail.aspx?DetailID=358&MenuID=22&LanID=0
Si
Saludos,
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 21/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Un cd/rw, dvd/rw, disco a.
Tienes una placa micro-atx, no podrás conectar tampoco muchas cosas.
Es un internet office ups
¿De qué potencia es el ups? ¿Qué aparatos tienes conectado al ups?
Por que como es un servidor que el tiempo de inactividad falta de luz, fuera mayor.
Lee el manual del sai o contacta con el soporte técnico, no creo que sea correcto conectar el sai en cascada salvo que así te lo confirmen. Si quieres más autonomía, necesitas un equipo con una batería mayor (unos 30 min. de autonomía ~ batería de 1000/750 vatios, ojo, vatios -W-, no voltio amperio -VA-)
Le se eso, no lo entendia, solo ventile las rejillas, y por el momento no se a apagado.
El calor le afecta a todos los usuarios, la mala ventilación también.
Si
¿Qué versión de bios tienes? Los apagones también se pueden deber a problemas en la memoria ram, y una de las actualizaciones de bios de esa placa pone: BIOS name: P25G10C.exe CheckSum: B300h release note: 1. Improve memory stable Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Camaleón escribió:
(unos 30 min. de autonomía ~ batería de 1000/750 vatios, ojo, vatios -W-, no voltio amperio -VA-)
Hola. Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A, y aquí dice también eso: http://es.wikipedia.org/wiki/Watt Suele confundir un poco que algunos fabricantes de baterías acostumbran poner en las etiquetas la capacidad total de la batería expresada en A, y no la capacidad de caudal en Amperes-Hora que es capaz de entregar en forma contínua. Así, una batería o acumulador para auto suele tener una capacidad total de unos 600~700 A, pero puede entregar unos 55 Ah. ¿Es algo así a lo que te estás refiriendo Camaleón? Saludos Disculpen si está medio OT la pregunta. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A **** en realidad te estan enseñando "mal" la formula completa es (si no recuerdo mal) W= V x A x L x C donde L es la inductancia del circuito y C la capacitancia en los circuitos puramente resistivos L y C = 1, asi que no importa pero en una pc donde hay gran cantidad de componentes inductivos y capacitivos, si que importa como la capacitancia y la inductancia se cancelan (en teoria), y la pc es mas capacitiva que inductiva, andando en un 0.7 (en promedio)... nos queda: W= VA*0.7 digamos que una UPS de 1000VA = 700W, asi a ojo, hay que ver cada caso una buena fuente con PFC activo y mas de 80% de eficiencia, hace que la ups dure mas. volviendo al tema de las ups en cascada, solo conosco 2 modelos que soportan esto. los demas dicen bien clarito en el manual que es una mala idea otra cosa que no se dice (y lo tienen muy bien guardado) es que a menos que la onda de salida de la ups/estabilizador sea senoidal, la fuente y los componentes de la pc sufren mas con una ups/estabilizador que conectados a la linea directamente, incluso con golpes de tension. en mis estadisticas de reparaciones, el 90% de discos, fuentes y mother rotos estaban conectados a una ups/estabilizador con onda triangular. si a esto sumamos que solo en 25% de mis clientes tienen ups/estabilizador tenemos un buen dato. LAS UPS SON PARA PROTEGER LOS DATOS, NO LA PC visto lo visto, en mi "server" tengo una ups senoidal, offline, certificada IRAM, pero en mi pc personal no pondria ups ni borracho, no quiero entrar en las estadisticas, jeje --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 21/08/07, Juan Gustavo Fogelman escribió:
LAS UPS SON PARA PROTEGER LOS DATOS, NO LA PC
Hoy en día hay muchos tipos de sai que ofrecen distintos niveles de protección: off-line, online, line-interactive, doble conversión... los más básicos (off-line) son los de los estás hablando, el resto son una auténtica bendición para todos los componentes electrónicos :-). Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Juan Gustavo Fogelman escribió:
Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A
**** en realidad te estan enseñando "mal" la formula completa es (si no recuerdo mal) W= V x A x L x C donde L es la inductancia del circuito y C la capacitancia en los circuitos puramente resistivos L y C = 1, asi que no importa pero en una pc donde hay gran cantidad de componentes inductivos y capacitivos, si que importa como la capacitancia y la inductancia se cancelan (en teoria), y la pc es mas capacitiva que inductiva, andando en un 0.7 (en promedio)... nos queda: W= VA*0.7 digamos que una UPS de 1000VA = 700W, asi a ojo, hay que ver cada caso una buena fuente con PFC activo y mas de 80% de eficiencia, hace que la ups dure mas.
volviendo al tema de las ups en cascada, solo conosco 2 modelos que ....
¡A la flauta!... esto ya es hilar más finito. Voy a masticarlo. Me gusta la electrónica. Gracias Juan Gustavo Saludos --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 09:22 +0200, Juan Gustavo Fogelman escribió:
Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A
**** en realidad te estan enseñando "mal" la formula completa es (si no recuerdo mal) W= V x A x L x C donde L es la inductancia del circuito y C la capacitancia en los circuitos puramente resistivos L y C = 1, asi que no importa
¿De donde rayos has sacado esa formula? Es totalmente falsa. W = V * A * cos(fi) ese coseno se conoce como factor de potencia. Tiene relación con la inductancia y la capacidad del circuito entero, pero no sólo sus valores, sino su topología (el esquema). Va de uno a cero. Y, si encima tienes en cuenta que las fuentes estas de las sais no suministran una salida senoidal perfecta, pues las fórmulas se van al traste. Idem de idem con las fuentes de alimentación de PCs. En la práctica, V·A es mayor que W. Digamos que V·A sería un máximo teórico de la fuente, y W sería la real. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGyz8YtTMYHG2NR9URAvq2AKCS9JocwJrhRYzNJentIAcr0tBbrwCfWLw9 FJFpEXdwIVLrm003NHQqOHk= =MEdd -----END PGP SIGNATURE-----
la formula completa es (si no recuerdo mal) W= V x A x L x C donde L es la inductancia del circuito y C la capacitancia en los circuitos puramente resistivos L y C = 1, asi que no importa
¿De donde rayos has sacado esa formula? Es totalmente falsa.
W = V * A * cos(fi)
por eso puse "(si no recuerdo mal)", la idea era esa. je --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 21/08/07, Alberto Vicat escribió:
Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A, y aquí dice también eso: http://es.wikipedia.org/wiki/Watt
En la wiki inglesa lo explican mejor: http://en.wikipedia.org/wiki/Volt-ampere Pero en caso de los sai lo que interesa es el valor en vatios, porque el consumo de la fuente de poder del equipo se mide en vatios (300w, 450w, 550w...), el consumo del monitor, también, todos los dispositivos expresan su valor en vatios y se trata de trabajar con la misma unidad de fuerza para saber realmente la autonomía que te va a dar la batería. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El mar, 21-08-2007 a las 14:02 +0200, Camaleón escribió:
El 21/08/07, Alberto Vicat escribió:
Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A, y aquí dice también eso: http://es.wikipedia.org/wiki/Watt
En la wiki inglesa lo explican mejor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Volt-ampere
Pero en caso de los sai lo que interesa es el valor en vatios, porque el consumo de la fuente de poder del equipo se mide en vatios (300w, 450w, 550w...), el consumo del monitor, también, todos los dispositivos expresan su valor en vatios y se trata de trabajar con la misma unidad de fuerza para saber realmente la autonomía que te va a dar la batería.
Este es un tema bastante complicadillo En realidad la potencia efectiva en el lado de alimentacion del ordenador es : Watios = Voltios * Amperios * coseno( phi) El dichoso phi( Angulo de desfase) con tanta fuente conmutada no se por donde andara. Yo me curaria en salud y consideraria coseno phi = 0,7 como maximo. Ademas el SAI tiene perdidas de conversion( su electronica, etc) lo que puede implicar otro 0,7. Añadele los problemas con la vida de las baterias( las caracteristicas son nuevas, luego degradan) Resumiendo, en mi opinion multiplica por 3 como minimo lo que consideres necesario. -- Saludos Lluis
El 21/08/07, lluis escribió:
Resumiendo, en mi opinion multiplica por 3 como minimo lo que consideres necesario.
En las oficinas utilizamos, para los equipos de sobremesa, sais de 670w (1000va) y aguantan (reloj en mano con apagón) media hora larga (cada sai lleva dos equipos, dos monitores, etc.). Aunque lo mejor para estos cálculos es un aparatejo que lo mida, de este tipo :-P: http://www.thinkgeek.com/images/products/zoom/kill_a_watt.jpg Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 21/08/07, Camaleón
El 21/08/07, lluis escribió:
Resumiendo, en mi opinion multiplica por 3 como minimo lo que consideres necesario.
