Knifflig: Merkwürdige Abstürze SuSE 8.1/Stromschwankungen im Stromnetz
Hi Leute, ich stehe seit längerem auf dem Schlauch, was einen Server betrifft: [HARDWARE] ========== AMD ATHLON XP 1800+ 1.533GHZ - FSB266 SOCKET A THOROGHBRED 1.3U DDR 512MB PC333 64MX64 CL2.5 - Kingston Markenspeicher[1] ATI XPert 98, XL B41 Chipsatz, 8MB SDR, AGP Schuttle AK39N DIAMONDMAX PLUS 9 80GB IDE [1] Speicher habe ich schonmal getauscht. [SOFTWARE] ========== SuSE 8.1 pro Out-of-the-box verwendete Dienste: samba, httpd, dhcpd und apcupsd üblicher Kleinmist selbstredend auch. :) [PORBLEME] ========== Gravierend ist, daß der Server in regelmäßigen Abständen stehen bleibt. Dies ist seit Anfang an. Meldungen in /var/log/messages liegen keine vor. Ebensowenig konnte ich in anderen Logdateien finden. (So da waren log.smb, log.nmb, warn) Abhilfe ist dann nur mehr über einen Reset (oder schlimmeres) möglich. Ein sehr übler Zustand. Dank extensiver Datensicherung ist dieser Zustand momentan eigentlich überhaupt möglich. Ich warte jedoch schon auf den drohenden Datenverlust und das darauf folgende Restore des Backup. :( Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt. Erschwerend hinzu kommt, daß ein Mitarbeiter Probleme mit seinem Netzteil vom Notebook beklagt, das ab und zu abschaltet. Dies jedoch _nur_ in diesem Gebäude. Zu Hause habe er diese Probleme nicht. Weiterhin gibt es massive Probleme mit der Telefonanlage, die immer wieder hängen bleibt und z.T. auch die Konfiguration verliert. Der betroffene Techniker ist schon am durchdrehen und mit seinem Latein am Ende. TA wurde bereits ausgetauscht. [MÖGLICHE URSACHEN] =================== Ich habe mir nun ein wenig Gedanken gemacht und bin vorsorgehalber mal zu dem Entschluß gekommen, daß in diesem Gebäude massive Stromschwankungen auftreten. Es wurde bereits veranlaßt, daß Eon einen Spannungsschreiber aufstellt. Gerade hab ich die Mitteilung bekommen, daß der Elektriker heute alles überprüft hat. Alles sei in Ordnung. Könnte es möglich sein, daß diese Stromschwankungen die Instabilität des Servers verursachen? Kann es möglich sein, daß SuSE 8.1 (SuSE Standard-kernel IIRC; kann ich bei Bedarf gerne genauer nachschieben) Instabilitäten mit o.g. Hardware aufweist? Update sinnvoll? wenn ja [ ] SuSE 8.2 [ ] SuSE 9.0 Sonstige ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung für einen ähnlichen Fall hinbekommen? Danke für _jegliche_ Beteiligung! Beste Grüße Alex --
Wie wäre es mit einer neuen Newsgroup: "Richtig quoten mit Micha" ? Es gibt doch schon "Falchs quoten mit Tina". Und dort weise ich dich gleich mal ein. [Tina de le Roi und Dieter Bruegmann in dau und dag°]
Hallo Alex Alex Klein wrote: [snip]
SuSE 8.1 pro Out-of-the-box verwendete Dienste: samba, httpd, dhcpd und apcupsd üblicher Kleinmist selbstredend auch. :)
[PORBLEME] ==========
Gravierend ist, daß der Server in regelmäßigen Abständen stehen bleibt. Dies ist seit Anfang an. Meldungen in /var/log/messages liegen keine vor. Ebensowenig konnte ich in anderen Logdateien finden. (So da waren log.smb, log.nmb, warn)
Nimm erstmal einen neueren Kernel. Ich hatte mit einer 8.1 ähnliche Probleme: Ohne ersichtlichen Grund --> Kiste tot (K-Panic). Abhilfe war (in meinem Falle) ein selbst kompilierter "Vanilla" mit den damals aktuellen prepatches. Also erstmal Kernel auf den neuersten Stand (kannst durchaus SuSE-Paket nehmen) bringen. <alzheimer> Mir ist irgenwie so, als gab es im Kernel der 8.1 (out of the box) sogar einen "Idle-bug" ;-) </alzheimer> Gruß Gerald -- Gerald Engl Bunsenstrasse 13 81735 Muenchen 0049-89-676736
Hallo, Am Thu, 05 Feb 2004, Gerald Engl schrieb: [..]
