[opensuse-es] Ayuda con apcupsd en Opensuse 11.4 SOLUCIONADO
Mal acostumbrado con Opensuse, a dejar de meter los dedos en los archivos de configuración, la solución era meter los dedos en el archivo de configuración: /etc/apcupsd/apcupsd.conf Estaba mal definido el tipo de interfaz, estaba como serie, y lo tube que definir como usb, pero sin especificar el dispositivo explicitamente, como dice el propio apcupsd.conf, para que lo autodetecte: # usb <BLANK> Most new UPSes are USB. A blank DEVICE # setting enables autodetection, which is # the best choice for most installations. Seguí esta referencia: http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/apcupsd-apcaccess-p... Y para elegir la marca segui: http://en.opensuse.org/HCL:UPS Salu2 -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El día 30 de julio de 2011 13:33, Juan Erbes <jerbes@gmail.com> escribió:
Mal acostumbrado con Opensuse, a dejar de meter los dedos en los archivos de configuración, la solución era meter los dedos en el archivo de configuración: /etc/apcupsd/apcupsd.conf
Estaba mal definido el tipo de interfaz, estaba como serie, y lo tube que definir como usb, pero sin especificar el dispositivo explicitamente, como dice el propio apcupsd.conf, para que lo autodetecte:
# usb <BLANK> Most new UPSes are USB. A blank DEVICE # setting enables autodetection, which is # the best choice for most installations.
Seguí esta referencia:
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/apcupsd-apcaccess-p...
Y para elegir la marca segui:
Parece que ya nadie usa UPS....(o al menos con monitoreo por usb). Me encontré con un problema, por el cual ya estaba a punto de devolver la UPS, porque me decía que debía cambiar las baterías ( tambien se encendia el led "Replace Battery"): Sun Jul 31 19:54:25 ART 2011 UPS battery must be replaced. Sun Jul 31 19:44:25 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sun Jul 31 12:15:11 ART 2011 apcupsd shutdown succeeded Sun Jul 31 12:15:11 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sun Jul 31 08:24:31 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sun Jul 31 08:16:06 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sun Jul 31 07:31:03 ART 2011 UPS battery must be replaced. Sun Jul 31 07:21:03 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sat Jul 30 23:12:34 ART 2011 apcupsd shutdown succeeded Sat Jul 30 23:12:34 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sat Jul 30 20:15:09 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sat Jul 30 20:14:21 ART 2011 apcupsd shutdown succeeded Sat Jul 30 20:14:21 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sat Jul 30 19:56:34 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sat Jul 30 16:00:47 ART 2011 apcupsd shutdown succeeded Sat Jul 30 16:00:47 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sat Jul 30 14:19:15 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sat Jul 30 14:05:55 ART 2011 apcupsd shutdown succeeded Sat Jul 30 14:05:55 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sat Jul 30 14:01:09 ART 2011 UPS battery must be replaced. Sat Jul 30 13:50:22 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded Sat Jul 30 13:34:46 ART 2011 apcupsd shutdown succeeded Sat Jul 30 13:34:46 ART 2011 apcupsd exiting, signal 15 Sat Jul 30 13:32:37 ART 2011 UPS battery must be replaced. Sat Jul 30 13:22:26 ART 2011 apcupsd 3.14.6 (16 May 2009) suse startup succeeded La fecha que me daba era: En el otro informe de estado (Full UPS Status), aparece una fecha según la cual, la batería ya tiene 10 años: BATTDATE : 2001-09-25 DATE : Sun Jul 31 20:28:16 ART 2011 HOSTNAME : dhcppc0 VERSION : 3.14.6 (16 May 2009) suse UPSNAME : dhcppc0 CABLE : USB Cable MODEL : Back-UPS BR 800 UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Sun Jul 31 19:44:24 ART 2011 STATUS : ONLINE REPLACEBATT LINEV : 198.0 Volts LOADPCT : 21.0 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 38.1 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds OUTPUTV : 230.0 Volts SENSE : Medium DWAKE : 000 Seconds DSHUTD : 000 Seconds LOTRANS : 194.0 Volts HITRANS : 264.0 Volts RETPCT : 000.0 Percent ITEMP : 29.2 C Internal ALARMDEL : Always BATTV : 27.3 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : No transfers since turnon NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 0 seconds XOFFBATT : N/A SELFTEST : NO STATFLAG : 0x07000088 Status Flag SERIALNO : 5B1052T18361 BATTDATE : 2001-09-25 NOMOUTV : 230 Volts NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 24.0 Volts NOMPOWER : 540 Watts FIRMWARE : 9.o5 .I USB FW:o5 APCMODEL : Back-UPS BR 800 END APC : Sun Jul 31 20:28:23 ART 2011 Lo extraño de todo esto, era que el error aparecía a los 10 minutos de tener el sistema cargado. Hice una busqueda con Google, y encontré que había problemas con el BATTDATE. Había un problema con el software de monitoreo, y ahora me da la fecha: BATTDATE : 2010-12-22 Ahora actualicé a la versión 3.14.8 del software apcupsd, y el problema estaba en las versiones anteriores a la 3.14.7 ( la version de Opensuse 11.4 es la 3.14.6, y tube que actualizar a la de Factory, que es la 3.14.8): 3.14.7 -- 31 July 2009 (Maintenance Release) NEW FEATURES * Multimon CGI programs are included with the Windows binary package BUG FIXES * Windows COM ports above COM9 now work without user needing to manually add \\.\ UNC prefix in apcupsd.conf * Fix configure script not noticing when C++ compiler is missing * Fix for battery date (BATTDAT) displaying invalid values on USB models * Fix version reporting in cgi and examples * Misc documentation fixes for typos, etc. http://apcupsd.cvs.sourceforge.net/viewvc/apcupsd/apcupsd/ReleaseNotes?pathr... Ahora, el BATTDATE me da BATTDATE : 2010-12-22 DATE : 2011-07-31 22:35:38 -0300 HOSTNAME : dhcppc0 VERSION : 3.14.8 (16 January 2010) suse UPSNAME : dhcppc0 CABLE : USB Cable MODEL : Back-UPS BR 800 UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2011-07-31 22:03:03 -0300 STATUS : ONLINE LINEV : 198.0 Volts LOADPCT : 22.0 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 36.2 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds OUTPUTV : 230.0 Volts SENSE : Medium DWAKE : 000 Seconds DSHUTD : 000 Seconds LOTRANS : 194.0 Volts HITRANS : 264.0 Volts RETPCT : 000.0 Percent ITEMP : 29.2 C Internal ALARMDEL : Always BATTV : 27.3 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : No transfers since turnon NUMXFERS : 1 XONBATT : 2011-07-31 22:03:05 -0300 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 3 seconds XOFFBATT : 2011-07-31 22:03:08 -0300 SELFTEST : NO STESTI : None STATFLAG : 0x07000008 Status Flag SERIALNO : 5B1052T18361 BATTDATE : 2010-12-22 NOMOUTV : 230 Volts NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 24.0 Volts NOMPOWER : 540 Watts FIRMWARE : 9.o5 .I USB FW:o5 APCMODEL : Back-UPS BR 800 END APC : 2011-07-31 22:35:43 -0300 Y ya no se queja mas la UPS. Conclusión: El software de control y monitoreo, leia mal la fecha de la eeprom de la UPS, y le decía que las baterías eran viejas, y esta se la creía y encendía el led "Replace Battery" . La citada fecha, se puede cambiar manualmente, a traves del comando apctest, lo cual se debería hacer cuando se cambian las baterías. Una de las cosas extrañas, era que con la versión anterior, el apctest, me daba la fecha correcta, y la unica forma de que se apague el led "Replace Battery" y se normalice la UPS, era efectuando el autotest, todo esto con el apcupsd detenido. Salu2 -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org