En las oficinas utilizamos, para los equipos de sobremesa, sais de 670w (1000va) y aguantan (reloj en mano con apagón) media hora larga (cada sai lleva dos equipos, dos monitores, etc.).
Aunque lo mejor para estos cálculos es un aparatejo que lo mida, de este tipo :-P:
http://www.thinkgeek.com/images/products/zoom/kill_a_watt.jpg
Se nota que son de buena calidad y tienen baterias de buena capacidad, yo tengo una nacional, y si mal no recuerdo, tiene una bateria de 7 AH. Justo ayer hubo un problema de baja tension (a un vecino estupido, se le dio por podar los arboles sin tomar la precauicion de que las ramas no cayeran sobre los cables de energia), creo que no llegó los 10 minutos justo cuando estaba por dar el click sobre el boton de apagado, se apagó sola. La que tengo yo creo que es del tipo offline, solamente entra en ación cuando hay baja tension o se corta la energia. Salu2 --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Camaleón escribió:
En la wiki inglesa lo explican mejor:
Cierto, mediante el link "Power factor" de esa página llegué a la misma explicación que nos aportó Juan Gustavo Fogelman. A grosso modo es V x A, pero teniendo en cuenta inductancia y capacitancia las cosas cambian un poco. Muy cierto aquello de que "nunca es tarde para aprender". Gracias a los dos. Saludos --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 08:35 -0300, Alberto Vicat escribió:
(unos 30 min. de autonomía ~ batería de 1000/750 vatios, ojo, vatios -W-, no voltio amperio -VA-)
Hola. Esta parte me intriga un poco. Desde la secundaria me enseñaron que era lo mismo, que W = V x A, y aquí dice también eso:
Es cierto, pero en alterna además debes considerar el factor de potencia, que va de uno a cero. Digamos que la fórmula es cierta si la forma de onda del voltage es senoidal y coincide simultaneamente con la de la corriente. Si están levemente desfasadas, debes considerar el producto instantáneo de ambos valores e integrar en el tiempo. Para circuitos no conmutados, con formas de ondas senoidales, basta multiplicar por el factor de potencia, el coseno del desfase (que se pueden calcular a partir del esquema de inductancias y capacitancias conectadas). Camaleón lo dice porque la cifra de W es menor que la de V·A para la misma fuetne, y es lo que te va a limitar.
http://es.wikipedia.org/wiki/Watt Suele confundir un poco que algunos fabricantes de baterías acostumbran poner en las etiquetas la capacidad total de la batería expresada en A, y no la capacidad de caudal en Amperes-Hora que es capaz de entregar en forma contínua. Así, una batería o acumulador para auto suele tener una capacidad total de unos 600~700 A, pero puede entregar unos 55 Ah.
A ver, 55 A·h se refiere a la capacidad o energía guardada por la batería: podría suministrar una corriente de 55 amperios durante una hora a 12 voltios, o 5.5 A durante 10 horas (en realidad hay variaciones; y tampoco se puede ni debe llegar al límite si quieres seguir usando la batería). Los 600A se refieren a la corriente máxima, casi de cortocircuito, que pueden suministrar al motor de arranque durante breves instantes - y es una bestialidad de corriente, como ves. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy0FFtTMYHG2NR9URAlIJAJ4laFh7FGQEbVktDmLOGfoJ69XGeACfUo26 GW2czl7kTmMsZyTG9Xp2JHA= =nmT7 -----END PGP SIGNATURE-----
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 08:36 +0200, Camaleón escribió:
Lo de conectar sais en cascada tampoco lo veo claro. ¿Por qué lo tienes conectado de esa forma?
Por que como es un servidor que el tiempo de inactividad falta de luz, fuera mayor.
Lee el manual del sai o contacta con el soporte técnico, no creo que sea correcto conectar el sai en cascada salvo que así te lo confirmen. Si quieres más autonomía, necesitas un equipo con una batería mayor (unos 30 min. de autonomía ~ batería de 1000/750 vatios, ojo, vatios -W-, no voltio amperio -VA-)
El motivo fundamental de conectar sais en cascada es por redundancia: las sais también pueden fallar, quemarse, etc. Yo las he visto de esa forma, pero además de ser especiales (salida senoidal o casi) y caras, están puestas en un chasis del que puedes extraer la sai sin romper la alimentación del circuito protegido. Es decir, se trata de instalaciones de alta fiabilidad, para garantizar tiempos cero de inactividad. De paso, aumentas el tiempo de protección, pero dado que donde yo lo he visto las baterías ocupaban una habitación entera, pues eso es francamente irrelevante. Para nosotros es mucho mejor usar una SAI con batería mayor. Y si esa batería es externa o fácilmente reemplazable, mucho mejor aún. Suplir eso con sais en cascada es una chapuzilla.
Le se eso, no lo entendia, solo ventile las rejillas, y por el momento no se a apagado.
El calor le afecta a todos los usuarios, la mala ventilación también.
Salvo que algún usuario efectúe tareas que calienten más la CPU que otros. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy0NUtTMYHG2NR9URAvKRAJ9TGTOxdJp6WzHUfTbjoqX4tIQgQACfY+Wq sJhEqE5JTpzYBMFvwKA9VDw= =XupE -----END PGP SIGNATURE-----
El 21/08/07, Carlos E. R. escribió:
El motivo fundamental de conectar sais en cascada es por redundancia:
Hombre, el Dr. House, supongo ;-)
las sais también pueden fallar, quemarse, etc. Yo las he visto de esa forma, pero además de ser especiales (salida senoidal o casi) y caras, están puestas en un chasis del que puedes extraer la sai sin romper la alimentación del circuito protegido. Es decir, se trata de instalaciones de alta fiabilidad, para garantizar tiempos cero de inactividad.
Sí, pero ojo, conectar en cascada yo al menos lo he visto "en las baterías" no los sai (la unidad) en sí, es decir, añadir más baterías para aportar autonomía (con conexión en caliente), pero eso de conectar un sai (enchufe de conexión a la red) a otro sai... :-O
De paso, aumentas el tiempo de protección, pero dado que donde yo lo he visto las baterías ocupaban una habitación entera, pues eso es francamente irrelevante.
Para nosotros es mucho mejor usar una SAI con batería mayor. Y si esa batería es externa o fácilmente reemplazable, mucho mejor aún. Suplir eso con sais en cascada es una chapuzilla.
Y no creo que a la circuitería del propio sai le haga mucha gracia.
Salvo que algún usuario efectúe tareas que calienten más la CPU que otros.
¿Zend-updater no activa como usuario root? >:-) De todas formas, el calor creo recordar que fue uno de los primeros síntomas que se revisaron en hilos anteriores y la temperatura que marcaba la bios era correcta. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 23:24 +0200, Camaleón escribió:
El 21/08/07, Carlos E. R. escribió:
El motivo fundamental de conectar sais en cascada es por redundancia:
Hombre, el Dr. House, supongo ;-)
:-)
las sais también pueden fallar, quemarse, etc. Yo las he visto de esa forma, pero además de ser especiales (salida senoidal o casi) y caras, están puestas en un chasis del que puedes extraer la sai sin romper la alimentación del circuito protegido. Es decir, se trata de instalaciones de alta fiabilidad, para garantizar tiempos cero de inactividad.
Sí, pero ojo, conectar en cascada yo al menos lo he visto "en las baterías" no los sai (la unidad) en sí, es decir, añadir más baterías para aportar autonomía (con conexión en caliente), pero eso de conectar un sai (enchufe de conexión a la red) a otro sai... :-O
Sí, yo lo he visto - y documentado por el fabricante, ¿eh? De Lucent. No improvisábamos - en las centrales telefónicas. El monitor principal de control de la central se conectaba a la red a través de dos sais en cascada: toma de red a primera sai. Salida de c.a. de la primera sai a entrada de c.a. de la segunda sai. Salida de c.a. de la segunda sai a monitor, mejor dicho terminal tonto puerto serie con teclado y monitor e impresora principal. Ambas sais toman la corriente continua del grupo de baterías común de la central (del edificio), pero por lineas distintas. No se ponen baterías locales en la sai porque si fallan las baterías principales la central se va al peo, así que no importa. Cada sai, sin baterías, es tan grande como un pc de sobremesa. Bueno, creo que eran tres unidades de rack de 19". Las baterías son tochos de un metro de altura y aprox 30*30 cm de sección, por cada una de las celdas, y son 24 celdas para dar los 48 voltios nominales. Puede haber varias lineas, y ocupan una habitación. Si se te cae una llave inglesa entre bornas, se funde en un fogonazo y la batería ni se entera. Te corren a gorrazos de aquí a Sebastopol, eso sí. Además, debe haber un grupo electrógeno, y la electricidad se contrata con dos compañías electricas distintas, cada una con su propia acometida. Ah: y se contrata un segundo grupo electrógeno de reserva con una compañía, que debe traerlo si se pide en menos de 24 horas. Vamos, que para quedarse sin corriente debe ser algo muy, pero que muy gordo. También he visto fuentes de alimentación especiales para telefonía que toman 220 c.a. por un sitio, y 48 c.c. por otro. Si falla la c.a. chupan de la c.c. Y el equipo en cuestión tenía dos fuentes. Aunque lo habitual en telefonía es tomar sólo los 48, este equipo también tenía toma de 220. Creo que era de Cisco.
