[opensuse-es] [OT] Montar sala de servidores desde cero
Ya se que es muyyyy OT pero como uso opensuse me tomo la licencia de preguntar. Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota El siitio que me queeeede liiiiiiiibre dediiiicalo a miiiiiii (ponerle musica). En ella ira todo lo de informatica y comunicaciones (como no voz ip, tiemblo de pensar lo que quieren poner) . Asi que si alguno quiere dar su opinion (pro privado o en la lista) sera bien recibida. Si teneis algun documento o pagina donde se especifiquen estas cosas mejor. La instalacion no la hare yo (faltaria mas) se supone que la hara alguna empresa del ramo (eso espero porque en otras oficinas me endiñaron a un electricista y no veas luego para que funcionase bien). Todo ira ya en categoria 6, que puñetas hasta los telefonos. Saludos --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 27/08/08, francisco f escribió:
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota El siitio que me queeeede liiiiiiiibre dediiiicalo a miiiiiii (ponerle musica).
¿Ya tienes pensado los equipos que vas a montar? :-) <modo pedante on> Es importante saber las características técnicas para que los electricistas hagan una buena planificación en el cuadro (separación de diferenciadores para grupos de automáticos) así como para hacer una elección acertada de la capacidad de los sai. La instalación eléctrica (si se va a hacer "ex professo") es muy importante. :-P Te diría que, por regla general que: - Dividas (la instalación y multipliques los componentes) y vencerás. ¿Un swtich? mejor dos, ¿Un sai? mejor dos. Si falla uno, siempre tienes el otro con puertos disponibles. Si el jefe pone pegas, se lo pintas muy feo. - Planfiques al detalle cada cosa: haz un croquis de la sala, ubica los equipos, mide los espacios, calcula el tema de ventilación, refrigeración y el ruido, deja espacios vacíos para poder operar con los equipos y componentes sin tener que adoptar posturas extrañas, utiliza etiquetas para todo -ya las quitarás-... y lo más importante ¡hazte con una buena silla "mullidita"! :-P - Ten en cuenta futuras ampliaciones, tanto para calcular la potencia eléctrica que necesites ahora como en un futuro, como para la instalación de nuevos servidores o componentes que puedan ir llegando.
En ella ira todo lo de informatica y comunicaciones (como no voz ip, tiemblo de pensar lo que quieren poner) . Asi que si alguno quiere dar su opinion (pro privado o en la lista) sera bien recibida. Si teneis algun documento o pagina donde se especifiquen estas cosas mejor.
Cuando ayudé en la instalación y montaje de mi primera sala de rack también busqué alguna guía o manual donde se detallaran estas cosas (instalaciones de centros NOC, salas de servidores y sistemas en rack). No encontré mucho... sólo algunas referencias en páginas estadounidenses (cómo no) pero que requerían registro previo, porque eran de sociedades de regulación (normativas y estándares).
La instalacion no la hare yo (faltaria mas) se supone que la hara alguna empresa del ramo (eso espero porque en otras oficinas me endiñaron a un electricista y no veas luego para que funcionase bien).
Huy, con lo divertido que es (cable por aquí, canaleta por allá, patch panel que se queda corto de puertos, latiguillos en mal estado que sólo conectan a 10 Mbits., crimpar, crimpar, crimpar...) >:-). Al menos sí deberías supervisar la instalación para que no hagan alguna trastada :-?
Todo ira ya en categoria 6, que puñetas hasta los telefonos.
Hala, sin escatimar :-). El cable cat6 sftp es muy rígido y no tan fácil de manejar (y se quiebra con facilidad en ángulos forzados). Si pones cat6 blindado para todos los puertos (teléfonos y red) con el "pedazo de manojo de cable" que te va a quedar no vas a tener espacio "pa" ti >:-) Nosotros optamos por cat5e ftp para el cableado de la centralita y cat6 sftp para la red. Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El Miércoles, 27 de Agosto de 2008 12:43, Camaleón escribió:
El 27/08/08, francisco f escribió:
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota
¿Ya tienes pensado los equipos que vas a montar? :-)
Si, lo que tengo aqui. 2 hp GL380 G5 ,1 msa20, 1 inves pedestal (no es mio pero me lo tengo que comer, a ver si lo cambian), unas 12 unidades entre hub y demas, y cortafuegos/vpn que igual lo cambio por uno en rack. Una centralita nueva voip con casi 60 extensiones, yo y el almacén que tengo, la mitad a la basura irá.
