-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2008-08-27 a las 13:37 -0300, Juan Erbes escribió:
Lo que escribes de categoria 6, es valido siempre y cuando se respeten los apantallados electromagnéticos, ademas de la calidad de los cables a utilizar; porque si pones cables de datos cat. 6, y en la misma canaleta, pones cables de energía, no sirve de nada. Lo mismo sucede si entre las canaletas de datos y de energía, no existe una separación metálica, aunque lo ideal, sería canaletas con tapas metalicas, al menos para los datos y telefonia.
Además, no basta con poner los cables, se deben "certificar", es decir, comprobarlos con un verdadero comprobador que cumplen todas las especificaciones de cat 6. Un electricista no tiene ese equipo. Y me sospecho que muchas contratas tampoco. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2.0.4-svn0 (GNU/Linux) iD8DBQFIuGeztTMYHG2NR9URAvEIAJ4hCm7qzOSSlAz8iEHBUB7QtqLoYQCdGNvi ruYoMZAfliFyoe4Tp3xJVUo= =b2n4 -----END PGP SIGNATURE-----