De paso, aumentas el tiempo de protección, pero dado que donde yo lo he visto las baterías ocupaban una habitación entera, pues eso es francamente irrelevante.
Para nosotros es mucho mejor usar una SAI con batería mayor. Y si esa batería es externa o fácilmente reemplazable, mucho mejor aún. Suplir eso con sais en cascada es una chapuzilla.
Y no creo que a la circuitería del propio sai le haga mucha gracia.
La misma gracia que le hace a la fuente de alimentación del PC, no es mucho más diferente. La corriente alterna, venga de donde venga, se rectifica, se pasa a la batería, y luego se convierte en alterna. La siguiente sai vuelve a convertirla en continua, por lo que le da igual si entra senoidal o triangular. Me parece que es en el caso en que la sai tenga algún tipo de fuente conmutada a la entrada cuando puede protestar.
Salvo que algún usuario efectúe tareas que calienten más la CPU que otros.
¿Zend-updater no activa como usuario root? >:-)
La llamada, si, los procesos no se. Quiero decir que no importa el usuario en sí, sino los procesos que usa cada usuario. Y los de root tienen más prioridad. Bueno, no es eso, pero vamos.
De todas formas, el calor creo recordar que fue uno de los primeros síntomas que se revisaron en hilos anteriores y la temperatura que marcaba la bios era correcta.
Creo recordar que sí. Es que es el culpable más obvio. Es que si lo que parece decir es cierto, que se apaga sólo con suse, pues sería como para reportarlo en el bugzilla y que lo investiguen. Pero con esas explicaciones tan claras, y en inglés, le van a mandar a paseo en un tris trás... o lo que es lo mismo, no le harán ni caso :-( - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD4DBQFGy3tLtTMYHG2NR9URAtyvAJiBMhgMZWyIYEFgil2/4x4uHEWUAJ9p0SXg rNM39TaBdS8XxYjgfKjlVA== =IooW -----END PGP SIGNATURE-----
El 22/08/07, Carlos E. R. escribió:
Sí, yo lo he visto - y documentado por el fabricante, ¿eh? De Lucent. No improvisábamos - en las centrales telefónicas.
En las centrales deberían tener grupos electrógenos de gasolina, y sais detrás, como en los hospitales, vamos, que no se puede ir la luz en 366 días :-P
El monitor principal de control de la central se conectaba a la red a través de dos sais en cascada: toma de red a primera sai. Salida de c.a. de la primera sai a entrada de c.a. de la segunda sai. Salida de c.a. de la segunda sai a monitor, mejor dicho terminal tonto puerto serie con teclado y monitor e impresora principal. Ambas sais toman la corriente continua del grupo de baterías común de la central (del edificio), pero por lineas distintas. No se ponen baterías locales en la sai porque si fallan las baterías principales la central se va al peo, así que no importa.
Juver, "peazo" sistema de alimentación... menos mal que los sai (al menos los más modernillos) son silenciosos en modo "smart" y paran los ventiladores cuando no están "activos".
Cada sai, sin baterías, es tan grande como un pc de sobremesa. Bueno, creo que eran tres unidades de rack de 19".
Ah, 3U, pues no es muy grande.
Las baterías son tochos de un metro de altura y aprox 30*30 cm de sección, por cada una de las celdas, y son 24 celdas para dar los 48 voltios nominales. Puede haber varias lineas, y ocupan una habitación. Si se te cae una llave inglesa entre bornas, se funde en un fogonazo y la batería ni se entera. Te corren a gorrazos de aquí a Sebastopol, eso sí.
Ah, estas sí son grandes :-). Deben de generar mucho calor ¿no?
Además, debe haber un grupo electrógeno, y la electricidad se contrata con dos compañías electricas distintas, cada una con su propia acometida. Ah: y se contrata un segundo grupo electrógeno de reserva con una compañía, que debe traerlo si se pide en menos de 24 horas.
Vamos, que para quedarse sin corriente debe ser algo muy, pero que muy gordo.
Eso sí es un buen sistema de alimentación :-).
También he visto fuentes de alimentación especiales para telefonía que toman 220 c.a. por un sitio, y 48 c.c. por otro. Si falla la c.a. chupan de la c.c. Y el equipo en cuestión tenía dos fuentes. Aunque lo habitual en telefonía es tomar sólo los 48, este equipo también tenía toma de 220. Creo que era de Cisco.
Hum, interesante. Deberían añadir pequeñas baterías a este tipo de equipos (centralitas, fuentes para pc, swicthes, routers...).
La misma gracia que le hace a la fuente de alimentación del PC, no es mucho más diferente. La corriente alterna, venga de donde venga, se rectifica, se pasa a la batería, y luego se convierte en alterna. La siguiente sai vuelve a convertirla en continua, por lo que le da igual si entra senoidal o triangular.
Me parece que es en el caso en que la sai tenga algún tipo de fuente conmutada a la entrada cuando puede protestar.
Yo, desde luego, lo quitaba. He visto impresoras que conectadas a una simple regleta han tenido que ir a "reparación" porque la placa dejó de responder como debía. Y hablo de circuitería de una impresora de tinta.
Creo recordar que sí. Es que es el culpable más obvio.
Es que si lo que parece decir es cierto, que se apaga sólo con suse, pues sería como para reportarlo en el bugzilla y que lo investiguen. Pero con esas explicaciones tan claras, y en inglés, le van a mandar a paseo en un tris trás... o lo que es lo mismo, no le harán ni caso :-(
Las placas nuevas suelen pitar cuando llegan a una temperatura peligrosa para el micro, configurable desde la bios. Pero sí es raro que SuSE sea tan calentón, más que otros sistemas... a todos nos ha pasado alguna vez que el equipo se ha quedado bloqueado o se ha reiniciado y solemos achacárselo al calor, pero no sé hasta qué punto es realmente así. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-22 a las 10:01 +0200, Camaleón escribió:
El 22/08/07, Carlos E. R. escribió:
Sí, yo lo he visto - y documentado por el fabricante, ¿eh? De Lucent. No improvisábamos - en las centrales telefónicas.
En las centrales deberían tener grupos electrógenos de gasolina, y sais detrás, como en los hospitales, vamos, que no se puede ir la luz en 366 días :-P
Y los usan, los usan. Y dos generadores, pero de gasoil. Curiosamente, me dijeron que en las ciudades de los USA están prohibidos. Hay un tipo interesante de sais que son un volante de inercia que gira mediante un motor a muchas revoluciones. En caso de falla de energía, se convierten en generadores alimentados por la inercia durante los segundos suficientes para arrancar el generador. Esto me recuerda... en mi ciudad hicieron un centro comercial-ocio en el borde de la ciudad. Bueno, pues llevan lo menos 6 meses con media docena de generadores industriales: no les han dado todavía electricidad desde la compañía electrica. Y me dicen que suele ser habitual por aquí (Murcia). Estos generadores no se conectan entre sí, creo, sino que alimentan zonas aisladas. Un efecto secundario es que el ascensor lleva fuera de servicio desde la inauguración, imagino que por miedo a que se pare. O sea, como lo de Barcelona, en permanente.
El monitor principal de control de la central se conectaba a la red a través de dos sais en cascada: toma de red a primera sai. Salida de c.a. de la primera sai a entrada de c.a. de la segunda sai. Salida de c.a. de la segunda sai a monitor, mejor dicho terminal tonto puerto serie con teclado y monitor e impresora principal. Ambas sais toman la corriente continua del grupo de baterías común de la central (del edificio), pero por lineas distintas. No se ponen baterías locales en la sai porque si fallan las baterías principales la central se va al peo, así que no importa.
Juver, "peazo" sistema de alimentación... menos mal que los sai (al menos los más modernillos) son silenciosos en modo "smart" y paran los ventiladores cuando no están "activos".
Estos no tenían ventiladores, que yo recuerde. Pero los armarios de telefonía de la cinco llevan 6 ventiladores de palmo de diámetro, con control por temperatura, y filtro de polvo. No son salas silenciosas precisamente.
Cada sai, sin baterías, es tan grande como un pc de sobremesa. Bueno, creo que eran tres unidades de rack de 19".
Ah, 3U, pues no es muy grande.
A ojo. Hace años que las ví, hablo de memoria. Son bastante grandecitas, considerando que no llevan batería dentro, que es la pieza mayor de las sais independientes que compramos nosotros. Ten en cuenta también que están diseñadas para trabajar en modo activo permanentemente si se quiere, durante años (son activas o pasivas según se configure un switch).
