El 27 de agosto de 2008 5:45, francisco f
Ya se que es muyyyy OT pero como uso opensuse me tomo la licencia de preguntar.
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota El siitio que me queeeede liiiiiiiibre dediiiicalo a miiiiiii (ponerle musica).
En ella ira todo lo de informatica y comunicaciones (como no voz ip, tiemblo de pensar lo que quieren poner) . Asi que si alguno quiere dar su opinion (pro privado o en la lista) sera bien recibida. Si teneis algun documento o pagina donde se especifiquen estas cosas mejor. La instalacion no la hare yo (faltaria mas) se supone que la hara alguna empresa del ramo (eso espero porque en otras oficinas me endiñaron a un electricista y no veas luego para que funcionase bien).
Todo ira ya en categoria 6, que puñetas hasta los telefonos.
Deberias partir del tamaño de los equipos y racks a instalar, mas las correspondientes previsiones de ampliación. No te olvides de la ventilación y refrigeración. Lo que escribes de categoria 6, es valido siempre y cuando se respeten los apantallados electromagnéticos, ademas de la calidad de los cables a utilizar; porque si pones cables de datos cat. 6, y en la misma canaleta, pones cables de energía, no sirve de nada. Lo mismo sucede si entre las canaletas de datos y de energía, no existe una separación metálica, aunque lo ideal, sería canaletas con tapas metalicas, al menos para los datos y telefonia. Salu2 --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2008-08-27 a las 13:37 -0300, Juan Erbes escribió:
Lo que escribes de categoria 6, es valido siempre y cuando se respeten los apantallados electromagnéticos, ademas de la calidad de los cables a utilizar; porque si pones cables de datos cat. 6, y en la misma canaleta, pones cables de energía, no sirve de nada. Lo mismo sucede si entre las canaletas de datos y de energía, no existe una separación metálica, aunque lo ideal, sería canaletas con tapas metalicas, al menos para los datos y telefonia.
Además, no basta con poner los cables, se deben "certificar", es decir, comprobarlos con un verdadero comprobador que cumplen todas las especificaciones de cat 6. Un electricista no tiene ese equipo. Y me sospecho que muchas contratas tampoco. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2.0.4-svn0 (GNU/Linux) iD8DBQFIuGeztTMYHG2NR9URAvEIAJ4hCm7qzOSSlAz8iEHBUB7QtqLoYQCdGNvi ruYoMZAfliFyoe4Tp3xJVUo= =b2n4 -----END PGP SIGNATURE-----