----- Original Message ----- From: "Dieter Guthmann" <Dieter.Guthmann@t-online.de>
Hallo,
thomas Gräber schrieb:
thomas Gräber schrieb:
Welche Software verwendest du denn?
Ups, hatte ich vergessen zu schreiben: SuSE Linux 8.2 Prof. und PowerChute Plus 4.5.3 Mit Powerchute habe ich das noch nicht am laufen gehabt, ich nehme immer apcupsd.
Eigentlich hängt an der USV noch ein weiterer Rechner (allerdings Windows)... gibt's irgend 'ne Möglichkeit, den mit herunterzufahren (egal ob mit apcupsd oder mit upsd)?
apcupsd gibt es auch für Windows. Hab ich unter Windows 98 schon einwandfrei zu laufen.
Schaltet sich die USV denn aus?
Nein... nach der Meldung [failed services....: halt] ist Schluß....
sieh doch mal in dein halt-Script, was Powerchute da reingeschrieben hat, müsste ziemlich am Ende stehen, und dann für den Befehl doch mal so aus, aber nimm dafür eine Festnetzstromversorgung.
if [ -r /upsoff.cmd ] #POWERCHUTE then #POWERCHUTE . ./upsoff.cmd >/dev/null #POWERCHUTE rm -f /upsoff.cmd #POWERCHUTE fi #POWERCHUTE
Scheinbar kopiert irgend ein Teil von der USV-Software die datei upsoff nach /upsoff.cmd (hab ich irgendwo gelesen). Wenn ich allerdings die Datei upsoff direkt ausführe, meldet er ========== Bad call to upsoff, only 1 args! ./upsoff ==========
Wie lauten denn die letzten 8 Zeilen vor dem stehenbleiben?
Liefere ich noch nach... Nachdem ich das Script leicht verändert hab (irgendwie hat das Install-Script die o.g. 5 Zeilen mehr oder minder wirr (IMHO immer vor alle "umount"s) an verschiedene Zeilen des halt-scriptes kopiert), schaltet er die USV nicht aber zumindest sich selbst schon mal wieder korrekt aus... irgendwie scheint das ja eh eher an der Datei "upsoff" zu liegen... Powerchute hab ich eigentlich noch nie soweit zum Laufen bekommen, dass er die USV überhaupt erkennt...
sonst lösch doch die Powerchute zeilen aus deinem Halt Script komplett raus, lösch Powerchute und installier apcupsd, ist, glaube ich, auch bei SuSE schon dabei. Mfg, Thomas