Las baterías son tochos de un metro de altura y aprox 30*30 cm de sección, por cada una de las celdas, y son 24 celdas para dar los 48 voltios nominales. Puede haber varias lineas, y ocupan una habitación. Si se te cae una llave inglesa entre bornas, se funde en un fogonazo y la batería ni se entera. Te corren a gorrazos de aquí a Sebastopol, eso sí.
Ah, estas sí son grandes :-). Deben de generar mucho calor ¿no?
Pues como nunca he entrado en esas salas en caso de emergencia, que es cuando trabajan, pues no lo se. No creo. Lo gracioso es que la central de la que hablo, que es la que mejor conocí (la estabamos instalando desde cero), apenas consumía diez amperios cuando hicimos la medida. Me quedé sin saber los A·h de las baterías, pero me sospecho que hubieran aguantado dias a ese ritmo.
Además, debe haber un grupo electrógeno, y la electricidad se contrata con dos compañías electricas distintas, cada una con su propia acometida. Ah: y se contrata un segundo grupo electrógeno de reserva con una compañía, que debe traerlo si se pide en menos de 24 horas.
Vamos, que para quedarse sin corriente debe ser algo muy, pero que muy gordo.
Eso sí es un buen sistema de alimentación :-).
Desde luego. Se juegan un montón de dinero por falta de servicio, incluso en millones de pelas por segundo, así que eso de prevee. Además, arrancar una central puede tardar horas: son unos cuantos procesadores, y sólo el de administración lleva disco: y es éste el que carga el software de los demás, que como están pensados para no parar nunca en años pues no son rápidos de cargar. Al menos la cinco, no se otras. No es tecnología ultramoderna. Fíjate que la telefonía clásica sigue funcionando en caso de apagón generalizado de la ciudad, pero internet y la telefonía por IP no está tan claro. Ni siquiera la telefonía movil es tan fiable.
También he visto fuentes de alimentación especiales para telefonía que toman 220 c.a. por un sitio, y 48 c.c. por otro. Si falla la c.a. chupan de la c.c. Y el equipo en cuestión tenía dos fuentes. Aunque lo habitual en telefonía es tomar sólo los 48, este equipo también tenía toma de 220. Creo que era de Cisco.
Hum, interesante. Deberían añadir pequeñas baterías a este tipo de equipos (centralitas, fuentes para pc, swicthes, routers...).
Sí. Pero opino que es mejor tener grupos de baterías por sala, no por equipo: pueden ser mayores, estar en el mismo sitio, suelo a prueba de ácido y ventilación adecuada (generan hidrógeno, recuerda, que es muy explosivo mezclado con aire), y luego llevar la tensión continua a los armarios. Eso es lo que se hace en telefonía.
La misma gracia que le hace a la fuente de alimentación del PC, no es mucho más diferente. La corriente alterna, venga de donde venga, se rectifica, se pasa a la batería, y luego se convierte en alterna. La siguiente sai vuelve a convertirla en continua, por lo que le da igual si entra senoidal o triangular.
Me parece que es en el caso en que la sai tenga algún tipo de fuente conmutada a la entrada cuando puede protestar.
Yo, desde luego, lo quitaba. He visto impresoras que conectadas a una simple regleta han tenido que ir a "reparación" porque la placa dejó de responder como debía. Y hablo de circuitería de una impresora de tinta.
Cualquier electrónica puede ser vulnerable a tensiones fuera de margen. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGzC1RtTMYHG2NR9URApgMAJ4mMjYqqSDQW7CWvxG9+RN1VvSz6ACeNgnZ QQXrm/InpjFI/oq8wvnR4Sg= =Q6TB -----END PGP SIGNATURE-----
El mar, 21-08-2007 a las 21:56 +0200, Carlos E. R. escribió:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1
El 2007-08-21 a las 08:36 +0200, Camaleón escribió:
Lo de conectar sais en cascada tampoco lo veo claro. ¿Por qué lo tienes conectado de esa forma?
Por que como es un servidor que el tiempo de inactividad falta de luz, fuera mayor.
Lee el manual del sai o contacta con el soporte técnico, no creo que sea correcto conectar el sai en cascada salvo que así te lo confirmen. Si quieres más autonomía, necesitas un equipo con una batería mayor (unos 30 min. de autonomía ~ batería de 1000/750 vatios, ojo, vatios -W-, no voltio amperio -VA-)
El motivo fundamental de conectar sais en cascada es por redundancia: las sais también pueden fallar, quemarse, etc. Yo las he visto de esa forma, pero además de ser especiales (salida senoidal o casi) y caras, están puestas en un chasis del que puedes extraer la sai sin romper la alimentación del circuito protegido. Es decir, se trata de instalaciones de alta fiabilidad, para garantizar tiempos cero de inactividad.
De paso, aumentas el tiempo de protección, pero dado que donde yo lo he visto las baterías ocupaban una habitación entera, pues eso es francamente irrelevante.
Para nosotros es mucho mejor usar una SAI con batería mayor. Y si esa batería es externa o fácilmente reemplazable, mucho mejor aún. Suplir eso con sais en cascada es una chapuzilla.
Para ese caso, yo recomendaría poner un no break, o uno que sustente la alimentacion de corriente, por tiempo indefinido, y estos son de gasolina.
Le se eso, no lo entendia, solo ventile las rejillas, y por el momento no se a apagado.
El calor le afecta a todos los usuarios, la mala ventilación también.
Salvo que algún usuario efectúe tareas que calienten más la CPU que otros.
Los únicos usuarios que las utiliza esta computadora son yo. En modo Root, o con el mio, que es un usuario normal.
- -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76
iD8DBQFGy0NUtTMYHG2NR9URAvKRAJ9TGTOxdJp6WzHUfTbjoqX4tIQgQACfY+Wq sJhEqE5JTpzYBMFvwKA9VDw= =XupE -----END PGP SIGNATURE-----
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El mar, 21-08-2007 a las 08:36 +0200, Camaleón escribió:
El 21/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Un cd/rw, dvd/rw, disco a.
Tienes una placa micro-atx, no podrás conectar tampoco muchas cosas.
Solo tengo eso.
Es un internet office ups
¿De qué potencia es el ups? ¿Qué aparatos tienes conectado al ups?
Monitor, Módem, CPU, e impresora.
Por que como es un servidor que el tiempo de inactividad falta de luz, fuera mayor.
Lee el manual del sai o contacta con el soporte técnico, no creo que sea correcto conectar el sai en cascada salvo que así te lo confirmen. Si quieres más autonomía, necesitas un equipo con una batería mayor (unos 30 min. de autonomía ~ batería de 1000/750 vatios, ojo, vatios -W-, no voltio amperio -VA-)
Le se eso, no lo entendia, solo ventile las rejillas, y por el momento no se a apagado.
El calor le afecta a todos los usuarios, la mala ventilación también.
No entiendo por que, mi usuario y el Root, divagaban, y se apagaba mas rápido. Resulta que con mi usuario instalaba todo, claro a sabiendas que el root era utilizado en el nivel segundo. Pero aun así, corría mas rápido mi usuario por el modo de stand by.
Si
¿Qué versión de bios tienes? Los apagones también se pueden deber a problemas en la memoria ram, y una de las actualizaciones de bios de esa placa pone: Mira después de que ventile, las rejillas, y coloque unos nuevos abanicos, no se a presentado el problema de stand off inmidaitle.
BIOS name: P25G10C.exe CheckSum: B300h release note: 1. Improve memory stable
Saludos,
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 21/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello
Mira después de que ventile, las rejillas, y coloque unos nuevos abanicos, no se a presentado el problema de stand off inmidaitle.
Pero quien se encarga de agitar los abanicos para ventilar? Son de esos abanicos chinos que usan las mujeres, con perforaciones decorativas? Salu2 --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El mar, 21-08-2007 a las 21:34 -0300, Juan Erbes escribió:
El 21/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello
escribió:
Pero quien se encarga de agitar los abanicos para ventilar? Son de esos abanicos chinos que usan las mujeres, con perforaciones decorativas?
No necesariamente son abanicos para ventilar, si no son para que la fuerza del aire en las rejillas de la computadora sean mayores.
Salu2
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 19:50 -0500, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Pero quien se encarga de agitar los abanicos para ventilar? Son de esos abanicos chinos que usan las mujeres, con perforaciones decorativas?
No necesariamente son abanicos para ventilar, si no son para que la fuerza del aire en las rejillas de la computadora sean mayores.