<modo pedante on>
Es importante saber las características técnicas para que los electricistas hagan una buena planificación en el cuadro (separación de diferenciadores para grupos de automáticos) así como para hacer una elección acertada de la capacidad de los sai. La instalación eléctrica (si se va a hacer "ex professo") es muy importante.
Bueno de momento solo es para que el jefe se entretenga, luego ya hablaremos con el que lo va a montar que seguro piensa de otra forma. Nota importante : diferenciales electronicos con reenganche para la sala y superinmunizados para el resto de ordenadores, ya vere si lo consigo.
Te diría que, por regla general que:
- Dividas (la instalación y multipliques los componentes) y vencerás. ¿Un swtich? mejor dos, ¿Un sai? mejor dos. Si falla uno, siempre tienes el otro con puertos disponibles. Si el jefe pone pegas, se lo pintas muy feo.
Sai me gusta poner una por servidor y otra para electronica, pero al jefe se le ilumino la mente y dijo que porque no una. Lo de ponerlo feo no sirve, no suelen coger ni las directas ni las indirectas.
- Planfiques al detalle cada cosa: haz un croquis de la sala, ubica los equipos, mide los espacios, calcula el tema de ventilación, refrigeración y el ruido, deja espacios vacíos para poder operar con los equipos y componentes sin tener que adoptar posturas extrañas, utiliza etiquetas para todo -ya las quitarás-... y lo más importante ¡hazte con una buena silla "mullidita"! :-P
Pos no, me tengo que amoldar a lo que me den, la ventilacion ya me querian fastidiar, que tenia que hablar para poner el aire acondicionado, ehhhhhh, yo: pero si ya hablamos que era una sala climatizada, J: aaahhhh bueno ya vere Espacios intento que los armarios esten enmedio con 1 metro alrededor. etiquetas cuando hable con el instalador a ver si sigo las convenciones internacionales de etiquetado (toda una utopia). Lo de la silla es buena idea, a ver como lo hago
- Ten en cuenta futuras ampliaciones, tanto para calcular la potencia eléctrica que necesites ahora como en un futuro, como para la instalación de nuevos servidores o componentes que puedan ir llegando.
Je je, siempre sale corto hagas lo que hagas, lo hacen a posta para fastidiarme.
Cuando ayudé en la instalación y montaje de mi primera sala de rack también busqué alguna guía o manual donde se detallaran estas cosas (instalaciones de centros NOC, salas de servidores y sistemas en rack). No encontré mucho... sólo algunas referencias en páginas estadounidenses (cómo no) pero que requerían registro previo, porque eran de sociedades de regulación (normativas y estándares).
Si, en esta oficina ya intente hacer algo pero luego vino Sintel ( si esos que luego se fueron a ......) y no me hicieron mucho caso (no tenia mucho voto entonces).
Huy, con lo divertido que es (cable por aquí, canaleta por allá, patch panel que se queda corto de puertos, latiguillos en mal estado que sólo conectan a 10 Mbits., crimpar, crimpar, crimpar...) >:-).
Na, eso ya lo dejo para otros, mis rodillas no estan pa mucho. Ira todo certificado con papelito y to, lo que no vaya pues tendra que venir a arreglarlo la contrata.
Al menos sí deberías supervisar la instalación para que no hagan alguna trastada :-?
Eso si que lo hare faltaria mas.
Todo ira ya en categoria 6, que puñetas hasta los telefonos.
Hala, sin escatimar :-).
El cable cat6 sftp es muy rígido y no tan fácil de manejar (y se quiebra con facilidad en ángulos forzados). Si pones cat6 blindado para todos los puertos (teléfonos y red) con el "pedazo de manojo de cable" que te va a quedar no vas a tener espacio "pa" ti >:-)
aaaaa no de blindado nada y sin apantallar y sin cable :) bueno ya veremos lo del tefono.
Nosotros optamos por cat5e ftp para el cableado de la centralita y cat6 sftp para la red.
Lo de apantallado es que si no ties buena tierraaaaa ummmmmm y aparte todo tiene que ser apantallado.
Saludos,
Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 27/08/08, francisco f escribió:
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota
creo que te falta un equipo, al menos, de cooling. No basta con estar 'acondicionado' porque estos equipos, además, fuerzan el movimiento del aire alrededor de los racks.
Es importante saber las características técnicas para que los electricistas hagan una buena planificación en el cuadro (separación de diferenciadores para grupos de automáticos) así como para hacer una elección acertada de la capacidad de los sai. La instalación eléctrica (si se va a hacer "ex professo") es muy importante.
