Hallo Leute, ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier.... Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt. Akku voll geladen, dann den harten Test gemacht, USV schaltet hart ab, grauenhafter Dauerpiepton. Akku Wechsel LED bleibt aber aus. In gapcmon nachgesehen, Akku plötzlich nur noch 20%. Dafür wird aber die angeschlossene Leistung der Gerät in Watt plötzlich erkannt.... Was mich interessiert, was sagt gapcmon im Reiter "Detailed Information" bei Volts DC on Battery bei euch? Ggf. deuten die 13.2V bei mir auf altersschwachen Akku hin. Gruß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akku voll geladen, dann den harten Test gemacht, USV schaltet hart ab, grauenhafter Dauerpiepton. Akku Wechsel LED bleibt aber aus.
In gapcmon nachgesehen, Akku plötzlich nur noch 20%. Dafür wird aber die angeschlossene Leistung der Gerät in Watt plötzlich erkannt....
Was mich interessiert, was sagt gapcmon im Reiter "Detailed Information" bei Volts DC on Battery bei euch? Ggf. deuten die 13.2V bei mir auf altersschwachen Akku hin.
Gruß Malte
Hallo Malte, mach doch erst einmal einen einfachen Test mit einem rein ohmschen Verbraucher. Einfach nur eine alte Gühlampe oder Lötkolben oder ähnliches anschließen und die Haltezeit per Uhr messen. Ich würde kein hartes Abschalten eines Rechners an einer möglicherweise nicht zuverlässigen USV riskieren. Weiter kann ich leider nicht helfen Gruß Peter -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
ich meine mich erinnern zu können, dass die APC USV einen Batteriewechsel mitgeteilt bekommen möchte. Gruß Johannes PS ich bin an Informationen interessiert, da ich das Gleiche auch noch vorhabe ;-) Am 11.01.2016 um 17:43 schrieb Peter Sikorski GTL:
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akku voll geladen, dann den harten Test gemacht, USV schaltet hart ab, grauenhafter Dauerpiepton. Akku Wechsel LED bleibt aber aus.
In gapcmon nachgesehen, Akku plötzlich nur noch 20%. DafÌr wird aber die angeschlossene Leistung der GerÀt in Watt plötzlich erkannt....
Was mich interessiert, was sagt gapcmon im Reiter "Detailed Information" bei Volts DC on Battery bei euch? Ggf. deuten die 13.2V bei mir auf altersschwachen Akku hin.
Gruà Malte
Hallo Malte,
mach doch erst einmal einen einfachen Test mit einem rein ohmschen Verbraucher. Einfach nur eine alte GÃŒhlampe oder Lötkolben oder Àhnliches anschlieÃen und die Haltezeit per Uhr messen. Ich wÃŒrde kein hartes Abschalten eines Rechners an einer möglicherweise nicht zuverlÀssigen USV riskieren.
Weiter kann ich leider nicht helfen
Gruà Peter
-- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 11.01.2016 um 17:43 schrieb Peter Sikorski GTL:
mach doch erst einmal einen einfachen Test mit einem rein ohmschen Verbraucher. Einfach nur eine alte Gühlampe oder Lötkolben oder ähnliches anschließen und die Haltezeit per Uhr messen. Ich würde kein hartes Abschalten eines Rechners an einer möglicherweise nicht zuverlässigen USV riskieren.
Naja, ich habe vorher noch wenigstens /home ausgehängt... Habe vorhin eine Lampe angeschlossen, hat nichtmal eine Minute gehalten, dann schaltete die USV ab. Ich werde sie jetzt nochmal voll laden lassen und dann nochmal mit einer Lampe probieren. Wenn die USV dann wieder nur 1 Minute durchhält ist der Akku wohl durch. Hm, wozu war nochmal diese "Power ON" LED? Da ist die normale Betriebs LED und zusätzlich "Power ON", leuchtet die nicht, wenn die USV auf Batterie ist? Gruß -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
On Mon, 11 Jan 2016 16:59, Malte Gell wrote:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akku voll geladen, dann den harten Test gemacht, USV schaltet hart ab, grauenhafter Dauerpiepton. Akku Wechsel LED bleibt aber aus.