Yo no se en Mexico, pero acá un abanico es una cosa hecha de palillos de madera y tela que se sujeta con la mano y se mueve para abanicarse. RAE: 1. m. Instrumento para hacer o hacerse aire, que comúnmente tiene pie de varillas y país de tela, papel o piel, y se abre formando semicírculo. http://es.wikipedia.org/wiki/Abanico La foto de la derecha es lo que nosotros entendemos por abanico. http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Faecher.jpg Ahora ponnos tú una foto de lo que entiendes por abanico para que te entendamos nosotros :-) - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy5k1tTMYHG2NR9URAo/7AJ9S2J3uwEEsmzQK+X8N3eXPFYkZRACfZhVy GHdhZBknh5r7RUKgI6Q5/jk= =zUCW -----END PGP SIGNATURE-----
El mié, 22-08-2007 a las 04:02 +0200, Carlos E. R. escribió:
1. m. Instrumento para hacer o hacerse aire, que comúnmente tiene pie de varillas y país de tela, papel o piel, y se abre formando semicírculo.
En la misma pagina de ilustracion, dice que cuando llega a nuestros ambientes la electricidad, se elaboraron, abanicos movidos por la fuerza electrica, en los cuales se colocaban en lugares, de maximo calor, y en este ambiente, ayudaba a refrescarlo. Lo cual, nos indica, que un abanico electrico, no movido exclusivamente por la mano femenina. ayuda a bajar la temperatura.
La foto de la derecha es lo que nosotros entendemos por abanico.
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Faecher.jpg
Ahora ponnos tú una foto de lo que entiendes por abanico para que te entendamos nosotros :-)
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Westinghouse_Goodness.JPG como evolucion, nosotros seguimos llamandonos humanos, por el nombre descrito con anterioridad, el homo sapiens y el homo erectus. Un abanico, no necesariamente debe de ser, un airador de techo.
- --
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 22:46 -0500, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
El mié, 22-08-2007 a las 04:02 +0200, Carlos E. R. escribió:
1. m. Instrumento para hacer o hacerse aire, que comúnmente tiene pie de varillas y país de tela, papel o piel, y se abre formando semicírculo.
En la misma pagina de ilustracion, dice que cuando llega a nuestros ambientes la electricidad, se elaboraron, abanicos movidos por la fuerza electrica, en los cuales se colocaban en lugares, de maximo calor, y en este ambiente, ayudaba a refrescarlo.
Pues ese texto que dices yo no lo encuentro. Lo que veo es: «Así que cuando apareció la electricidad uno de los primeros instrumentos eléctricos que se inventaron fueron los ventiladores» Habla de ventiladores electricos, no de abanicos electricos.
La foto de la derecha es lo que nosotros entendemos por abanico.
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Faecher.jpg
Ahora ponnos tú una foto de lo que entiendes por abanico para que te entendamos nosotros :-)
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Westinghouse_Goodness.JPG como evolucion, nosotros seguimos llamandonos humanos, por el nombre descrito con anterioridad, el homo sapiens y el homo erectus.
Fíjate que el pie de la foto que propones dice "Ventilador eléctrico" :-p - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy+GZtTMYHG2NR9URAtSYAKCHw9sunwuNefKJCMZy7FFBGqlxqQCdH6D9 M8k3FYsvizCIuhlVda35++k= =+DdX -----END PGP SIGNATURE-----
El 22/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Lo cual, nos indica, que un abanico electrico, no movido exclusivamente por la mano femenina. ayuda a bajar la temperatura.
Los abanicos se entienden manuales, los ventiladores, eléctricos. Y mucho cuidado con los ventiladores para ordenadores así como los "air shroud", que si están muy sucios lo único que generan es "movimiento de polvo" a todos los componentes.
Un abanico, no necesariamente debe de ser, un airador de techo.
No, pero el término suele implicar "manualidad" en contraposición de "ventilador" que implica "mecanismo". Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 22/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Monitor, Módem, CPU, e impresora.
Calcula si es suficiente. El monitor (si es crt) y la cpu son los que más consumen. La impresora (supongo que no será láser, porque al sai casi lo tumbaría) en funcionamiento también chupará los suyo, verifica la potencia del sai (de un sai) para ver si puede con todo. Y eso de conectarlos en cascada, creo que deberías revisarlo.
Mira después de que ventile, las rejillas, y coloque unos nuevos abanicos, no se a presentado el problema de stand off inmidaitle.
Mejor. Pero sabiendo que tienes esos problemas caloríficos, convendría que de vez en cuando, hicieras limpieza, de ventiladores, micro, disipadores, etc. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-22 a las 10:09 +0200, Camaleón escribió:
El 22/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Monitor, Módem, CPU, e impresora.
Calcula si es suficiente. El monitor (si es crt) y la cpu son los que más consumen. La impresora (supongo que no será láser, porque al sai casi lo tumbaría) en funcionamiento también chupará los suyo, verifica la potencia del sai (de un sai) para ver si puede con todo.
A este respecto, hay dos tipos de sai: unas están activas continuamente, de forma que la c.a. que suministran es siempre la que generan ellas. Otras están a la espera, y se activan en cuanto hay una falla, pero con un tiempo medible de activación durante el que el PC no recibe alimentación ninguna (y si su fuente es mala o está muy cargada, se reseteará o apagará). También hay tipos intermedios: en un caso de bajada de tensión siguen usando la tensiónde la red, pero suplementándola. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGzCX/tTMYHG2NR9URAmh9AJ9NuWrJk0aa8oZNi+e1Mwfb/ON+iQCgiTJ6 A39XNTEuAhPz1yKFC5fURo8= =Mu8n -----END PGP SIGNATURE-----
El mié, 22-08-2007 a las 10:09 +0200, Camaleón escribió:
Calcula si es suficiente. El monitor (si es crt) y la cpu son los que más consumen. La impresora (supongo que no será láser, porque al sai casi lo tumbaría) en funcionamiento también chupará los suyo, verifica la potencia del sai (de un sai) para ver si puede con todo.
No es laser, es de inyeccion de tinta, la laser la tengo en otro lado.
Mejor. Pero sabiendo que tienes esos problemas caloríficos, convendría que de vez en cuando, hicieras limpieza, de ventiladores, micro, disipadores, etc.
ok
Saludos,
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Y nunca me explico, no se por que no se me entiende, voy a comenzar.
Digamos que la gramática castellana no es lo tuyo.
1.- Este problema de que se apaga mi pc, no he encontrado la falla.
Son problemas difíciles de encontrar, normalmente relacionados directa o indirectamente con el hardware del equipo. Tres ejemplos, los dos primeros padecidos por mi y el tercero comentado por una miembro de la lista 1.- O.S. SuSE 10.0 en producción, es decir, funcionando las 24 h. detrás de un SAI de 3000 W. Un buen día la máquina se para sobre las 0:15 h. de la madrugada sin que en el log del SAI se detectara nada. En "logwatch" no sale nada y tampoco se encuentra nada de interés en syslog. El problema se reproduce cada tres días estando la hora comprendida siempre entre las 12 y la 1 de la madrugada. Revisando los procesos del "cron" se establece que siempre que ocurre la parada está ejecutando el mismo programa, un antivirus linux. Se aventura como causa un recalentamiento del procesador, un Pentium 4 de 3,40 GHz. Se revisó la salida de ventilación del ventilador (abanico en tu lenguaje) de la CPU y se encontró que el filtro se encontraba muy sucio. Se suprimió el filtro y el problema no se ha reproducido 2.- O.S. SuSE 10.2 en una máquina de pruebas con un AMD Atlhon En la máquina se producen paradas aleatorias sin ninguna razón aparente. Se observa que la máquina cuesta de poner en marcha, ya que al pulsar para iniciarla el disco, en ocasiones no arranca. Se deduce que la controladora IDE de la placa madre, una ASUS, falla y "congela" el disco del sistema provocando su parada. 3.- Contado en la lista: O.S. SuSE 10.1 con el insuperable ZEN-Updater como actualizador del sistema. Presenta los mismos parones aleatorios que los otros dos ejemplos. Se revisan y limpian todos los componentes mecánicos y, si no recuerdo mal, se cambia la fuente de alimentación. Al final resulta que el ZEN-Updater consume recursos en exceso dela máquina y procova un sobrecalentamiento de la CPU y la desconexión de la placa.
Como puedo encontrar la falla.
Intentando averiguar las circunstancias en que se produce y buscarles un patrón lógico que señale al/los posibles culpables.
-- Salutacions - Saludos, Josep M. Queralt
El 19/08/07, Josep M. Queralt escribió:
3.- Contado en la lista:
Sí, me pasó a mi.
O.S. SuSE 10.1 con el insuperable ZEN-Updater como actualizador del sistema. Presenta los mismos parones aleatorios que los otros dos ejemplos. Se revisan y limpian todos los componentes mecánicos y, si no recuerdo mal, se cambia la fuente de alimentación.
Cambié el ventilador + dispador del microprocesador (Pentium D). El antiguo era un modelo que utilizaba "heatpipes" y gas para enfriar, con un ventilador de 120 mm regulable. Debía de tener algún fallo porque no enfriaba.