Mejor sobreplanificar un 20% de puertos libres en switches y patch pannels... siempre hay gente nueva, puertos que se estropean...
- Planfiques al detalle cada cosa: haz un croquis de la sala, ubica los equipos, mide los espacios, calcula el tema de ventilación, refrigeración y el ruido, deja espacios vacíos para poder operar con los equipos y componentes sin tener que adoptar posturas extrañas, utiliza etiquetas para todo -ya las quitarás-... y lo más importante ¡hazte con una buena silla "mullidita"! :-P
No... mejor una AERON: http://en.wikipedia.org/wiki/Aeron_chair :P
Pos no, me tengo que amoldar a lo que me den, la ventilacion ya me querian fastidiar, que tenia que hablar para poner el aire acondicionado, ehhhhhh, yo: pero si ya hablamos que era una sala climatizada, J: aaahhhh bueno ya vere
AH, ya lo habías pensado... Los proveedores te ayudaran con esto...
Espacios intento que los armarios esten enmedio con 1 metro alrededor. etiquetas cuando hable con el instalador a ver si sigo las convenciones internacionales de etiquetado (toda una utopia). Lo de la silla es buena idea, a ver como lo hago
Tu pide una AERON, son la leche. Puestos a pedir imposibles, reservate una sala justo al lado del CPD, separadas por una cristalera. El objetivo de esta sala es alojar a los operadores, y téc. de sistema, colgar los pantallones del OpenView o Tívoli... utopías, ya sabes.
Huy, con lo divertido que es (cable por aquí, canaleta por allá, patch panel que se queda corto de puertos, latiguillos en mal estado que sólo conectan a 10 Mbits., crimpar, crimpar, crimpar...) >:-).
Los switches no hay que dejarlos que autonegocien! -- Saludos, miguel Los agujeros negros son lugares donde dios dividió por cero. Black holes are places where god divided by zero. Steven Wright --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 27/08/08, miguel gmail escribió:
No... mejor una AERON:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeron_chair
:P
Juuupe. Pedazo silla ergonómica. Con ese asiento y un par de orejas puntiagudas parecería Spok }:-)
Los switches no hay que dejarlos que autonegocien!
Anda... ¿Y eso por qué? Yo tengo todos los puertos en "auto" :-? Saludos, -- Camaleón --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Juuupe. Pedazo silla ergonómica.
Con ese asiento y un par de orejas puntiagudas parecería Spok }:-)
Con eso y tres o cuatro xterms abiertos ejecutando tail -f /varios/ficheros/delogs :D
Los switches no hay que dejarlos que autonegocien!
Anda... ¿Y eso por qué? Yo tengo todos los puertos en "auto" :-?
Eventualmente, un switch puede decidir desconectarse si tiene los puertos en autonegotiate... bueno, eso tenía yo entendido de haber trabajado con gente de redes... Me acuerdo también de haber leído esto: http://www.joelonsoftware.com/items/2008/01/22.html Pero googleando ahora, me he encontrado esto: http://www.sun.com/blueprints/0704/817-7526.pdf O sea que no. Igual es otra de esas leyendas urbanas que me voy creyendo :-( -- Saludos, miguel Los agujeros negros son lugares donde dios dividió por cero. Black holes are places where god divided by zero. Steven Wright --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El día 27 de agosto de 2008 7:02, miguel gmail
No... mejor una AERON:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeron_chair
:P
Bueno ... ya se que pedir en fin de año a Administración =) -- Ing. Alejandro Rodriguez || @LeX Usuario Linux # 379802 openSUSE 11.0 --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El Miércoles, 27 de Agosto de 2008 15:02, miguel gmail escribió:
Mejor sobreplanificar un 20% de puertos libres en switches y patch pannels... siempre hay gente nueva, puertos que se estropean...
Hay unas 100 mesas y 25 tomas para equipos entre impresoras y demas trastos de red. calculo que un armario estara al 75% otro al 50% y el de servidores al 50%
Puestos a pedir imposibles, reservate una sala justo al lado del CPD, separadas por una cristalera. El objetivo de esta sala es alojar a los operadores, y téc. de sistema, colgar los pantallones del OpenView o Tívoli... utopías, ya sabes.
El objetivo es que este yo dentro porque no hay para hacer mas salas, creo que pedire ampliarla en 1,5mts de largo, es a lo mas que puedo aspirar. Como mucho y suponiendo que se ponga como debe ser igual una manpara interna para separar mi mesa del resto y no pillar un resfriado cada dos por tres. Claro que la pienso poner a unos 24 grados en verano si no consigo la mapara y unos 22 en invierno. Total ahora estan todos a 30, joerrr no se como no se pegan fuego.
