El Martes, 23 de Octubre de 2007 04:36, Juan Erbes escribió:
El 22/10/07, Carlos E. R. <robin.listas@telefonica.net> escribió:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Eso del factor de potencia, es válido con cargas que consuman a lo largo de los 360º del ciclo, pero si solamente tienes 2 puntos de consumo de 15º cada uno (como el caso de cualquier electrodemoestico o pc que rectifica la onda para aplicarla a una fuente de switching, o el oscilador de una lampara de bajo consumo), para que ese aparatito haga un calculo exacto, necesitas la cpu de la computadora para hacer ese calculo, y aun así es inexacto. Es my probable que la indicación del factor de potencia esté en alrededor de 1, por la combinación de componentes (diodos, capacitores e inductores del filtro) es posible que el pico de corriente coincida con el pico de tensión, pero si vamos a la forma de onda de esa corriente, es cualquier cosa, menos una onda sinusoidal.
Para ser esactos el cacharro que dije yo, como mucho el factor de potencia del equipo lo pone en 0,7, lo cual si es cierto podriamos reducir en una empresa la factura de luz corrigiendolo una barbaridad --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org