Al final resulta que el ZEN-Updater consume recursos en exceso dela máquina y procova un sobrecalentamiento de la CPU y la desconexión de la placa.
Sí, Zen-Updater ponía el micro a 100 pero el culpable fue el componente que estaba en mal estado (no enfriaba). Ahora sigo usando zen-updater y no me pasa lo mismo. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-19 a las 19:28 +0200, Camaleón escribió:
El 19/08/07, Josep M. Queralt escribió:
3.- Contado en la lista:
Sí, me pasó a mi.
Lo recuerdo.
Al final resulta que el ZEN-Updater consume recursos en exceso dela máquina y procova un sobrecalentamiento de la CPU y la desconexión de la placa.
Sí, Zen-Updater ponía el micro a 100 pero el culpable fue el componente que estaba en mal estado (no enfriaba). Ahora sigo usando zen-updater y no me pasa lo mismo.
Hay otro culpable, y es que el softawre debía haber detectado el calentamiento excesivo y haber ralentizado la CPU, u otras medidas (congelar procesos con consumos excesivos, pero eso no existe). - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy0cbtTMYHG2NR9URAvrqAJ94V4QHONFpEVlvB9oNSdz7RaF57QCfblAA 2wXZKxpvMLLD18YdygnWBDQ= =MRes -----END PGP SIGNATURE-----
El 21/08/07, Carlos E. R. escribió:
Hay otro culpable, y es que el softawre debía haber detectado el calentamiento excesivo y haber ralentizado la CPU, u otras medidas (congelar procesos con consumos excesivos, pero eso no existe).
Hum... no tengo instalado / activado lmsensors, pero aún así era inevitable, es un proceso físico (calor) que al menos a día de hoy no se puede controlar mediante lógica de software. Y ojo, que cuando tuve el problema ponía el procesador con kpowersave en modo "powersave" para bajar la velocidad de 3.0 a 2.8 pero nada, llegado el momento pitaba y se reiniciaba... Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-21 a las 23:30 +0200, Camaleón escribió:
El 21/08/07, Carlos E. R. escribió:
Hay otro culpable, y es que el softawre debía haber detectado el calentamiento excesivo y haber ralentizado la CPU, u otras medidas (congelar procesos con consumos excesivos, pero eso no existe).
Hum... no tengo instalado / activado lmsensors, pero aún así era inevitable, es un proceso físico (calor) que al menos a día de hoy no se puede controlar mediante lógica de software.
Sí se puede. Otra cosa es que se haga. Jolín, que yo me dedicaba a controlar procesos físicos mediante PC. Tan físico como puede ser un motor de cien kilo watios :-P
Y ojo, que cuando tuve el problema ponía el procesador con kpowersave en modo "powersave" para bajar la velocidad de 3.0 a 2.8 pero nada, llegado el momento pitaba y se reiniciaba...
Hay dos estrategias. Una, ralentizar a tope la CPU, a 0.1 por ejemplo, y cuando se enfríe ir subiendo poco a poco hasta que la temperatura vuelva a subir por encima de un valor prederterminado, y entonces mantener ahí la velocidad (un PID, pe). Esa es la que yo haría. Otra es ir bajando poco a poco la velocidad hasta que empiece a bajar la temperatura - pero puede que no de tiempo. Bajar de 3.0 a 2.8 no me parece lo bastante drástico. Si la CPU no puede bajar la frecuencia, pues entonces el sistema si la temperatura aumenta es no dar tiempo de cpu a los procesos, y no hacer nada (mantener la cpu en "iddle"). Esto lo tendría que hacer el propio kernel, y que yo sepa este sistema no está programado, no existe. Estas estrategias funcionarían aunque el ventilador se pare. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy3QqtTMYHG2NR9URApP1AJ9ZS7E2SOJij3sw1lUmibUcinTI9gCdGzCE abVRV2L/yXerTjh24ZLgcpA= =1Tbf -----END PGP SIGNATURE-----
El 22/08/07, Carlos E. R. escribió:
Sí se puede. Otra cosa es que se haga.
Jolín, que yo me dedicaba a controlar procesos físicos mediante PC. Tan físico como puede ser un motor de cien kilo watios :-P
Una cosa es controlar la temperatura (con los aparatos adecuados) y otra mandarle al procesador que está a 80º y subiendo una instrucción para que baje la temperatura, directamente... mediante nanotecnología, quizá :-)
Hay dos estrategias. Una, ralentizar a tope la CPU, a 0.1 por ejemplo, y cuando se enfríe ir subiendo poco a poco hasta que la temperatura vuelva a subir por encima de un valor prederterminado, y entonces mantener ahí la velocidad (un PID, pe). Esa es la que yo haría.
Otra es ir bajando poco a poco la velocidad hasta que empiece a bajar la temperatura - pero puede que no de tiempo. Bajar de 3.0 a 2.8 no me parece lo bastante drástico.
Desde Kpowersave no veía más opciones de control, y el modo de ahorro de energía me dejaba la(s) cpu a 2,8. Lo curioso era que al reiniciar el equipo y entrar en la bios para monitozar la temperatura, en lugar de descender (no tiene actividad) subía un grado por segundo, era una pasada -tenía que apagar el equipo-lo vi alcanzar los 90º, llegué a pensar que ese micro ya no volvería a funcionar.
Si la CPU no puede bajar la frecuencia, pues entonces el sistema si la temperatura aumenta es no dar tiempo de cpu a los procesos, y no hacer nada (mantener la cpu en "iddle"). Esto lo tendría que hacer el propio kernel, y que yo sepa este sistema no está programado, no existe.
Estas estrategias funcionarían aunque el ventilador se pare.
Además del ventilador de 120mm tenía disipador (pedazo de disipador), por eso no entiendía ese subidón de grados aún estando en la bios. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-22 a las 09:37 +0200, Camaleón escribió:
El 22/08/07, Carlos E. R. escribió:
Sí se puede. Otra cosa es que se haga.
Jolín, que yo me dedicaba a controlar procesos físicos mediante PC. Tan físico como puede ser un motor de cien kilo watios :-P
Una cosa es controlar la temperatura (con los aparatos adecuados) y otra mandarle al procesador que está a 80º y subiendo una instrucción para que baje la temperatura, directamente... mediante nanotecnología, quizá :-)
No, es simple cuestión de bajar la frecuencia todo lo que haga falta: a un 5% de la velocidad máxima seguro que ni se calienta unos graditos.
Hay dos estrategias. Una, ralentizar a tope la CPU, a 0.1 por ejemplo, y cuando se enfríe ir subiendo poco a poco hasta que la temperatura vuelva a subir por encima de un valor prederterminado, y entonces mantener ahí la velocidad (un PID, pe). Esa es la que yo haría.
Otra es ir bajando poco a poco la velocidad hasta que empiece a bajar la temperatura - pero puede que no de tiempo. Bajar de 3.0 a 2.8 no me parece lo bastante drástico.
Desde Kpowersave no veía más opciones de control, y el modo de ahorro de energía me dejaba la(s) cpu a 2,8.
No se si eso es configurable: supongo depende de la placa y el procesador.
Lo curioso era que al reiniciar el equipo y entrar en la bios para monitozar la temperatura, en lugar de descender (no tiene actividad) subía un grado por segundo, era una pasada -tenía que apagar el equipo-lo vi alcanzar los 90º, llegué a pensar que ese micro ya no volvería a funcionar.
¡Caray!
Además del ventilador de 120mm tenía disipador (pedazo de disipador), por eso no entiendía ese subidón de grados aún estando en la bios.
Desde luego. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGzC4ftTMYHG2NR9URAr7XAJ4i2bR3qWDkbp8J/lBYV/pFfabu+gCggjmT meDlXakeI52++UoXoWyZ5Lc= =E1ZG -----END PGP SIGNATURE-----
--- "Josep M. Queralt"
Y nunca me explico, no se por que no se me
entiende,
voy a comenzar.
Digamos que la gramática castellana no es lo tuyo.
Soy escritor de poesia, ya que tengo dos y esta apunto de salir el tercer libro.
1.- Este problema de que se apaga mi pc, no he encontrado la falla.
Son problemas difíciles de encontrar, normalmente relacionados directa o indirectamente con el hardware del equipo.
Este problema solo se presenta con mi usuario, ya que estoy trabajando con el root.
Tres ejemplos, los dos primeros padecidos por mi y el tercero comentado por una miembro de la lista
1.- O.S. SuSE 10.0 en producción, es decir, funcionando las 24 h. detrás de un SAI de 3000 W. Un buen día la máquina se para sobre las 0:15 h. de la madrugada sin que en el log del SAI se detectara nada. En "logwatch" no sale nada y tampoco se encuentra nada de interés en syslog. El problema se reproduce cada tres días estando la hora comprendida siempre entre las 12 y la 1 de la madrugada.
Revisando los procesos del "cron" se establece que siempre que ocurre la parada está ejecutando el mismo programa, un antivirus linux.
