Hallo Frank, hallo Thomas! * Am 05.Feb.2004 postete Th.Mueller:
Am Donnerstag, 5. Februar 2004 21:06 schrieb Frank Babies:
Hallo Alex,
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Hast du die Möglichkeit den Rechner an eine USV an zu schließen?
Der Rechner ist höchstwahrscheinlich an einer USV angeschlossen, siehe oben ( apcupsd ).
Ja.
Meine USV meldet mir ebenfalls ab und zu derartige Meldungen, aber nicht so massiv.,der Server ist deswegen auch noch nie stehengeblieben ( SLOX 4 )
Ich habe die Vermutung, daß die Schwankungen schädliche Einwirkung haben könnten. Und zwar immer dann, wenn die USV gerade noch nicht anspringt. Kann aber genauso Humbug sein.
ich tippe mal eher auf irgendwelche Spitzen um Stromnetz, irgendein Industriebetrieb mit den entsprechenden Maschinen im Haus / nebenan ?
*PLONK* Du willst mit |X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
Eigentlich ein reines Wohngebiet in einem Dorf. Auch Bahn o.ä. nicht in unmittelbarer Umgebung. Das mit den Stromproblemen sollte aber die Eon in den Griff bekommen. Danke für die Antworten! Beste Grüße Alex -- plonken? LOL [Ulf Müller zu Robert Piek in dciwb]