Mir ist irgenwie so, als gab es im Kernel der 8.1 (out of the box) sogar einen "Idle-bug" ;-)
Kernel sollte man wohl eh aktualisieren, schon wg. den do_brk und do_mremap Bugs... -dnh -- 137: Cisco Microsoft im Routermarkt (Simone Demmel)
Hallo Gerald, * Am 05.Feb.2004 postete Gerald Engl:
Alex Klein wrote:
[snip]
SuSE 8.1 pro Out-of-the-box verwendete Dienste: samba, httpd, dhcpd und apcupsd üblicher Kleinmist selbstredend auch. :)
[PORBLEME] ==========
Gravierend ist, daß der Server in regelmäßigen Abständen stehen bleibt. Dies ist seit Anfang an. Meldungen in /var/log/messages liegen keine vor. Ebensowenig konnte ich in anderen Logdateien finden. (So da waren log.smb, log.nmb, warn)
Nimm erstmal einen neueren Kernel. Ich hatte mit einer 8.1 ähnliche Probleme:
Ohne ersichtlichen Grund --> Kiste tot (K-Panic).
Ok. Das scheint schon mal eine Möglichkeit zu sein. Werd ich in meine Entscheidungsfindung mit einlaufen lassen.
Abhilfe war (in meinem Falle) ein selbst kompilierter "Vanilla" mit den damals aktuellen prepatches.
Also erstmal Kernel auf den neuersten Stand (kannst durchaus SuSE-Paket nehmen) bringen.
<alzheimer>
Mir ist irgenwie so, als gab es im Kernel der 8.1 (out of the box) sogar einen "Idle-bug" ;-)
</alzheimer>
Ja, ich hatte da auch was im Kopf. Aber ich wollte das mal wie bei Günther Jauch machen. Beim Publikumsjoker soll man ja auch nicht vorher beeinflussen. *bg* ;) Danke, für die Antwort! Beste Grüße Alex --
$BEKANNTE hat sich vor einiger Zeit geweigert, mit ihrem 6 Monate alten Kind mein Arbeitszimmer zu betreten - das sei einfach zu gefährlich, mit der ganzen Strahlung und so. Was fürn Unsinn! 6 Monate alte Kinder strahlen doch nicht so stark. Also echt man kanns auch übertreiben... [Charly Kuehnast, Rene Riesch - dasr]
Hallo Alex,
[PORBLEME] ==========
Gravierend ist, daß der Server in regelmäßigen Abständen stehen bleibt. Dies ist seit Anfang an. Meldungen in /var/log/messages liegen keine vor. Ebensowenig konnte ich in anderen Logdateien finden. (So da waren log.smb, log.nmb, warn)
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Erschwerend hinzu kommt, daß ein Mitarbeiter Probleme mit seinem Netzteil vom Notebook beklagt, das ab und zu abschaltet. Dies jedoch _nur_ in diesem Gebäude. Zu Hause habe er diese Probleme nicht.
Weiterhin gibt es massive Probleme mit der Telefonanlage, die immer wieder hängen bleibt und z.T. auch die Konfiguration verliert. Der betroffene Techniker ist schon am durchdrehen und mit seinem Latein am Ende. TA wurde bereits ausgetauscht.
[MÖGLICHE URSACHEN] ===================
Ich habe mir nun ein wenig Gedanken gemacht und bin vorsorgehalber mal zu dem Entschluß gekommen, daß in diesem Gebäude massive Stromschwankungen auftreten. Es wurde bereits veranlaßt, daß Eon einen Spannungsschreiber aufstellt. Gerade hab ich die Mitteilung bekommen, daß der Elektriker heute alles überprüft hat. Alles sei in Ordnung.
Könnte es möglich sein, daß diese Stromschwankungen die Instabilität des Servers verursachen?
Hast du die Möglichkeit den Rechner an eine USV an zu schließen? Sind Hohe Spannungen (U-Bahn, Straßenbahn oder auch Bundesbahn in absoluter nähe des Gebäudes? Haben andere Bewohner im Nebengebäude ähnliche Phenomäne? Passiert alles willkürlich oder in bestimmten zeitabständen, nur zu bestimmten Tageszeiten? Wie sihet das Erdungskonzept im Haus aus? Gruß Frank
Am Donnerstag, 5. Februar 2004 21:06 schrieb Frank Babies:
Hallo Alex,
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Hast du die Möglichkeit den Rechner an eine USV an zu schließen?