In gapcmon nachgesehen, Akku plötzlich nur noch 20%. Dafür wird aber die angeschlossene Leistung der Gerät in Watt plötzlich erkannt....
Was mich interessiert, was sagt gapcmon im Reiter "Detailed Information" bei Volts DC on Battery bei euch? Ggf. deuten die 13.2V bei mir auf altersschwachen Akku hin.
Gruß Malte
Guck dir genau den Akku-Typ an. Frag Tante google nach genau diesem Akku. (Datenblatt) Die "richtigen" Werte schwanken gewaltig, je nach exaktem Typ und Ladezustand. Persönliche Erfahrung zeigte mir bisher das bei Bleigel Akkus eine Ladeschluss-Spannung von 13,4 Volt die übliche Unterkante für OK ist. Ladeschluss meint: 12 Stunden am Netz ohne Störung, dann abgelesen. In Deinem Fall rate ich auf jedem Fall zum Austausch. Mindestens Akku, eventuell sogar die ganze USV. Guck Dir genau die Preise und Lebenserwartungen an. Meines Erachtens ist es für die Akkus tötlich die Akkus länger als ein Jahr ohne Nachladen zu lagern. Selbstentladung unter die Mindestladung zerstört das Akku Innenleben. https://www.conrad.de/de/beratung/energie/ladegeraete/ladegeraete-im-ueberbl... https://sites.google.com/site/knowledgeofjul/knowledge/technic/blei-gel-akku - Yamaban.
Am 11.01.2016 um 17:43 schrieb Yamaban:
Meines Erachtens ist es für die Akkus tötlich die Akkus länger als ein Jahr ohne Nachladen zu lagern. Selbstentladung unter die Mindestladung zerstört das Akku Innenleben.
Ich hab den Akku jetzt nochmal voll geladen, ich vermute, dass die USV auch nochmal kalibriert werden muss. Werde nachher einfach mal ein paar Lampen anschließen und sehen, wie lange Strom fließt. Wenn wieder nach < 1 Minute die USV aus geht, dann ist die Batterie wohl doch hin... Gruß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akkus sterben auch ohne Benutzung. Du hast das Gerät für einen Notfall. (Strombackup) Wenn der Akku 7 Jahre alt ist und zwischendurch nicht geladen wurde, dürfte er tot sein und nur noch als Türstopper taugen oder als Notstromgerät für die Kaffeemaschine. Nach welchem Zeitraum sollte denn ein Akku lt. APC für das Gerät ausgetauscht werden. Gruß Peter -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 11.01.2016 um 19:38 schrieb Peter Mc Donough:
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akkus sterben auch ohne Benutzung. Du hast das Gerät für einen Notfall. (Strombackup) Wenn der Akku 7 Jahre alt ist und zwischendurch nicht geladen wurde, dürfte er tot sein und nur noch als Türstopper taugen oder als Notstromgerät für die Kaffeemaschine. Nach welchem Zeitraum sollte denn ein Akku lt. APC für das Gerät ausgetauscht werden.
Gruß Peter
Ich würde auch denken, der Akku ist platt. Blei-Gel-Akkus halten Tiefentladung gut aus, aber nicht, wenn die länger anhält, ein 7 Jahre ungeladener Akku wird nicht mehr viel liefern. Habe eine APC SmartUPS 700, die hat 24V, d.h. 2x12V Akkus, normal ist die bei 27,7V. Interessant ist auch der Wert für LOADPCT, der sagt Dir, was die Kiste denkt, wieviel % der Maximallast Du dranhängen hast. Gemeinsam mit der TIMELEFT kannst Du dann abschätzen, ob die Kalibrierung passt... Meine Akkus halten so 3...4 Jahre, ich nehme immer Panasonic. Kommt aber auch sehr auf die Temperatur an, meine ist hier definitiv etwas zu hoch (38°C internal), kann ich aber nicht ändern. Danach haben die geschätzte 30% Restkapazität... Zu Hause habe ich einen großen Solarakku, auch Blei-Gel, der steht bei etwa 12-18°C und tut schon seit gefühlt 20 Jahren, ok, der hat bestimmt auch nicht mehr 100% Kapazität, merke ich aber bei 130 Ah nicht so schnell. cu jth -- www.teddylinx.de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 12.01.2016 um 07:53 schrieb Joerg Thuemmler:
Ich würde auch denken, der Akku ist platt. Blei-Gel-Akkus halten Tiefentladung gut aus, aber nicht, wenn die länger anhält, ein 7 Jahre ungeladener Akku wird nicht mehr viel liefern.
