-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2007-05-14 a las 00:11 +0200, Rafa Grimán escribió:
Las salas de telefonía se diseñan con falso suelo, y el aire acondicionado de la sala se inyecta en el falso suelo precisamente. Los armarios están abiertos por debajo para que les entre el aire acondicionado, que expulsan a la sala.
Sí, como los CPDs, pero a lo que me refería yo son los cibercentros/cafés de barrio. Los que yo he visto tienen los PCs metidos en un cajón de madera para que la gente no pueda andar hurgando. Bueno, ahora que recuerdo, no todos, algunos tienen lo PCs a mano y puedes meter CDs/DVDs y floppies. También lo he visto/sufrido en stands en ferias.
¡De madera! La le... :-(
En los que tienen los PCs "encerrados", los pobres PCs pasan mucho calor y se apagan. Claro que se lo explicas a los de márketing y diseñadores de stands y te dicen que vaya chapuza de PC ...
Tenían que obligar a los de "marquetin" a pasarse un año haciendo primero de cualquier ingeniería, a ver si se "reforman" el cerebelo ;-)
Una solución "mejor" pero que nadie usa sería usar refrigeración líquida en los ordenadores, y enchufar los tubos a un colector general que vaya a un radiador externo al edificio... aparte de ser más eficaz energéticamente (son unos cuantos kilovatios sólo en refrigeración) sería mucho más silencioso - y habría curro para los fontaneros, que no ganan pa' comer :-P
La refrigeración líquida está muy bien porque ahorra mucha refrigeración ¿"tradicional"? ;) Pero tiene un par de problemas:
- peso: los racks pesan más
Bueno... yo he visto armarios tradicionales con unos turboventiladores que ya ya... los de agua son más compactos.
- tienen que estar montado previamente a montar el CPD porque eso de andar poniendo tubos de agua en un CPD ya montado no suele hacer gracia a las empresas
Ni a los técnicos.
- que esté bien montado y haya algún sistema de seguridad en caso de que haya rotura de tubería. Yo he visto una rotura de tubería que pasaba por encima de un rack ... rack nuevo con servidores nuevos tuvo que pagar la compañía de seguros y también he visto una fuga de un sistema de refrigeración ... El primer caso ocurrió en una Universidad y el segundo en una empresa privada.
Buf. Que yuyu. ¿Se podrían hacer de gas? Jolin, con lo ideal que es el freón, y tiene que ser fastidioso para el ozono allá arriba. No arde, no conduce, no corroe ni reacciona... Uno de los substitutos es el butano: pero es como salir de la olla y caer en el fuego. Lo digo por lo de los radiadore de cpu de gas, o mejor dicho , de vapor.
Personalmente estoy a favor de la refrigeración líquida (incluso estuve un tiempo mirando para instalarla en mi equipo ... pero en casa de herrero ...)
Unos que conozco hicieron un sistema de refiregeación líquida extrema en plan "cutre": metieron la caja entera en un barreño de aceite, de girasol. Si al menos fuera aceite de trafos... Creo que dejaron el discos duro fuera. X'-)
aunque estoy más a favor de hacer sistemas que consuman menos y mejor diseñados.
+ Velocidad = + consumo. hoy por hoy, al menos.
Por cierto ...
¡ONDIÁ! :-O - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux) Comment: Made with pgp4pine 1.76 iD8DBQFGR6jjtTMYHG2NR9URAvAIAJ9AbRM7BULsYJn3dRgzp+TuZ11WHgCgjrOZ 4FVEhIL3CpUJSmUgpAD5zYg= =wBsx -----END PGP SIGNATURE-----