Se aventura como causa un recalentamiento del procesador, un Pentium 4 de 3,40 GHz. Se revisó la salida de ventilación del ventilador (abanico en tu lenguaje) de la CPU y se encontró que el filtro se encontraba muy sucio. Se suprimió el filtro y el problema no se ha reproducido
Voy a revisar las reguillas de mi procesador.
2.- O.S. SuSE 10.2 en una máquina de pruebas con un AMD Atlhon En la máquina se producen paradas aleatorias sin ninguna razón aparente. Se observa que la máquina cuesta de poner en marcha, ya que al pulsar para iniciarla el disco, en ocasiones no arranca. Se deduce que la controladora IDE de la placa madre, una ASUS, falla y "congela" el disco del sistema provocando su parada.
3.- Contado en la lista:
O.S. SuSE 10.1 con el insuperable ZEN-Updater como actualizador del sistema. Presenta los mismos parones aleatorios que los otros dos ejemplos. Se revisan y limpian todos los componentes mecánicos y, si no recuerdo mal, se cambia la fuente de alimentación. Al final resulta que el ZEN-Updater consume recursos en exceso dela máquina y procova un sobrecalentamiento de la CPU y la desconexión de la placa.
No corre nada en especial, de hecho se ha dejado solo la pc, cuando se apaga, y solamente le tengo instalado servidor dns, servidor web, servidor ldap, para mi red. Y esta no se han dado o no cuenta, ya que tengo pocas computadoras, ya que son unicamente para un cafe internet, y este no se utiliza, ya que el lugar que fue mi casa, no fue el correcto. Ya que cada semana llega gente en aproximadamente 1 o 2 gentes.
Como puedo encontrar la falla.
Intentando averiguar las circunstancias en que se produce y buscarles un patrón lógico que señale al/los posibles culpables.
Estoy contestanto mails, por eso es que muchos de ellos son escuetos.
-- Salutacions - Saludos,
Josep M. Queralt
Los referentes más importantes en compra/ venta de autos se juntaron: Demotores y Yahoo! Ahora comprar o vender tu auto es más fácil. Vistá ar.autos.yahoo.com/ --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-08-19 a las 19:25 -0300, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
--- "Josep M. Queralt" <> escribió:
Y nunca me explico, no se por que no se me entiende, voy a comenzar.
Digamos que la gramática castellana no es lo tuyo.
Soy escritor de poesia, ya que tengo dos y esta apunto de salir el tercer libro.
Vale, pero la poesía no necesariamente busca la claridad :-) Aquí se trata de escritura técnica, que es bastante distinto. Aceptaremos "poeta" como explicación de porqué no te entendemos :-p
Al final resulta que el ZEN-Updater consume recursos en exceso dela máquina y procova un sobrecalentamiento de la CPU y la desconexión de la placa.
No corre nada en especial, de hecho se ha dejado solo la pc, cuando se apaga, y solamente le tengo instalado servidor dns, servidor web, servidor ldap, para mi red.
Pero las tareas del cron siguen ejecutándose.
Y esta no se han dado o no cuenta, ya que tengo pocas computadoras, ya que son unicamente para un cafe internet, y este no se utiliza, ya que el lugar que fue mi casa, no fue el correcto. Ya que cada semana llega gente en aproximadamente 1 o 2 gentes.
Mira: tu frase "llega gente en aproximadamente 1 o 2 gentes" es un ejemplo perfecto de lo que no podemos entender cuando escribes. De hecho, el párrafo entero es muy dificil de entender. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGy0m1tTMYHG2NR9URAixDAKCWoStZIwTjOzarn9Wocj+Dyald0wCePF3J 7SKRaXlhunlWDWi5xh1ilfo= =c9v3 -----END PGP SIGNATURE-----
El mar, 21-08-2007 a las 22:23 +0200, Carlos E. R. escribió:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1
El 2007-08-19 a las 19:25 -0300, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
--- "Josep M. Queralt" <> escribió:
Y nunca me explico, no se por que no se me entiende, voy a comenzar.
Digamos que la gramática castellana no es lo tuyo.
Soy escritor de poesia, ya que tengo dos y esta apunto de salir el tercer libro.
Vale, pero la poesía no necesariamente busca la claridad :-)
Aquí se trata de escritura técnica, que es bastante distinto. Aceptaremos "poeta" como explicación de porqué no te entendemos :-p
Tratare de explicar, con mas calma como la poesia a cambiado la vida de la humanidad, Ya que es una forma de expresar, lo que muy dentro de nuestro seres sentimos. Y son cosas, de la forma de hablar del corazón, que no se entiende, ni aun cuando los aclaras con mas calma. Y solo se recuerda, un poco de lo acontecido, en días pasados.
Al final resulta que el ZEN-Updater consume recursos en exceso dela máquina y procova un sobrecalentamiento de la CPU y la desconexión de la placa.
No corre nada en especial, de hecho se ha dejado solo la pc, cuando se apaga, y solamente le tengo instalado servidor dns, servidor web, servidor ldap, para mi red.
Pero las tareas del cron siguen ejecutándose.
Y esta no se han dado o no cuenta, ya que tengo pocas computadoras, ya que son unicamente para un cafe internet, y este no se utiliza, ya que el lugar que fue mi casa, no fue el correcto. Ya que cada semana llega gente en aproximadamente 1 o 2 gentes.
Mira: tu frase "llega gente en aproximadamente 1 o 2 gentes" es un ejemplo perfecto de lo que no podemos entender cuando escribes. De hecho, el párrafo entero es muy dificil de entender.
Es una forma de aclarar y escuchar lo que nuestros oídos, reciben si tu, las pronuncias con mas clama y habladas por tus labios es mas fácil su comprensión
- -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76
iD8DBQFGy0m1tTMYHG2NR9URAixDAKCWoStZIwTjOzarn9Wocj+Dyald0wCePF3J 7SKRaXlhunlWDWi5xh1ilfo= =c9v3 -----END PGP SIGNATURE-----
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Hola Dado que has cambiado la fuente y el gabinete, todavía puede ser un problema de temperaturas. Utiliza algún programa para ver al temperatura del sistema como por ejemplo gkrellm y luego pon a trabajar a tu cpu, por ejemplo compila un kernel o cambia el formato de una película. Si la temperatura sube mucho tienes ahí el problema. Vuelve a poner otro sistema operativo utilizando el mismo hardware y ve si se apaga. Si no se apaga yo trataría de utilizar otra copia de SuSE 10.2 o desactivar desde el bios algunas funciones de administración de energía. Si se apagan hay problema de "fierros". Alfredo --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El jue, 23-08-2007 a las 00:28 -0300, alfredodelaiti@netscape.net escribió:
Hola
Dado que has cambiado la fuente y el gabinete, todavía puede ser un problema de temperaturas. Utiliza algún programa para ver al temperatura del sistema como por ejemplo gkrellm y luego pon a trabajar a tu cpu, por ejemplo compila un kernel o cambia el formato de una película. Si la temperatura sube mucho tienes ahí el problema.
Lo instale, y lo tengo prendido desde hace buen rato, lleva la computadora cerca de 8 horas, y solo ha pasado de dos puntos, ya que este se encontraba en 45c, solo ha subido a 47c. Cuando estaba en 45c, llevaba un buen rato, por que, no había leído el correo que me enviaste. Recuerda que comente, que había limpiado el procesador, y este se encontraba con algo de basura. Esta corriendo la actualización del directorio de Windows, y este tiene 20000, registros, aun lleva la mitad.
Vuelve a poner otro sistema operativo utilizando el mismo hardware y ve si se apaga. Si no se apaga yo trataría de utilizar otra copia de SuSE 10.2 o desactivar desde el bios algunas funciones de administración de energía. Si se apagan hay problema de "fierros".
Alfredo
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El vie, 24-08-2007 a las 15:43 -0500, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
El jue, 23-08-2007 a las 00:28 -0300, alfredodelaiti@netscape.net escribió:
Hola
Dado que has cambiado la fuente y el gabinete, todavía puede ser un problema de temperaturas. Utiliza algún programa para ver al temperatura del sistema como por ejemplo gkrellm y luego pon a trabajar a tu cpu, por ejemplo compila un kernel o cambia el formato de una película. Si la temperatura sube mucho tienes ahí el problema. El programa que me has pedido o dicho que instale para ver los sensores, el programa lo he puesto en el escritorio.
