Moin Bernd, On Thu, Jul 06, 2000 at 01:35:30AM +0200, Bernd Brodesser wrote:
Ach ja, was ich die ganze Zeit schon sagen wollte, als Normalkunde muß man nur die Wirkleistung bezahlen, also die 39,3 Watt und nicht die Blindleistung, hier 20,6 Var = 59,9 VA - 39,3 W
Fast. S^2 = P^2 + Q^2, dann ist die Blindleistung: Q = sqr (S^2 - P^2) = 45,2 Var Richtig ist, daß Privatkunden nur die Wirkleistung P bezahlen. In Betrieben sieht das anders aus. Deshalb wir auch bei Unterschreitung eines gewissen Wirkleistungfaktors ein Blindleistungskompensation vom EVA vorgeschrieben und die Blindleitung sepatat abgerechnet. Olli --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: suse-linux-unsubscribe@suse.com For additional commands, e-mail: suse-linux-help@suse.com