So 3 Jahre war der schon in der Ecke gelegen. Ich hab damit gestern selbst nach Aufladen eine Schreibtischlampe für 2 Sekunden oder so zum Leuchten gebracht.... Der war durch. Hab nen neuen gekauft.
Habe eine APC SmartUPS 700, die hat 24V, d.h. 2x12V Akkus, normal ist die bei 27,7V.
Die Smart UPS ES 700 mit Schukodosen? Das ist das Modell, was ich habe, aber die alte Version noch ohne Master / Slave Funktionen. Du schreibst 2x12V, hast du etwa 2 Akkus angeschlossen? Die ES 700 nimmt ja eigentlich nur einen 12V Akku auf.
Interessant ist auch der Wert für LOADPCT, der sagt Dir, was die Kiste denkt, wieviel % der Maximallast Du dranhängen hast. Gemeinsam mit der TIMELEFT kannst Du dann abschätzen, ob die Kalibrierung passt...
LOADPCT ist gerade 0, ich lade gerade auf. Restzeit ca. 40min, 0 von max 600Watt. Kalibriert man den Akku mit Last oder ohne? Wird der bei der Kalibrierung entladen?
Meine Akkus halten so 3...4 Jahre, ich nehme immer Panasonic. Kommt aber auch sehr auf die Temperatur an, meine ist hier definitiv etwas zu hoch (38°C internal), kann ich aber nicht ändern. Danach haben die geschätzte 30% Restkapazität...
Wo hast du die Temp her? Ich krieg hier für meine ES700 nirgends ne Temp angezeigt. Oder ist das ein Feature der Batterie?
Zu Hause habe ich einen großen Solarakku, auch Blei-Gel, der steht bei etwa 12-18°C und tut schon seit gefühlt 20 Jahren, ok, der hat bestimmt auch nicht mehr 100% Kapazität, merke ich aber bei 130 Ah nicht so schnell.
Öhm 130Ah für ne USV? Oder überbrückst du damit noch Kühlschrank und Wohnzimmer ;-) So ne Heimsolaranlage wäre schon was geiles, von der Investition abgesehen, Strom von Mutter Natur für lau, das wäre schon was feines! GRuß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 18:34 schrieb Malte Gell:
Am 12.01.2016 um 07:53 schrieb Joerg Thuemmler:
Ich würde auch denken, der Akku ist platt. Blei-Gel-Akkus halten Tiefentladung gut aus, aber nicht, wenn die länger anhält, ein 7 Jahre ungeladener Akku wird nicht mehr viel liefern.
So 3 Jahre war der schon in der Ecke gelegen. Ich hab damit gestern selbst nach Aufladen eine Schreibtischlampe für 2 Sekunden oder so zum Leuchten gebracht.... Der war durch. Hab nen neuen gekauft.
Habe eine APC SmartUPS 700, die hat 24V, d.h. 2x12V Akkus, normal ist die bei 27,7V.
Die Smart UPS ES 700 mit Schukodosen? Das ist das Modell, was ich habe, aber die alte Version noch ohne Master / Slave Funktionen.
Die hier hat quasi Kaltstromkabel-Steckdosen, also 3-polig, aber ob das korrekt durchgeerdet ist ... ich hoffe doch.
Du schreibst 2x12V, hast du etwa 2 Akkus angeschlossen? Die ES 700 nimmt ja eigentlich nur einen 12V Akku auf.