Der Rechner ist höchstwahrscheinlich an einer USV angeschlossen, siehe oben ( apcupsd ). Meine USV meldet mir ebenfalls ab und zu derartige Meldungen, aber nicht so massiv.,der Server ist deswegen auch noch nie stehengeblieben ( SLOX 4 ) ich tippe mal eher auf irgendwelche Spitzen um Stromnetz, irgendein Industriebetrieb mit den entsprechenden Maschinen im Haus / nebenan ? MfG Thomas
Hallo Frank, hallo Thomas! * Am 05.Feb.2004 postete Th.Mueller:
Am Donnerstag, 5. Februar 2004 21:06 schrieb Frank Babies:
Hallo Alex,
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Hast du die Möglichkeit den Rechner an eine USV an zu schließen?
Der Rechner ist höchstwahrscheinlich an einer USV angeschlossen, siehe oben ( apcupsd ).
Ja.
Meine USV meldet mir ebenfalls ab und zu derartige Meldungen, aber nicht so massiv.,der Server ist deswegen auch noch nie stehengeblieben ( SLOX 4 )
Ich habe die Vermutung, daß die Schwankungen schädliche Einwirkung haben könnten. Und zwar immer dann, wenn die USV gerade noch nicht anspringt. Kann aber genauso Humbug sein.
ich tippe mal eher auf irgendwelche Spitzen um Stromnetz, irgendein Industriebetrieb mit den entsprechenden Maschinen im Haus / nebenan ?
*PLONK* Du willst mit |X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
Eigentlich ein reines Wohngebiet in einem Dorf. Auch Bahn o.ä. nicht in unmittelbarer Umgebung. Das mit den Stromproblemen sollte aber die Eon in den Griff bekommen. Danke für die Antworten! Beste Grüße Alex -- plonken? LOL [Ulf Müller zu Robert Piek in dciwb]
Hallo Thomas, Am Donnerstag, 5. Februar 2004 21:10 schrieb Th.Mueller:
Am Donnerstag, 5. Februar 2004 21:06 schrieb Frank Babies:
Hallo Alex,
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Hast du die Möglichkeit den Rechner an eine USV an zu schließen?
Der Rechner ist höchstwahrscheinlich an einer USV angeschlossen, siehe oben ( apcupsd ).
Meine USV meldet mir ebenfalls ab und zu derartige Meldungen, aber nicht so massiv.,der Server ist deswegen auch noch nie stehengeblieben ( SLOX 4 )
ich tippe mal eher auf irgendwelche Spitzen um Stromnetz, irgendein Industriebetrieb mit den entsprechenden Maschinen im Haus / nebenan ?
Eine USV sollte nicht nur vor Spannungsausfällen schützen sondern auch vor den Spitzen. Wenn es nur den Server betreffen würde ist das Netzteil (meistens der Eingangskondensator) hin. Dann werden selbst die kleinesten Spannungsausfälle direkt durchgegeben. Gruß Frank
Hallo, * Am 05.Feb.2004 postete Frank Babies:
Haben andere Bewohner im Nebengebäude ähnliche Phenomäne?
Kann ich (noch) nicht sagen. Keine Erfahrungen bis jetzt.
Passiert alles willkürlich oder in bestimmten zeitabständen, nur zu bestimmten Tageszeiten?
Willkürlich. Manchmal ist dann auch tagelang nichts.
Wie sihet das Erdungskonzept im Haus aus?
Laut Elektriker überprüft und in Ordnung. Mehr kann ich als Vollidiot in Bezug auf derart technische Fragen nicht beantworten. Auffällig ist allerdings, daß man im Keller irre oft durch elektrische Aufladungen eine geschossen bekommt. Als ich dort mal Schrank aufgebaut habe war es extrem. Eon wird aber einen Spannungsschreiber aufbauen. Danke! Beste Grüße Alex -- Leute die andere nicht lesen sind beschränkt und deshalb lese ich sie nicht! [Barbara Gon in dsnu]
Alex Klein am Donnerstag, 5. Februar 2004 22:33:
[...] Auffällig ist allerdings, daß man im Keller irre oft durch elektrische Aufladungen eine geschossen bekommt. Als ich dort mal Schrank aufgebaut habe war es extrem.
