El Sun, 19 Sep 2010 11:40:09 -0300, Alfredo Jesús Delaiti escribió:
El 19/09/10 07:07, Camaleón escribió:
El equipo se enciende. He apagado el automático que controla las conexiones de esa sala (simulando un corte de luz) y el equipo se ha apagado (plof).
¿Enciende si solo hay 1 solo equipo?
Cualquiera de los equipos que están conectados a ese SAI se enciende (hay 3 ordenadores conectados).
Si puedes desarma la zapatilla para ver como es el conexionado interno.
Tengo que pedir permiso... aparentemente la regleta no alimenta nada más, pero no puedo desconectarla sin más :-)
La verdad es que tengo experiencia con fuentes de alimentación y no me explico que es lo que puede pasar, más allá de lo que ya he comentado.
Yo tampoco me lo explico. De hecho, ayer intenté reproducir la misma situación en casa, sin éxito (con un SAI distinto y una regleta distinta). Conecte la regleta a la toma de corriente de la pared y el SAI a la regleta. Con la regleta encendida y el SAI apagado, el equipo conectado al SAI no podía arrancar. Saludos, -- Camaleón -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org