On Mon, 11 Jan 2016 16:59, Malte Gell wrote:
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist jemand mit ner APC USV hier....
Ich hab ne alte APC ES700 wieder in Betrieb genommen, 7 Jahre alt, davon aber nur 1 Jahr benutzt.
Akku voll geladen, dann den harten Test gemacht, USV schaltet hart ab, grauenhafter Dauerpiepton. Akku Wechsel LED bleibt aber aus.
In gapcmon nachgesehen, Akku plötzlich nur noch 20%. Dafür wird aber die angeschlossene Leistung der Gerät in Watt plötzlich erkannt....
Was mich interessiert, was sagt gapcmon im Reiter "Detailed Information" bei Volts DC on Battery bei euch? Ggf. deuten die 13.2V bei mir auf altersschwachen Akku hin.
Gruß Malte
Guck dir genau den Akku-Typ an. Frag Tante google nach genau diesem Akku. (Datenblatt) Die "richtigen" Werte schwanken gewaltig, je nach exaktem Typ und Ladezustand. Persönliche Erfahrung zeigte mir bisher das bei Bleigel Akkus eine Ladeschluss-Spannung von 13,4 Volt die übliche Unterkante für OK ist. Ladeschluss meint: 12 Stunden am Netz ohne Störung, dann abgelesen. In Deinem Fall rate ich auf jedem Fall zum Austausch. Mindestens Akku, eventuell sogar die ganze USV. Guck Dir genau die Preise und Lebenserwartungen an. Meines Erachtens ist es für die Akkus tötlich die Akkus länger als ein Jahr ohne Nachladen zu lagern. Selbstentladung unter die Mindestladung zerstört das Akku Innenleben. https://www.conrad.de/de/beratung/energie/ladegeraete/ladegeraete-im-ueberbl... https://sites.google.com/site/knowledgeofjul/knowledge/technic/blei-gel-akku - Yamaban.