Am 11.01.2016 um 19:38 schrieb Peter Mc Donough:
Am 11.01.2016 um 16:59 schrieb Malte Gell:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akkus sterben auch ohne Benutzung. Du hast das Gerät für einen Notfall. (Strombackup) Wenn der Akku 7 Jahre alt ist und zwischendurch nicht geladen wurde, dürfte er tot sein und nur noch als Türstopper taugen oder als Notstromgerät für die Kaffeemaschine. Nach welchem Zeitraum sollte denn ein Akku lt. APC für das Gerät ausgetauscht werden.
Gruß Peter
Ich würde auch denken, der Akku ist platt. Blei-Gel-Akkus halten Tiefentladung gut aus, aber nicht, wenn die länger anhält, ein 7 Jahre ungeladener Akku wird nicht mehr viel liefern. Habe eine APC SmartUPS 700, die hat 24V, d.h. 2x12V Akkus, normal ist die bei 27,7V. Interessant ist auch der Wert für LOADPCT, der sagt Dir, was die Kiste denkt, wieviel % der Maximallast Du dranhängen hast. Gemeinsam mit der TIMELEFT kannst Du dann abschätzen, ob die Kalibrierung passt... Meine Akkus halten so 3...4 Jahre, ich nehme immer Panasonic. Kommt aber auch sehr auf die Temperatur an, meine ist hier definitiv etwas zu hoch (38°C internal), kann ich aber nicht ändern. Danach haben die geschätzte 30% Restkapazität... Zu Hause habe ich einen großen Solarakku, auch Blei-Gel, der steht bei etwa 12-18°C und tut schon seit gefühlt 20 Jahren, ok, der hat bestimmt auch nicht mehr 100% Kapazität, merke ich aber bei 130 Ah nicht so schnell. cu jth -- www.teddylinx.de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um den Listen Administrator zu erreichen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+owner@opensuse.org