El mié, 15-09-2010 a las 20:49 +0000, Camaleón escribió:
He hecho una prueba muy sencilla: apagar el SAI y encender todos los equipos que tenía conectados. Bueno, pues todos los equipos se han encendido, no sólo el ordenador en cuestión. Con eso ya he podido confirmar que no era un problema localizado en la fuente de alimentación del equipo que se encendía automáticamente, sino que fuera lo que lo que fuera lo que estuviera proporcionando corriente a los equipos, era algo global.
Como todos me habéis dado por hecho que la unidad UPS podía filtrar la corriente sin necesidad de estar encendida (y Lluis y Asie coincidían además en posible problema con la toma de tierra, pues no he tenido más remedio que abrir canaletas y hacer un poco de "sueling" (más conocido como tirarse por los suelos y nadar entre una marabunta de cables).
Tirando del hilo se llega al ovillo, así que una vez que he dado con el cable de fuerza del SAI, lo he seguido hasta su punto de origen (la toma de corriente) y ahí estaba el problema: este SAI no está conectado directamente a una toma de corriente de pared sino que va conectado a una regleta industrial, también con conector bipolar y disyuntor de 16A, que obviamente dejan encendido las 24 horas.
Desconectado el SAI de la regleta y conectándolo a una toma de pared normal y corriente, bingo, al mantenerlo apagado los equipos que tiene conectados no se encienden, es decir, permanecen apagados. Luego esa regleta es el origen de que el SAI esté proporcionando corriente a los dispositivos aún estado apagado.
ta, solo oculta el problema, probablemente corta la conexión de tierra.
No deja de ser curioso, la verdad, ver el SAI apagado y los equipos funcionando. Curioso y "peligroso", porque con el SAI apagado los equipos no están protegidos. El SAI debería tener el control total de las entradas y salidas pero no, parece que al pasar por esa regleta actúa como un especie de puente y deja pasar la corriente, sin filtrarla ni estabilizarla :-/
Las regletas, a menos que tengas algo muy sofisticado son meras conexiones, como mucho con algún protector de sobretensión bastante deficiente,no estabilizan nada y filtran muy poco. Ese concepto de que un eqipo con el SAI apagado no esta protegidoabria que hablarlo mas. Lo que no esta bien es un equipo que debe estar apagado y que se conecte solo. -- Saludos Lluis