El 17/11/08, francisco f escribió:
El Lunes, 17 de Noviembre de 2008 12:26, csalinux escribió:
miguel gmail escribió:
el 'puerto de control' ese del que hablas... para qué sirve? Cómo funciona?
Para apagar el equipo ordenadamente si se va el suministro eléctrico y las baterías se agotan¿
Y para conocer el estado general del sai: nivel de carga de las baterías, cuándo hay que reemplazarlas, último chequeo del sai, tiempo restante de la batería...
y en Opensuse tambien Yo tengo dos con puerto serie y una por usb (MGE)
Esa es buena marca (MGE), ahora fusionada con APC (otra de las buenas). En suse probé en su día el software de gestión powerchute para un sai APC conectado por puerto serie. La aplicación era java, sí y realmente pesada (también para entornos windows). Funcionar, funcionaba bien. Otra marca que me ha estado dando buen resultado (tanto en hardware como en el software de gestión) es Riello. El daemon se integra perfectamente en suse, permite opciones muy interesantes de control y gestión y trabaja en ncurses (lo tengo en uno de los servidores). Ahora bien, estos llevan una tarjeta de gestión por red así que problemas para detectarlos, ninguno. También tienen conexiones serie y usb. Pero las tarjetas (cuando tienes varias unidades para controlar) valen su peso en oro :-) Saludos, -- Camaleón -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org