Das Ding heißt SmartUPS 700 inet, und ja, es hat standardmäßig 2x 12V/7Ah Akkus, man kann auch einfach mehr anschließen (immer parallel zu den 24V, denn die Dinger sind in Reihe), aber nur die 2 passen rein ;-)
Interessant ist auch der Wert für LOADPCT, der sagt Dir, was die Kiste denkt, wieviel % der Maximallast Du dranhängen hast. Gemeinsam mit der TIMELEFT kannst Du dann abschätzen, ob die Kalibrierung passt...
LOADPCT ist gerade 0, ich lade gerade auf. Restzeit ca. 40min, 0 von max 600Watt. Kalibriert man den Akku mit Last oder ohne? Wird der bei der Kalibrierung entladen?
ja, im Grunde genommen ist es ein Stromausfall ;-)
Meine Akkus halten so 3...4 Jahre, ich nehme immer Panasonic. Kommt aber auch sehr auf die Temperatur an, meine ist hier definitiv etwas zu hoch (38°C internal), kann ich aber nicht ändern. Danach haben die geschätzte 30% Restkapazität...
Wo hast du die Temp her? Ich krieg hier für meine ES700 nirgends ne Temp angezeigt. Oder ist das ein Feature der Batterie?
das liefert mir der apcupsd, ist offensichtlich Standard bei der Kiste
Zu Hause habe ich einen großen Solarakku, auch Blei-Gel, der steht bei etwa 12-18°C und tut schon seit gefühlt 20 Jahren, ok, der hat bestimmt auch nicht mehr 100% Kapazität, merke ich aber bei 130 Ah nicht so schnell. Öhm 130Ah für ne USV? Oder überbrückst du damit noch Kühlschrank und Wohnzimmer ;-)
nö, nix USV, der betreibt allerlei Kram mit 12V und über Transverter. Bei dem bissel, was bei uns privat über den PC läuft, mach ich mir da nicht so einen Kopp, stattdessen Backups. Es ist aber schön eine 12V-Gleichspannungsquelle im Haus zu haben, man kann jede Menge Steckernetzteile lahmlegen. Und hat bei Stromausfall trotz IP-Telefonie noch Telefon (falls denn die Telekom noch Strom hat, aber die hat große USVs).
So ne Heimsolaranlage wäre schon was geiles, von der Investition abgesehen, Strom von Mutter Natur für lau, das wäre schon was feines!
GRuß Malte
Da musst Du allerdings mit anderen Werten als 130 Ah reingehen, ich habe auch nur eine 100W-Zelle. Hier in Freiberg ist das (und bei der Lage unseres Hauses zwischen 2 recht hohen erst recht) mehr Spielerei. Wir sind ein schwarzer Punkt auf der Solarkarte Deutschlands - obwohl ich das Gefühl habe, dass sich das grade ändert... cu jth -- www.teddylinx.de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 11.01.2016 um 19:38 schrieb Peter Mc Donough:
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akkus sterben auch ohne Benutzung. Du hast das Gerät für einen Notfall. (Strombackup) Wenn der Akku 7 Jahre alt ist und zwischendurch nicht geladen wurde, dürfte er tot sein und nur noch als Türstopper taugen oder als Notstromgerät für die Kaffeemaschine. Nach welchem Zeitraum sollte denn ein Akku lt. APC für das Gerät ausgetauscht werden.
Also APC sagte mir gerade, dass ein Akku nach 6 Monaten Unbenutzung bzw. ohne Ladung hinüber ist. Mich wundert nur, warum die USV erst nach 24h zum Batteriewechsel aufgefordert hat... Ich hab jetzt einen neuen Akku gekauft, von nem anderen Hersteller 23 Euronen, ist wohl ein UK Akku Hersteller. Wie ist das mit dem Kalibrieren von Akku und USV, im Netz lese ich, dass dabei Last an der USV liegen soll, ist das richtig? Ist egal, wieviel Last man dann anlegt? Gruß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 18:23 schrieb Malte Gell:
Am 11.01.2016 um 19:38 schrieb Peter Mc Donough:
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell: ... Nach welchem Zeitraum sollte denn ein Akku lt. APC für das Gerät ausgetauscht werden.
