Am Montag, 24. März 2008 16:29 schrieb Johannes Kapune:
das klingt stark nach Brummschleife. Das Problem scheint die Erdung des Rechners zusammen mit der Erdung der Antennenanlage zu sein.
Die sauberste Lösung wäre den Rechner über einen Trenntrafo zu betreiben, wobei alle anderen angeschlossenen Geräte keine Verbindung zum Schutzleiter haben dürfen (Netzwerk, Soundverstäker etc.)
Wenn es eine Brummschleife ist, sollte auch erstmal ein Mantelstromfilter fürs Antennenkabel reichen. Gibt es bei Conrad und Reichelt. Du kannst ja mal bei Google nach " galvanische Trennung Antennenkabel" suchen. Da gibt es einige Links.
Eine Lösung, die immer wieder vorgeschlagn wird, die ich aber nicht empfehlen mag, wäre das Auftrennen des Schutzleiters am Rechneranschluß - _dabei_entsteht_im_Fehlerfall_auch_Lebensgefahr_!