El mié, 29-03-2017 a las 04:49 +0200, Carlos E. R. escribió:
On 2017-03-28 12:26, Francisco F. wrote:
Tengo un problemilla con la humedad en mi pequeña sala de armarios para los equipos. Que noooo haaayyyyyyyyyy.
Cuando se diseñó la sala pedí un climatizador, pero cuando la montaron habían rebajado precio rebajando ciertas características que no preguntaron si eran necesarias.
El caso es que se puso una bomba de calor normal y corriente. Como era mejor no protestar esperé unos mese a ver si el chisme iba mas o menos bien. En esos meses la humedad se mantenía entre 30 y 37 %. Pero al llegar al año de funcionamiento el trasto empieza a disminuir la humedad, de tal forma que ahora los dos aparatos que tengo para medirla no pueden (por debajo del 17%).
¡Ánda! No se me había ocurrido. Y claro, la estática será un problema, ¿no?
Pregunté al del mantenimiento y me dijo que es normal y que no hay solución. Que ponga un humidificador a parte.
Pues la llevas clara...
Y en eso estoy (me canso de tener botes con agua para humidificar un poco), buscando algún chisme que me sirva.
No hacen nada.
Puedes poner humidificadores como los que menciona Juan, pero que sean de ultrasonidos, no de los que generan calor, o habrá que sacar ese calor y no ganas gran cosa.
Y los de ultrasonidos generan polvo: las sales del agua se separan de las gotitas de agua en el aire y caen.
Y la pregunta es si alguno se ha visto en este problemilla y lo ha conseguido solucionar.
No, nunca he tocado ese tema. Ni lo he pensado... Eso lo hacían otros.
Si, he tenido este problema y ninguna solución buena. Esta funcionando a base de humificadores caseros con todos sus incovenientes( rrellenarlos frecuentemente, etc) Saludos LLuis -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org