Also APC sagte mir gerade, dass ein Akku nach 6 Monaten Unbenutzung bzw. ohne Ladung hinüber ist. Mich wundert nur, warum die USV erst nach 24h zum Batteriewechsel aufgefordert hat... Ich hab jetzt einen neuen Akku gekauft, von nem anderen Hersteller 23 Euronen, ist wohl ein UK Akku Hersteller.
So habe ich das auch gemacht.
Wie ist das mit dem Kalibrieren von Akku und USV, im Netz lese ich, dass dabei Last an der USV liegen soll, ist das richtig? Ist egal, wieviel Last man dann anlegt?
APC USV ES 700, nicht mehr als 700VA, für praktische Zwecke 700W. Kalibrieren in der Preisklasse würde ich vergessen. Soweit ich mich erinnere, sollte der Ersatzakku für meine USV zwei Mal im Jahr bis zur Abschaltung entladen werden. Ignoriere ich. Lt. Amzon könnte ein Ersatzakku für deine USV bei 12V 7,2Ah = 86Wh liefern, d.h. 1 Stunde lang max. 86 Watt oder 15 Minuten rund 340Watt oder 700W in 7 Minuten, Idealwerte. 86WattStunden x 60min / Watt = Zeit in Minuten. Mit anderen Worten, im Fehlerfall reicht es gerade zum Herunterfahren des Rechners. Wenn du das testen möchtest, mit einer "normalen Glühlampe" ohne Dimmer, weil man nicht so recht weiß, ob der Strom aus der USV wirklich sinusförmig ist, was im Negativfall manche Elektroniken übelnehmen. Der Rechner macht aus dem, was von der USV kommt Gleichstrom, dem ist das egal. Testen mit dem Rechner ist keine so gute Idee. Vielleicht schaltet die USV am Ende hart ab, was deinen Daten u.U. nicht gut bekommt. Gruß Peter -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 20:54 schrieb Peter Mc Donough:
(ausführliche Erklärung)
Also mit PC und Monitor komme ich nichtmal weit über 200 Watt, das reicht locker, um bequem runterzufahren. Versteh ich das richtig, kalibrieren heißt, eine exaktere Laufzeit des Akkus im Akkubetrieb zu ermitteln? Der reine Ladestand des Akkus hat mit Kalibrieren nix zu tun, der wird immer exakt ermittelt, oder? Gruß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 22:02 schrieb Malte Gell:
Am 13.01.2016 um 20:54 schrieb Peter Mc Donough:
(ausführliche Erklärung)
Also mit PC und Monitor komme ich nichtmal weit über 200 Watt, das reicht locker, um bequem runterzufahren.
Versteh ich das richtig, kalibrieren heißt, eine exaktere Laufzeit des Akkus im Akkubetrieb zu ermitteln? Der reine Ladestand des Akkus hat mit Kalibrieren nix zu tun, der wird immer exakt ermittelt, oder?
Nein. Zum Kalibrieren musst du immer Anfangs-, Endwerte und ein Kennlinie für den Verlauf haben. Ob APC die Kennlinie generiert oder ein fest programmierte verwendet, wer weiß? Wie immer, im Betrieb dürfte auf die Kennlinie zurückgegriffen werden und aus den Spannungs- und Stromwerten die Restkapazität ermittelt werden. Das ganze dürfte so genau sein, wie die Verbrauchsanzeige im Auto, du erfährst immer rechtzeitig, wann der Tank leer wird, aber zur Beginn der Reise nicht zuverlässig, wie weit du fahren kannst. Gruß Peter -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 20:54 schrieb Peter Mc Donough:
Wenn du das testen möchtest, mit einer "normalen Glühlampe" ohne Dimmer, weil man nicht so recht weiß, ob der Strom aus der USV wirklich sinusförmig ist, was im Negativfall manche Elektroniken übelnehmen. Der Rechner macht aus dem, was von der USV kommt Gleichstrom, dem ist das egal. Testen mit dem Rechner ist keine so gute Idee. Vielleicht schaltet die USV am Ende hart ab, was deinen Daten u.U. nicht gut bekommt.