Du meinst sicherlich nicht Aufladungen durch dein Schlurfen mit lederbesohlten Schuhen über den Kunststoffteppich im Keller (echt nobel bei euch *g*). Das weist eigentlich deutlich auf eine schludrige, wenn nicht gar gefährlich fehlerhafte Elektroinstallation hin. Wenn das ein Elektriker gemacht hat, würde ich den glatt in die Haftung nehmen. Und den Elektriker, der das überprüft und für I.O. eingestuft hat, müsste man ebenfalls verklagen. Bei einem Fachmann grenzt das schon an Vorsatz. Andererseits: Es gibt Admins und welche, die sich so nennen, sicherlich gibt es auch Elektriker und solche, die sich so nennen (dürfen). Ein Berufsabschluss (oder gar eine bestandene Meisterprüfung) sind noch kein _Garant_ für entsprechendes Fachwissen. -- Gruß MaxX 8-)
Matthias Houdek wrote:
Alex Klein am Donnerstag, 5. Februar 2004 22:33:
[...] Auffällig ist allerdings, daß man im Keller irre oft durch elektrische Aufladungen eine geschossen bekommt. Als ich dort mal Schrank aufgebaut habe war es extrem.
Du meinst sicherlich nicht Aufladungen durch dein Schlurfen mit lederbesohlten Schuhen über den Kunststoffteppich im Keller (echt nobel bei euch *g*).
Das weist eigentlich deutlich auf eine schludrige, wenn nicht gar gefährlich fehlerhafte Elektroinstallation hin. Wenn das ein Elektriker gemacht hat, würde ich den glatt in die Haftung nehmen. Und den Elektriker, der das überprüft und für I.O. eingestuft hat, müsste man ebenfalls verklagen. Bei einem Fachmann grenzt das schon an Vorsatz.
Es ist die Frage, was er mit "durch elektrische Aufladung eine geschossen bekommt" meint. Wenn es ein richtiger Stromschlag (also nicht durch elektrostatische Aufladung) war, dann wurden dort wahrscheinlich die im Rahmen von VGB 4 geforderten Pruefungen vernachlaessigt, oder schon bei der Errichtung und Inbetriebnahme nicht nach dem Stand der Technik gearbeitet. So etwas darf nicht vorkommen und dieser Zustand sollte unbedingt beseitigt werden.
Andererseits: Es gibt Admins und welche, die sich so nennen, sicherlich gibt es auch Elektriker und solche, die sich so nennen (dürfen). Ein Berufsabschluss (oder gar eine bestandene Meisterprüfung) sind noch kein _Garant_ für entsprechendes Fachwissen.
Ja, das stimmt, allerdings ist es bei den Elektrikern sicher schwieriger einen Pfuscher zu finden. Zum einen ist die Materie bei weitem nicht so komplex und zum anderen gibt es eine seit Jahrzehnten gut funktionierende Ausbildung. Ciao Sebastian
Hallo, * Am 08.Feb.2004 postete Sebastian Huber:
Matthias Houdek wrote:
Du meinst sicherlich nicht Aufladungen durch dein Schlurfen mit lederbesohlten Schuhen über den Kunststoffteppich im Keller (echt nobel bei euch *g*).
Das weist eigentlich deutlich auf eine schludrige, wenn nicht gar gefährlich fehlerhafte Elektroinstallation hin. Wenn das ein Elektriker gemacht hat, würde ich den glatt in die Haftung nehmen. Und den Elektriker, der das überprüft und für I.O. eingestuft hat, müsste man ebenfalls verklagen. Bei einem Fachmann grenzt das schon an Vorsatz.
Es ist die Frage, was er mit "durch elektrische Aufladung eine geschossen bekommt" meint. Wenn es ein richtiger Stromschlag (also nicht durch elektrostatische Aufladung) war, dann wurden dort wahrscheinlich die im Rahmen von VGB 4 geforderten Pruefungen vernachlaessigt, oder schon bei der Errichtung und Inbetriebnahme nicht nach dem Stand der Technik gearbeitet. So etwas darf nicht vorkommen und dieser Zustand sollte unbedingt beseitigt werden.
Andererseits: Es gibt Admins und welche, die sich so nennen, sicherlich gibt es auch Elektriker und solche, die sich so nennen (dürfen). Ein Berufsabschluss (oder gar eine bestandene Meisterprüfung) sind noch kein _Garant_ für entsprechendes Fachwissen.
