-----Ursprüngliche Nachricht----- Von: Bernd Glueckert [mailto:bernd.glueckert@ot-soft.de] Gesendet: Freitag, 24. März 2006 00:41 An: suse-linux@suse.com Betreff: Re: USV?
Hallo Martin,
ich betreibe im Moment 8 APC Smart-USVs mit 620VA, Monitoring via apcupsd auf Linux bzw. Powerchute in Windows. Alle USVs werden via Nagios überwacht.
Diese Konfiguration läuft jetzt etwa 4 Jahre und auf allen Linux-Versionen (SuSE 6.3, 8.2, 10.0, DSL, SLES9) gabs keine Probleme. Kann ich Dir nur empfehlen.
Kleiner Tip: Achte beim Kauf darauf, ob Du im Online-Betrieb den Akku wechseln kannst. Bei guten Marken-USVs geht das problemlos.
Wie überwachst du die via Nagios. Ich habe hier ein Projekt in dem ein ganzes Rudel älterer Geräte zu überwachen ist bisher üer Suse 10 mit dem Standardpaket via seriellem Kabel angeschlossen sind.
Wie überwachst du die via Nagios. Ich habe hier ein Projekt in dem ein ganzes Rudel älterer Geräte zu überwachen ist bisher üer Suse 10 mit dem Standardpaket via seriellem Kabel angeschlossen sind.
Ich tu es zwar noch nicht, aber abcupsd liefert ja eine Statusanzeige (siehe http://www.apcupsd.com/manual/Testing_Apcupsd.html) APC : 001,012,0319 DATE : Mon Feb 18 09:11:50 CST 2002 RELEASE : 3.8.5 UPSNAME : UPS_IDEN CABLE : APC Cable 940-0128A MODEL : BackUPS UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Mon Feb 18 09:11:45 CST 2002 LINEFAIL : OK BATTSTAT : OK STATFLAG : 0x008 Status Flag Und dort werd ich Linefail via Perl Script auslesen. lg END APC : Mon Feb 18 09:15:01 CST 2002
participants (2)
-
Martin Hochreiter
-
ralf.prengel@comline.de