Huy, con lo divertido que es (cable por aquí, canaleta por allá, patch panel que se queda corto de puertos, latiguillos en mal estado que sólo conectan a 10 Mbits., crimpar, crimpar, crimpar...) >:-).
Los switches no hay que dejarlos que autonego
Si, pero es tan aburrido ponerlo todo a mano :)) --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El objetivo es que este yo dentro porque no hay para hacer mas salas, creo que pedire ampliarla en 1,5mts de largo, es a lo mas que puedo aspirar. Como mucho y suponiendo que se ponga como debe ser igual una manpara interna para separar mi mesa del resto y no pillar un resfriado cada dos por tres.
Asegurate que no te llega el ruido... estas salas suelen ser horribles por el frio, pero también por el ruido.
Claro que la pienso poner a unos 24 grados en verano si no consigo la mapara y unos 22 en invierno. Total ahora estan todos a 30, joerrr no se como no se pegan fuego.
Yo he descubierto que lo que decian en el ministerio de poner los termostatos a 24 grados es verdad... se está MUY bien a 24 grados. Ni frio ni calor, sino todo lo contrario. Eso lo hemos comprobado despues de pasar dos o tres dias a 30 grados porque el AA estaba jodido... 30 grados son insoportables. -- Saludos, miguel Los agujeros negros son lugares donde dios dividió por cero. Black holes are places where god divided by zero. Steven Wright --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2008-08-27 a las 17:09 +0200, miguel gmail escribió:
pedire ampliarla en 1,5mts de largo, es a lo mas que puedo aspirar. Como mucho y suponiendo que se ponga como debe ser igual una manpara interna para separar mi mesa del resto y no pillar un resfriado cada dos por tres.
Asegurate que no te llega el ruido... estas salas suelen ser horribles por el frio, pero también por el ruido.
Bufanda y tapones :-P
Claro que la pienso poner a unos 24 grados en verano si no consigo la mapara y unos 22 en invierno. Total ahora estan todos a 30, joerrr no se como no se pegan fuego.
Yo he descubierto que lo que decian en el ministerio de poner los termostatos a 24 grados es verdad... se está MUY bien a 24 grados. Ni frio ni calor, sino todo lo contrario.
Jo, pero si eso lo sabíamos muchos desde hace años. Si en invierno se está muy bien a 20.5 con jerseys, ni de coña aguanto yo un aire acond. a 21 en verano. A 25 y manga corta, que si no cuando sales a la calle te asas. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2.0.4-svn0 (GNU/Linux) iD8DBQFIuGcYtTMYHG2NR9URAr9/AJ40VvMf+Oy69yn5Rj+9lMM6oz9zZgCeKNn3 VXIANuhx67tvBj2/+htcriM= =x+U0 -----END PGP SIGNATURE-----
2008/8/27 miguel gmail
- Planfiques al detalle cada cosa: haz un croquis de la sala, ubica los equipos, mide los espacios, calcula el tema de ventilación, refrigeración y el ruido, deja espacios vacíos para poder operar con los equipos y componentes sin tener que adoptar posturas extrañas, utiliza etiquetas para todo -ya las quitarás-... y lo más importante ¡hazte con una buena silla "mullidita"! :-P
No... mejor una AERON:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeron_chair
:P
Aqui algunos modelos más. http://feeds.gawker.com/~r/gizmodo/full/~3/367275163/pininfarina-xten-ergono... http://gizmodo.com/gadgets/gadgets/office-chair-or-robot-you-be-the-judge-20... http://gizmodo.com/gadgets/gadgets/gizmodo-japan-medical-chair-family-robo-1... Esta se ve interesante, segun el articulo mejor que la Aeron, pero tambien dice que es solo un concepto =( http://gizmodo.com/gadgets/peripherals/aeron+killing-office-chair-auto-calib... Otra conceptual, eso parece: http://gizmodo.com/gadgets/home-entertainment/pces-ultimate-computer-station... esta está graciosa XD http://gizmodo.com/gadgets/goofy-furniture/solar-system-chair-has-balls-2605... Y aquí esta la más interesante de todas, supongo que el precio de riñones y corneas bajara de tanta donación XD http://gizmodo.com/5015730/emperor-workstation-belongs-in-the-death-star-my-... -- Carlos A.