Y cada vez que entro al sistema lo primero que hago es activarlo. Bueno el día de hoy, estaba trabajando con Windows en Virtual-Box, actualizando unos archivos por medio de Excel, y su tarea de repente la tiro, de buenas a primeras. La volví activar, y me estuve fijando mas detenidamente en la marca de sucesos, y el cpu, que estaba utilizando, el programa gkrellm, le puse una alarma, en la temperatura, arriba de 48, me lo mostrara en naranja, cuando estuve trabajando me di cuenta que varias veces arribaba a ese limite. Termine, sin que finalizara la tarea de manera abrupta, aun así continuo marcando esporádicamente la temperatura en 48c. Visualice los procesos activos en ese momento, me encontré con un proceso llamado beagled-helper, con status de dormido, pero en utilizaciòn del cpu en 92% quise finalizarlo y aun así, se levanta solo. En el programa gkrellm, marca que el cpu esta siempre a 99%, eso es normal. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 26/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
La volví activar, y me estuve fijando mas detenidamente en la marca de sucesos, y el cpu, que estaba utilizando, el programa gkrellm, le puse una alarma, en la temperatura, arriba de 48, me lo mostrara en naranja, cuando estuve trabajando me di cuenta que varias veces arribaba a ese limite.
48º no es un valor elevado. No entiendo cómo se puede apagar el equipo por alcanzar esa cifra, si fuera 65-70, lo vería más normal. Contacta con el soporte técnico de la placa y pregunta si ese comportamiento es normal (que se apague al alcanzar esa temperatura o qué limite permite). Aquí veo dos problemas: 1) El límite de temperatura que permite tu bios / placa antes de tumbar el equipo (si lo tiene y se puede cambiar) 2) Qué causa en SuSE que se eleve la temperatura hasta apagar el equipo (aunque no estoy del todo segura de que el apagón sea por causa de la temperatura).
Visualice los procesos activos en ese momento, me encontré con un proceso llamado beagled-helper, con status de dormido, pero en utilizaciòn del cpu en 92% quise finalizarlo y aun así, se levanta solo.
Beagle, creo que es el buscador / indexador de archivos y si no recuerdo mal, se habló en la lista inglesa varias veces... he encontrado un hilo con tintes muy similares a tu problema: http://lists.opensuse.org/opensuse/2007-08/msg01200.html http://lists.opensuse.org/cgi-bin/search.cgi?query=overheat
En el programa gkrellm, marca que el cpu esta siempre a 99%, eso es normal.
http://lists.opensuse.org/cgi-bin/search.cgi?query=beagleindex Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El dom, 26-08-2007 a las 11:50 +0200, Camaleón escribió:
48º no es un valor elevado. No entiendo cómo se puede apagar el equipo por alcanzar esa cifra, si fuera 65-70, lo vería más normal. Contacta con el soporte técnico de la placa y pregunta si ese comportamiento es normal (que se apague al alcanzar esa temperatura o qué limite permite). Lo que comente, que cuando estaba la temperatura en 48c, unicamente me tiro la tarea de virtual box.
Aquí veo dos problemas:
1) El límite de temperatura que permite tu bios / placa antes de tumbar el equipo (si lo tiene y se puede cambiar)
2) Qué causa en SuSE que se eleve la temperatura hasta apagar el equipo (aunque no estoy del todo segura de que el apagón sea por causa de la temperatura).
Beagle, creo que es el buscador / indexador de archivos y si no recuerdo mal, se habló en la lista inglesa varias veces... he encontrado un hilo con tintes muy similares a tu problema:
Y para que sirve. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El dom, 26-08-2007 a las 09:16 -0500, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Y para que sirve.
En el monitor de Gnome, le puse que lo desactivara, y reinicie. Mi CPU ha bajado a 1%, cuando no hago nada. Espero que no necesite este producto para nada, por que, si lo necesito, lo activo. Además leí, que se quería eliminar, este el la versión 10.3. http://www.google.com.mx/search?q=beagle+linux +opensuse&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 26/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Lo que comente, que cuando estaba la temperatura en 48c, unicamente me tiro la tarea de virtual box.
No veo relación entre la temperatura y que se cierre un proceso, puede haber sido por otro motivo ¿no crees? Lo cual me lleva a preguntar ¿la máquina virtual puede "conocer" la temperatura del anfitrión o no se llega a tanta integración?
Y para que sirve.
Supongo que para mantener un caché de la ubicación de ficheros y hacer las búsquedas más rápidas... http://en.opensuse.org/Beagle Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El dom, 26-08-2007 a las 17:54 +0200, Camaleón escribió:
El 26/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Lo que comente, que cuando estaba la temperatura en 48c, unicamente me tiro la tarea de virtual box.
No veo relación entre la temperatura y que se cierre un proceso, puede haber sido por otro motivo ¿no crees?
Lo cual me lleva a preguntar ¿la máquina virtual puede "conocer" la temperatura del anfitrión o no se llega a tanta integración?
Y trabajado con el beagled-helper abajo, y la temperatura juega entre 33c cuando inicia, y entro a virtual box, la temperatura con las libros que abro de excel, y las actualizaciones sube a 45c. Y de vez en cuando baja a 40c. Unicamente cerré la virtual box, y la temperatura se fue de bajada, ya que teniendo el correo con evolution, y analizando los correos, a bajado a 32C. Yo creo que eso de verificación y de search, aparte de lo que me he dado cuenta, que sirve, para actualizar las ultimas versiones del sistema de Linux 10.2, por que, mi mundo de la esquina inferior se puso en azul, en lugar de naranja, aunque tenia actualizaciones que no había efectuado. Por que, en estos momentos que escribo el mail, esta en naranja. Así que no se para que sirve.
Y para que sirve.
Supongo que para mantener un caché de la ubicación de ficheros y hacer las búsquedas más rápidas...
Saludos,
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 27/08/07, Marco Aurelio Moncada Coello escribió:
Y trabajado con el beagled-helper abajo, y la temperatura juega entre 33c cuando inicia, y entro a virtual box, la temperatura con las libros que abro de excel, y las actualizaciones sube a 45c. Y de vez en cuando baja a 40c.
Unicamente cerré la virtual box, y la temperatura se fue de bajada, ya que teniendo el correo con evolution, y analizando los correos, a bajado a 32C.
Bueno, no es raro, supongo que la máquina virtual tira de procesador y de memoria.
Yo creo que eso de verificación y de search, aparte de lo que me he dado cuenta, que sirve, para actualizar las ultimas versiones del sistema de Linux 10.2, por que, mi mundo de la esquina inferior se puso en azul, en lugar de naranja, aunque tenia actualizaciones que no había efectuado.
Por que, en estos momentos que escribo el mail, esta en naranja.
Así que no se para que sirve.
Sirve para avisarte de que hay actualizaciones disponibles (parches o paquetes, según tengas los repositorios activados) pero no funciona bien, y si tienes opensuse 10.2 deberías quitarlo y sustituirlo por opensuse-updater: http://en.opensuse.org/SDB:How_to_remove_ZMD_in_openSUSE_10.2 Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Hola Mira en la BIOS que temperatura tiene configurada para apagar la máquina. Es posible que tenga configurado 50°C y eso es poco. Yo tengo un XP1900 de AMD y configure que se apague a los 65°C. Lee el manual de tu microprocesador para ver que temperatura soporta y los consejos que da el fabricante. Alfredo
Bueno el día de hoy, estaba trabajando con Windows en Virtual-Box, actualizando unos archivos por medio de Excel, y su tarea de repente la tiro, de buenas a primeras.
La volví activar, y me estuve fijando mas detenidamente en la marca de sucesos, y el cpu, que estaba utilizando, el programa gkrellm, le puse una alarma, en la temperatura, arriba de 48, me lo mostrara en naranja, cuando estuve trabajando me di cuenta que varias veces arribaba a ese limite.
Termine, sin que finalizara la tarea de manera abrupta, aun así continuo marcando esporádicamente la temperatura en 48c.
Visualice los procesos activos en ese momento, me encontré con un proceso llamado beagled-helper, con status de dormido, pero en utilizaciòn del cpu en 92% quise finalizarlo y aun así, se levanta solo.
En el programa gkrellm, marca que el cpu esta siempre a 99%, eso es normal.
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El dom, 26-08-2007 a las 15:54 -0300, alfredodelaiti@netscape.net escribió:
Hola
Mira en la BIOS que temperatura tiene configurada para apagar la máquina. Es posible que tenga configurado 50°C y eso es poco. Yo tengo un XP1900 de AMD y configure que se apague a los 65°C. Lee el manual de tu microprocesador para ver que temperatura soporta y los consejos que da el fabricante.
Yo creo que eso no tenia nada que ver, por que, justo antes de apagarse, tenmia abierto la termina, y en ella, me mando un mensaje que decía, que se iría a dormir. Así que no creo que sea la BIOS, de todos modos la checare, la próxima vez que reinicie.. Saludos --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
participants (10)
-
Alberto Vicat
-
alfredodelaiti@netscape.net
-
Camaleón
-
Carlos E. R.
-
Josep M. Queralt
-
Juan Erbes
-
Juan Gustavo Fogelman
-
lluis
-
Marco Aurelio Moncada Coello
-
Marco Aurelio Moncada Coello