Ja, das stimmt, allerdings ist es bei den Elektrikern sicher schwieriger einen Pfuscher zu finden. Zum einen ist die Materie bei weitem nicht so komplex und zum anderen gibt es eine seit Jahrzehnten gut funktionierende Ausbildung.
Es gibt auch die Vermutung, daß es an einem Dämpfungsfleace unter dem Laminat liegen könnte. Irgendetwas hat der Elektriker mit dem Ergebnis von 800 Ohm durchgemessen. Ich vermute mal Erdung. Beste Grüße Alex --
flo, oder können nichtexistierende nicht in's Kino? Nur in nichtexistierende Kinos, und bei der Kino-Renaissance der letzte Jahre werden das immer weniger. [Florian Gross und "Moss" in suse-talk]
Alex Klein am Sonntag, 8. Februar 2004 22:59:
Hallo,
* Am 08.Feb.2004 postete Sebastian Huber:
Matthias Houdek wrote:
Du meinst sicherlich nicht Aufladungen durch dein Schlurfen mit lederbesohlten Schuhen über den Kunststoffteppich im Keller (echt nobel bei euch *g*).
Das weist eigentlich deutlich auf eine schludrige, wenn nicht gar gefährlich fehlerhafte Elektroinstallation hin. Wenn das ein Elektriker gemacht hat, würde ich den glatt in die Haftung nehmen. Und den Elektriker, der das überprüft und für I.O. eingestuft hat, müsste man ebenfalls verklagen. Bei einem Fachmann grenzt das schon an Vorsatz.
Es ist die Frage, was er mit "durch elektrische Aufladung eine geschossen bekommt" meint. Wenn es ein richtiger Stromschlag (also nicht durch elektrostatische Aufladung) war, dann wurden dort wahrscheinlich die im Rahmen von VGB 4 geforderten Pruefungen vernachlaessigt, oder schon bei der Errichtung und Inbetriebnahme nicht nach dem Stand der Technik gearbeitet. So etwas darf nicht vorkommen und dieser Zustand sollte unbedingt beseitigt werden.
Andererseits: Es gibt Admins und welche, die sich so nennen, sicherlich gibt es auch Elektriker und solche, die sich so nennen (dürfen). Ein Berufsabschluss (oder gar eine bestandene Meisterprüfung) sind noch kein _Garant_ für entsprechendes Fachwissen.
Ja, das stimmt, allerdings ist es bei den Elektrikern sicher schwieriger einen Pfuscher zu finden. Zum einen ist die Materie bei weitem nicht so komplex und zum anderen gibt es eine seit Jahrzehnten gut funktionierende Ausbildung.
Es gibt auch die Vermutung, daß es an einem Dämpfungsfleace unter dem Laminat liegen könnte. Irgendetwas hat der Elektriker mit dem Ergebnis von 800 Ohm durchgemessen. Ich vermute mal Erdung.
Das ist eine extrem miese Erdung. Wenn das die Erdung vom Schutzleiter ist, gehört der Elektriker erschlagen (am besten elektrisch *g*). -- Gruß MaxX 8-)
Am Montag, 9. Februar 2004 22:48 schrieb Matthias Houdek:
Alex Klein am Sonntag, 8. Februar 2004 22:59:
Hallo,
* Am 08.Feb.2004 postete Sebastian Huber:
Ja, das stimmt, allerdings ist es bei den Elektrikern sicher schwieriger einen Pfuscher zu finden.
Widerspruch, wenn man sich in dem Gebiet auskennt, stolpert man genauso oft über solche Typen, wie in anderen Bereichen auch. Nur bemerkt der Laie es nicht, solange die Geräte ihren Dienst tun.
Zum einen ist die Materie bei weitem nicht so komplex und zum anderen
Irrtum, die Komplexität ist in den letzten 20-30 Jahren um etliche Potenzen gestiegen. Das traditionelle "Strippen ziehen" ist heute nur noch ein kleiner Teil des "Wissen müssen", da heute ganz andere Anforderungen an eine Stromversorgung gestellt werden, und die Vorschriften, Gesetze, usw. sich inflationär vermehrt haben. Unsere Hauseigenen Elektriker in der Firma müssen genauso häufig auf Lehrgänge und zur Weiterbildung, wie unsere IT-Leuchten.
gibt es eine seit Jahrzehnten gut funktionierende Ausbildung.