El Miércoles, 27 de Agosto de 2008, francisco f escribió:
Ya se que es muyyyy OT pero como uso opensuse me tomo la licencia de preguntar.
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota El siitio que me queeeede liiiiiiiibre dediiiicalo a miiiiiii (ponerle musica).
* Si no vas a decidir tu la instalacion de hardware, solo se te puede aconsejar sobre "tu espacio", la parte donde se alojen los infames hierros en rac's, etc, ha de estar aislada acusticamente de "tu" espacio, los armarios y hierros de matricula emiten decibelios para regalar.
Supongamos que ya tenemos sabido que hacer para instalar y que
inclusive ya lo tenemos todo montado...
Una cosa que siempre me pregunte es como llamarlo a la Sala de
Servidores.... por que?
Porque he oido muchos nombres...
1 Sala de Maquinas?... no son solo maquinas... hay de todo un poco
2 Sala de Servidores?... tampoco son solo servidores....
3 NOC o CON (Network Operation Center o Centro de Operaciones de Red)
muy teleco?
4 Sala Tecnica... muy generico?
5 CPD (Centro de Procesamiento de Datos) muy anticuado?
6 Sala TI... idem punto 4
7 ...
y asi varios mas quedando practicamente a la imaginación de cada uno...
Entonces.... habria una denominación generalemente aceptada para este recinto...
Tal ves podamos concensuar un nombre unico o varios para casos especificos...
Saludos!
El día 29 de agosto de 2008 10:58, jose maria
El Miércoles, 27 de Agosto de 2008, francisco f escribió:
Ya se que es muyyyy OT pero como uso opensuse me tomo la licencia de preguntar.
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota El siitio que me queeeede liiiiiiiibre dediiiicalo a miiiiiii (ponerle musica).
* Si no vas a decidir tu la instalacion de hardware, solo se te puede aconsejar sobre "tu espacio", la parte donde se alojen los infames hierros en rac's, etc, ha de estar aislada acusticamente de "tu" espacio, los armarios y hierros de matricula emiten decibelios para regalar.
--------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
2008/8/29 Armin Díaz Argaña
Supongamos que ya tenemos sabido que hacer para instalar y que inclusive ya lo tenemos todo montado...
Una cosa que siempre me pregunte es como llamarlo a la Sala de Servidores.... por que?
Porque he oido muchos nombres...
1 Sala de Maquinas?... no son solo maquinas... hay de todo un poco 2 Sala de Servidores?... tampoco son solo servidores.... 3 NOC o CON (Network Operation Center o Centro de Operaciones de Red) muy teleco? 4 Sala Tecnica... muy generico? 5 CPD (Centro de Procesamiento de Datos) muy anticuado? 6 Sala TI... idem punto 4 7 ... y asi varios mas quedando practicamente a la imaginación de cada uno...
Por aca, hay varios nombres: site 1 y site 2.. que antes de poner los actuales aires acondicionados, tenían los apodos de sauna 1 y sauna 2 también se conoce como "contenedor" (lo adptaron para poner los servidores adentros.. pero es bien artesanal la solución).. que en algunos momentos se dice que es la sala del "contienedolor" !! bueno.. en resumen.. cuando se menciona internamente site (1 o 2) y/o contenedor.. entendemos claramente.. pero los de afuera.. indentifican estés espacios como "sites de informática" (ya que no tienen mucha idea de lo que esta adentro)... personalmente.. me gusta la idea de CPD y/o DataCenter. salu2 -- -- Victor Hugo dos Santos Linux Counter #224399 --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El día 29 de agosto de 2008 10:28, Victor Hugo dos Santos
personalmente.. me gusta la idea de CPD y/o DataCenter.
Data Center es el mejor nombre ;) Se escucha caro e importante !!! y no se porque siempre que lo escucho me da FRIO !!!! XD -- Ing. Alejandro Rodriguez || @LeX Usuario Linux # 379802 openSUSE 11.0 --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El vie, 29-08-2008 a las 10:30 -0600, Alex Rodriguez escribió:
El día 29 de agosto de 2008 10:28, Victor Hugo dos Santos
escribió: personalmente.. me gusta la idea de CPD y/o DataCenter.
Data Center es el mejor nombre ;)
Se escucha caro e importante !!! y no se porque siempre que lo escucho me da FRIO !!!!
