Hallo, ich habe hier eine APC USV mit einer 9630 Netzwerkkarte. Per snmpwalk sehe ich die Daten der Netzwerkkarte aber nicht die Daten der USV. Hat dazu jemand einen Tip? Gruß -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org
On 07.07.2010 19:33, Ralf Prengel wrote:
Hallo,
ich habe hier eine APC USV mit einer 9630 Netzwerkkarte. Per snmpwalk sehe ich die Daten der Netzwerkkarte aber nicht die Daten der USV. Hat dazu jemand einen Tip?
Hier ein Ausschnitt aus meine Nagios-Konfig: define command { command_name snmp_ups_capa command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0 -l 'Adv. Battery Capacity' -u '%' } define command { command_name snmp_ups_current command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0 -w 30 -c 50 -l 'Output Current' -u 'Ampere 3~' } define command { command_name snmp_ups_envtemp command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.10.2.3.2.1.4.1 -w 29 -c 40 -l 'environment Temperature' -u 'degree celsius' } define command { command_name snmp_ups_freq command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0 -l 'Output Frequency' -u 'Herz' } define command { command_name snmp_ups_load command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0 -w 60 -c 90 -l 'Output Load' -u '%' } # define command { command_name snmp_ups_stat command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.1.1.0 -w 3 -c 4 -l 'Main Battery Status' } define command { command_name snmp_ups_temp command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0 -w 29 -c 40 -l 'internal Temperature' -u 'degree celsius' } define command { command_name snmp_ups_volt command_line $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0 -l 'Output Voltage' -u 'Volt 3~' } Ich hoffe, es hilft dir weiter! -- Sandy Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@)drobic (.) de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org
Am 08.07.2010 14:57, schrieb Sandy Drobic:
On 07.07.2010 19:33, Ralf Prengel wrote:
Hallo,
ich habe hier eine APC USV mit einer 9630 Netzwerkkarte. Per snmpwalk sehe ich die Daten der Netzwerkkarte aber nicht die Daten der USV. Hat dazu jemand einen Tip?
Hier ein Ausschnitt aus meine Nagios-Konfig:
Danke, wo hast du die Informationen her? gruß Ralf Prengel Manager Customer Care Comline AG Hauert 8 D-44227 Dortmund/Germany Fon +49 231 97575 904 Fax +49 231 97575 257 Mobil +49 151 10831 157 EMail Ralf.Prengel@comline.de www.comline.de Vorstand Stephan Schilling, Erwin Leonhardi Aufsichtsrat Dr. Franz Schoser (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422 Für die Erstellung unserer Dokumente benutzen wir die Produkte aus dem Microsoft Office 2007 Paket. Sollte sich ein Anhang in der Mail befinden, der mit einer älteren Office Version nicht geöffnet werden kann, installieren Sie bitte das Compatibility Pack für Office 2007. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&DisplayLang=de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org
On 08.07.2010 15:06, prengel wrote:
Am 08.07.2010 14:57, schrieb Sandy Drobic:
On 07.07.2010 19:33, Ralf Prengel wrote:
Hallo,
ich habe hier eine APC USV mit einer 9630 Netzwerkkarte. Per snmpwalk sehe ich die Daten der Netzwerkkarte aber nicht die Daten der USV. Hat dazu jemand einen Tip?
Hier ein Ausschnitt aus meine Nagios-Konfig:
Danke,
wo hast du die Informationen her?
Kann ich jetzt schon nicht mehr sagen. Ich glaube, ein Consultant, der mal vor Ort war, hatte die Info. So langsam entwickelt sich meine Nagios-Konfig zu einer der berüchtigten "gewachsenen Strukturen". (^-^) Ansonsten hilft nur snmpwalk und das Durchackern der entsprechenden MIB. Dies könnte dabei helfen: http://www.heise.de/software/download/ireasoning_mib_browser_personal_editio... -- Sandy Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@)drobic (.) de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org
Am 08.07.2010 16:27, schrieb Sandy Drobic: ner der berüchtigten "gewachsenen Strukturen". (^-^)
Ansonsten hilft nur snmpwalk und das Durchackern der entsprechenden MIB. Dies könnte dabei helfen:
snmpwalk hat mir leider nur die Daten der Netzwerkarte der USV ausgelesen. Ich versuche noch zu klären warum.
http://www.heise.de/software/download/ireasoning_mib_browser_personal_editio...
schaue ich mir an. danke Ralf Prengel Manager Customer Care Comline AG Hauert 8 D-44227 Dortmund/Germany Fon +49 231 97575 904 Fax +49 231 97575 257 Mobil +49 151 10831 157 EMail Ralf.Prengel@comline.de www.comline.de Vorstand Stephan Schilling, Erwin Leonhardi Aufsichtsrat Dr. Franz Schoser (Vorsitzender) HR Dortmund B 14570 USt.-ID-Nr. DE 124727422 Für die Erstellung unserer Dokumente benutzen wir die Produkte aus dem Microsoft Office 2007 Paket. Sollte sich ein Anhang in der Mail befinden, der mit einer älteren Office Version nicht geöffnet werden kann, installieren Sie bitte das Compatibility Pack für Office 2007. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&DisplayLang=de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org
Am 08.07.2010 14:57, schrieb Sandy Drobic:
Hier ein Ausschnitt aus meine Nagios-Konfig:
Ich habe bei APC PowerNet MIB v.3.9.8 gefunden. Da steht reichlich drin. Gruß -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org