Die der Realität meistens heftigst hinterherhinkt, wie in vielen anderen Berufen auch.
Es gibt auch die Vermutung, daß es an einem Dämpfungsfleace unter dem Laminat liegen könnte. Irgendetwas hat der Elektriker mit dem Ergebnis von 800 Ohm durchgemessen. Ich vermute mal Erdung.
Wenn das die Erdung war, hätte er die Anlage sofort stillegen müssen.
René Falk am Dienstag, 10. Februar 2004 00:31:
Am Montag, 9. Februar 2004 22:48 schrieb Matthias Houdek:
Alex Klein am Sonntag, 8. Februar 2004 22:59:
Hallo,
* Am 08.Feb.2004 postete Sebastian Huber:
Ja, das stimmt, allerdings ist es bei den Elektrikern sicher schwieriger einen Pfuscher zu finden.
Widerspruch, wenn man sich in dem Gebiet auskennt, stolpert man genauso oft über solche Typen, wie in anderen Bereichen auch. Nur bemerkt der Laie es nicht, solange die Geräte ihren Dienst tun.
Zum einen ist die Materie bei weitem nicht so komplex und zum anderen
Irrtum, die Komplexität ist in den letzten 20-30 Jahren um etliche Potenzen gestiegen. Das traditionelle "Strippen ziehen" ist heute nur noch ein kleiner Teil des "Wissen müssen", da heute ganz andere Anforderungen an eine Stromversorgung gestellt werden, und die Vorschriften, Gesetze, usw. sich inflationär vermehrt haben. Unsere Hauseigenen Elektriker in der Firma müssen genauso häufig auf Lehrgänge und zur Weiterbildung, wie unsere IT-Leuchten.
Ja, wie in fast allen Bereichen. Ein Wunder, dass sich die Bestimmungen so selten widersprechen *g*.
gibt es eine seit Jahrzehnten gut funktionierende Ausbildung.
Die der Realität meistens heftigst hinterherhinkt, wie in vielen anderen Berufen auch.
Es gibt auch die Vermutung, daß es an einem Dämpfungsfleace unter dem Laminat liegen könnte. Irgendetwas hat der Elektriker mit dem Ergebnis von 800 Ohm durchgemessen. Ich vermute mal Erdung.
Wenn das die Erdung war, hätte er die Anlage sofort stillegen müssen.
sachichdoch. BTW: PM an mich ist überflüssig, ich lese die Liste mit ;-) -- Gruß MaxX 8-)
Hallo, Am Thu, 05 Feb 2004, Alex Klein schrieb: [.. Einiges mit Fipptehlern.. ]
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Hm.
Erschwerend hinzu kommt, daß ein Mitarbeiter Probleme mit seinem Netzteil vom Notebook beklagt, das ab und zu abschaltet. Dies jedoch _nur_ in diesem Gebäude. Zu Hause habe er diese Probleme nicht.
Ho Hum!
Weiterhin gibt es massive Probleme mit der Telefonanlage, die immer wieder hängen bleibt und z.T. auch die Konfiguration verliert. Der betroffene Techniker ist schon am durchdrehen und mit seinem Latein am Ende. TA wurde bereits ausgetauscht.
Uh oh...
[MÖGLICHE URSACHEN] ===================
Ich habe mir nun ein wenig Gedanken gemacht und bin vorsorgehalber mal zu dem Entschluß gekommen, daß in diesem Gebäude massive Stromschwankungen auftreten. Es wurde bereits veranlaßt, daß Eon einen Spannungsschreiber aufstellt. Gerade hab ich die Mitteilung bekommen, daß der Elektriker heute alles überprüft hat. Alles sei in Ordnung.
Und du glaubst diesem "Elektriker"? Ehrlich, obiges hoert sich _sehr_ danach an, als ob ihr massive "Brownouts" oder gar "Blackouts" habt. Wenn nen Notebook und nen TA mucken, dann ist wohl was faul...
Könnte es möglich sein, daß diese Stromschwankungen die Instabilität des Servers verursachen?
Ja.
Kann es möglich sein, daß SuSE 8.1 (SuSE Standard-kernel IIRC; kann ich bei Bedarf gerne genauer nachschieben) Instabilitäten mit o.g. Hardware aufweist?
Das waere auch moeglich. Den Kernel solltest du aber wohl eh mal aktualisieren, ein Update von 2.4.16 (das ist IIRC prae 8.1) auf 2.4.24 hab ich hier grad absolut problemlos machen koennen, gross was sonst updaten brauchst du wohl nicht.
