----- On Apr 6, 2017, at 7:42 PM, Bernd Lentes bernd.lentes@helmholtz-muenchen.de wrote:
Hallo,
in unserem Serverraum wird es gefühlt seit einiger Zeit wärmer, seit einigen Tagen beschwert sich auch der erste Server. Da der Raum ursprünglich nicht als Serverraum gedacht war, ist er nat. an kein Klimasystem angeschlossen. Ein Standgerät ist auch nicht unproblematisch, der Raum ist proppenvoll, ausserdem kostet sowas auch Geld. Kennt Ihr eine Möglichkeit, über einige Tage/Wochen die Temperatur aufzeichnen zu können und die anschließend auch am PC darstellen zu können ? Kann ein standalone-Gerät sein, kann aber auch für den Anschluß an einen PC gedacht sein. Auf den Servern laufen div. SLES Versionen, ein Windowsnotebook ist auch vor Ort. Hat jemand selbst konkret ein Gerät im Betrieb. Fernabfrage (der Serverraum ist weit weg vom Büro) wäre auch nett.
Danke.
Bernd
Unsere zentrale technische Abteilung hat einen testo 184 H1. https://www.testo.com/de-DE/testo-184-h1/p/0572-1845 Mit dem logge ich jetzt.
Leicht über ein pdf zu konfigurieren, daß ein XML mit der Messkonfiguration erzeugt. Loggt Temepratur und Luftfeuchtigkeit . Ist die Messreihe beendet, wird ein pdf mit Informationen und Grafik erzeugt. Läuft unter Windows, bindet sich beim Anschluss an USB als stick ein. Einfach zu benutzen.
Danke für alle Tipps.
Bernd
Helmholtz Zentrum Muenchen Deutsches Forschungszentrum fuer Gesundheit und Umwelt (GmbH) Ingolstaedter Landstr. 1 85764 Neuherberg www.helmholtz-muenchen.de Aufsichtsratsvorsitzende: MinDir'in Baerbel Brumme-Bothe Geschaeftsfuehrer: Prof. Dr. Guenther Wess, Heinrich Bassler, Dr. Alfons Enhsen Registergericht: Amtsgericht Muenchen HRB 6466 USt-IdNr: DE 129521671