Pasado por traduccion -> Centro de Datos Porque puestos a ponerlo en otro idioma le podriamos llamar Roquefort Saludos Lluis
El Viernes, 29 de Agosto de 2008, Armin Díaz Argaña escribió:
Supongamos que ya tenemos sabido que hacer para instalar y que inclusive ya lo tenemos todo montado...
Una cosa que siempre me pregunte es como llamarlo a la Sala de Servidores.... por que?
Porque he oido muchos nombres...
1 Sala de Maquinas?... no son solo maquinas... hay de todo un poco 2 Sala de Servidores?... tampoco son solo servidores.... 3 NOC o CON (Network Operation Center o Centro de Operaciones de Red) muy teleco? 4 Sala Tecnica... muy generico? 5 CPD (Centro de Procesamiento de Datos) muy anticuado? 6 Sala TI... idem punto 4 7 ... y asi varios mas quedando practicamente a la imaginación de cada uno...
Entonces.... habria una denominación generalemente aceptada para este recinto...
Tal ves podamos concensuar un nombre unico o varios para casos especificos...
* No hay nada que consensuar se llaman Peceras para los que no somos portadores de valores eternos ni pensamos serlo, basicamente por que suele estar cerrada con grandes "cristaleras" a la vista de los operarios o administradores que estan controlando sus terminales, en su defecto se denomina Zulo por estar en otro lugar o ubicacion y "a la vista" en los terminales de administracion a traves de camaras de vigilancia, las grandes salas o centros de datos tienen otra denominacion.
jose maria escribió:
* No hay nada que consensuar se llaman Peceras para los que no somos portadores de valores eternos ni pensamos serlo, basicamente por que suele estar cerrada con grandes "cristaleras" a la vista de los operarios o administradores que estan controlando sus terminales, en su defecto se denomina Zulo por estar en otro lugar o ubicacion y "a la vista" en los terminales de administracion a traves de camaras de vigilancia, las grandes salas o centros de datos tienen otra denominacion.
Eso mismo es lo que sera con sus cristales tintados y en medio de la oficina. Lo unico que cambia es que el pececillo estara dentro, la mar de agusto. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Armin Díaz Argaña escribió:
Supongamos que ya tenemos sabido que hacer para instalar y que inclusive ya lo tenemos todo montado...
Una cosa que siempre me pregunte es como llamarlo a la Sala de Servidores.... por que?
Porque he oido muchos nombres...
1 Sala de Maquinas?... no son solo maquinas... hay de todo un poco 2 Sala de Servidores?... tampoco son solo servidores.... 3 NOC o CON (Network Operation Center o Centro de Operaciones de Red) muy teleco? 4 Sala Tecnica... muy generico? 5 CPD (Centro de Procesamiento de Datos) muy anticuado? 6 Sala TI... idem punto 4 7 ... y asi varios mas quedando practicamente a la imaginación de cada uno...
Entonces.... habria una denominación generalemente aceptada para este recinto...
Tal ves podamos concensuar un nombre unico o varios para casos especificos..
Saludos!
Bueno la mia podria ser Sala de datos y telecomunicaciones ya que albergara la centralita, cosa que en un principio se les habia olvidado (toma yaaa, 100 usuarios y se les olvida que tienen que llamar por fono). Al final aumente a 21,5 m2, asi igual dentro puedo hacer una division y aislarme del ruido. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
jose maria escribió:
El Miércoles, 27 de Agosto de 2008, francisco f escribió:
Ya se que es muyyyy OT pero como uso opensuse me tomo la licencia de preguntar.
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota El siitio que me queeeede liiiiiiiibre dediiiicalo a miiiiiii (ponerle musica).
* Si no vas a decidir tu la instalacion de hardware, solo se te puede aconsejar sobre "tu espacio", la parte donde se alojen los infames hierros en rac's, etc, ha de estar aislada acusticamente de "tu" espacio, los armarios y hierros de matricula emiten decibelios para regalar.
Si, el hard si lo decido yo, otra cosa es como se montan los armarios y se hace la instalacion, porque solo hace falta que yo diga una cosa que les suene raro y se lo cuenten al jefe y este me obligue a hacerles caso a los otros (como siempre). Eso del ruido ya me lo se, he estado mucho tiempo con la oreja casi pegada al servidor, no habia mas sitio. Y eso que los de ahora son bastante silenciosos. --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
participants (11)
-
admin-listas
-
Alex Rodriguez
-
Armin Díaz Argaña
-
Camaleón
-
Carlos E. R.
-
francisco f
-
jose maria
-
lluis
-
miguel gmail
-
Shinji Ikari
-
Victor Hugo dos Santos