So, eben mal getestet. USV eingeschaltet, Stecker der USV raus und ne Lampe angeschlossen. Geht. Dann mal einen Monitor der im Standby ist angeschlossen und die USV piept los mit nem Dauerton... wie gesagt, nur ein Monitor... dann mal mit nem PC probiert, der im S5 Modus ist, also runtergefahren, USV schreit wieder los. Wie gesagt, mit ner Schreibtischlampe dran, kein Problem. Mit nem Monitor schreit das Ding los.... Akku war voll geladen. Nach dem Herumspielen vorhin mit der Lampe noch 55%. Wieso schreit das Ding los bei nur einem Monitor? Der zieht doch kaum was... Danke Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 22:56 schrieb Malte Gell:
So, eben mal getestet. USV eingeschaltet, Stecker der USV raus und ne Lampe angeschlossen. Geht. Dann mal einen Monitor der im Standby ist angeschlossen und die USV piept los mit nem Dauerton... wie gesagt, nur ein Monitor... dann mal mit nem PC probiert, der im S5 Modus ist, also runtergefahren, USV schreit wieder los.
Wie gesagt, mit ner Schreibtischlampe dran, kein Problem. Mit nem Monitor schreit das Ding los.... Akku war voll geladen. Nach dem Herumspielen vorhin mit der Lampe noch 55%. Wieso schreit das Ding los bei nur einem Monitor? Der zieht doch kaum was...
Kein Kontakt zum Stromnetz = Alarm Völlig normal Grüße René -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 13.01.2016 um 22:56 schrieb Malte Gell:
Am 13.01.2016 um 20:54 schrieb Peter Mc Donough:
Wenn du das testen möchtest, mit einer "normalen Glühlampe" ohne Dimmer, weil man nicht so recht weiß, ob der Strom aus der USV wirklich sinusförmig ist, was im Negativfall manche Elektroniken übelnehmen. Der Rechner macht aus dem, was von der USV kommt Gleichstrom, dem ist das egal. Testen mit dem Rechner ist keine so gute Idee. Vielleicht schaltet die USV am Ende hart ab, was deinen Daten u.U. nicht gut bekommt.
So, eben mal getestet. ...
Für den Test müsstest du bei eingeschalteter Last den Stecker der USV ziehen, damit sie umschalten muss. Die Lampe ist wahrscheinlich ein elektrisch "reiner" Widerstand. Hänge einmal ein paar mehr davon dran. Der Monitor hat ein Schaltnetzteil, Wer weiß, wie das auf die USV-Spannung reagiert, die ja nicht unbedingt mehr so aussieht, wie die Netzspannung? Gruß Peter -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 14.01.2016 um 00:00 schrieb Peter Mc Donough:
Der Monitor hat ein Schaltnetzteil, Wer weiß, wie das auf die USV-Spannung reagiert, die ja nicht unbedingt mehr so aussieht, wie die Netzspannung?
So, hatte die Faxen dicke. Habe nun eine PRo550 zugelegt, die mit dem Display. Praktisch Sache. Damit funktioniert der PC nun, die schaltet jetzt nicht mehr ab. Die alte USV samt neuen Akku werd ich entweder vertickern oder zum Basteln behalten. Gruß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
Am 14.01.2016 um 21:26 schrieb Malte Gell:
Am 14.01.2016 um 00:00 schrieb Peter Mc Donough:
Der Monitor hat ein Schaltnetzteil, Wer weiß, wie das auf die USV-Spannung reagiert, die ja nicht unbedingt mehr so aussieht, wie die Netzspannung?
So, hatte die Faxen dicke. Habe nun eine PRo550 zugelegt, die mit dem Display. Praktisch Sache.
Auch eine Lösung;-)
Damit funktioniert der PC nun, die schaltet jetzt nicht mehr ab. Die alte USV samt neuen Akku werd ich entweder vertickern oder zum Basteln behalten.
Vertickern. Die Basteln wird nur etwas, wenn dich das wirklich interessiert. Gruß Peter -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org
participants (7)
-
Joerg Thuemmler
-
Johannes Kapune
-
Malte Gell
-
Peter Mc Donough
-
Peter Sikorski GTL
-
René Falk
-
Yamaban