-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2008-07-15 a las 21:07 +0200, Lluis Martinez escribió:
El mar, 15-07-2008 a las 20:59 +0200, Carlos E. R. escribió:
- Pero conectar un osciloscopio a un chisme conectado a la red no es trivial.
Para lo que estamos haciendo con aislar la masa con un prolongador de enchufe adecuado ya funcionara.
No. Si no conectas la masa de la punta de pruebas del osciloscopio lo que haces es usar la masa de referencia a través de la patilla de tierra de la toma de fuerza del osciloscopio, que en algún punto de la red estará conectada al neutro, en un bucle de cientos de metros. Ruido horrible, falta de precisión. Y lo de conectar la masa de de la punta de pruebas del osciloscopio, pero aislar la toma de tierra de la toma de fuerza, también tiene sus peligros y es muy ruidoso. La manera correcta es conectar el circuito de pruebas en un transformador de aislamiento, pero vete a encontrarlos en una tienda. Yo sólo los he visto en laboratorios extranjeros, donde no conciben que aquí no se usen. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2.0.4-svn0 (GNU/Linux) iD8DBQFIfP7FtTMYHG2NR9URAk0yAJ43Oz+eZBJaRD2E2X8w9Bfazu01vACghV9z dcT8zv/+9tXMH2Fm6p09b7E= =Fkv/ -----END PGP SIGNATURE-----