Hallo, ich habe eine APC USV mit nuts eingerichtet und komme auch an die Werte. Werte und Zustände per Nagios zu überwachen ist nicht das Problem aber ich möchte Volt Sekundenrythmus mitlogen da wir in dem Raum ein sporadisches Problem im Stromnetz vermuten. Gibt es da was einfaches fertiges das ggf. auch Grafiken schreibt oder muß ich mit mrtg und Konsorten ran? battery.alarm.threshold: 0 battery.charge: 033.0 battery.charge.restart: 00 battery.date: 10/13/98 battery.packs: 000 battery.runtime: 1980 battery.runtime.low: 120 battery.voltage: 27.74 battery.voltage.nominal: 024 driver.name: apcsmart driver.parameter.pollinterval: 2 driver.parameter.port: /dev/ttyS0 driver.version: 2.2.0- driver.version.internal: 1.99.8 input.frequency: 50.00 input.quality: FF input.sensitivity: H input.transfer.high: 253 input.transfer.low: 196 input.transfer.reason: S input.voltage: 232.7 input.voltage.maximum: 232.7 input.voltage.minimum: 231.4 output.voltage: 232.7 output.voltage.nominal: 230 ups.delay.shutdown: 020 ups.delay.start: 000 ups.firmware: 50.11.I ups.id: UPS_IDEN ups.load: 000.0 ups.mfr: APC ups.mfr.date: 10/13/98 ups.model: SMART-UPS 700 ups.serial: NS9842054448 ups.status: OL ups.temperature: 035.5 ups.test.interval: 0 ups.test.result: NO -- i.A. Ralf Prengel Customer Care Manager Comline AG Hauert 8 D-44227 Dortmund/Germany Fon +49231 97575- 904 Fax +49231 97575- 905 EMail ralf.prengel@comline.de www.comline.de Vorstand Stephan Schilling, Erwin Leonhardi Aufsichtsrat Dr. Franz Schoser (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422 -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org