Update sinnvoll?
wenn ja [ ] SuSE 8.2 [ ] SuSE 9.0
Auch bei diesen solltest du AFAIK den Kernel aktualisieren... Du koenntest die Kiste aber natuerlich auch mal an ne USV haengen und schauen ob das hilft... -dnh Disclaimer: ich bin aber kein Elektriker... Frag mal Flo... -- 81: Cursor-Tasten Neumodischer Schnickschnack. (Gert Döring)
Hallo, * Am 05.Feb.2004 postete David Haller:
Hallo,
Am Thu, 05 Feb 2004, Alex Klein schrieb: [.. Einiges mit Fipptehlern.. ]
Beantworte lieber meine Mails in suse-talk!!!!!424242 ;)
Nun ist mir aufgefallen, daß der apcupsd unregelmäßig power-failures meldet, die meist nur eine Sekunde dauern. Ab und an auch bis zu ca. 10s; letzteres jedoch nur vereinzelt.
Hm.
Erschwerend hinzu kommt, daß ein Mitarbeiter Probleme mit seinem Netzteil vom Notebook beklagt, das ab und zu abschaltet. Dies jedoch _nur_ in diesem Gebäude. Zu Hause habe er diese Probleme nicht.
Ho Hum!
Weiterhin gibt es massive Probleme mit der Telefonanlage, die immer wieder hängen bleibt und z.T. auch die Konfiguration verliert. Der betroffene Techniker ist schon am durchdrehen und mit seinem Latein am Ende. TA wurde bereits ausgetauscht.
Uh oh...
Ja, so waren auch meine ersten Reaktionen.
[MÖGLICHE URSACHEN] ===================
Ich habe mir nun ein wenig Gedanken gemacht und bin vorsorgehalber mal zu dem Entschluß gekommen, daß in diesem Gebäude massive Stromschwankungen auftreten. Es wurde bereits veranlaßt, daß Eon einen Spannungsschreiber aufstellt. Gerade hab ich die Mitteilung bekommen, daß der Elektriker heute alles überprüft hat. Alles sei in Ordnung.
Und du glaubst diesem "Elektriker"? Ehrlich, obiges hoert sich _sehr_ danach an, als ob ihr massive "Brownouts" oder gar "Blackouts" habt.
Wenn nen Notebook und nen TA mucken, dann ist wohl was faul...
Kann sein, daß der Elektriker nichts dazu kann. Nämlich dann, wenn der Mist vom Versorger kommt. Und weil ich ein lieber bin: in dubio pro reo.
Könnte es möglich sein, daß diese Stromschwankungen die Instabilität des Servers verursachen?
Ja.
Kann es möglich sein, daß SuSE 8.1 (SuSE Standard-kernel IIRC; kann ich bei Bedarf gerne genauer nachschieben) Instabilitäten mit o.g. Hardware aufweist?
Das waere auch moeglich. Den Kernel solltest du aber wohl eh mal aktualisieren, ein Update von 2.4.16 (das ist IIRC prae 8.1) auf 2.4.24 hab ich hier grad absolut problemlos machen koennen, gross was sonst updaten brauchst du wohl nicht.
Früher hab ich mir ja immer wieder mal einen Kernel selbst gebaut. Mittlerweile ist die Konfig aber so groß, daß ich das nicht mehr hinbekomme. Vielleicht war es die letzen Male (ist schon länger her) einfach etwas "ungünstig". Jedenfalls hat er nie durchkompiliert. Andererseits wird es von SuSE auch rpms geben, oder? Immer noch Mantel?
Update sinnvoll?
wenn ja [ ] SuSE 8.2 [ ] SuSE 9.0
Auch bei diesen solltest du AFAIK den Kernel aktualisieren...
Du koenntest die Kiste aber natuerlich auch mal an ne USV haengen und schauen ob das hilft...
*aehm* Herr Haller. apcupsd und der Rest des Threads haben Dich nicht weitergebracht, oder? ;)
Disclaimer: ich bin aber kein Elektriker... Frag mal Flo...
Du meinst flo? Danke! Beste Grüße Alex --
Mein Vater schwärmt immer von der Currywurst bei "Schischko". Auch in Berlin, mehr weiß ich nicht. :-) Schischko? Verkaufen die nischt Netschwerkschubehör? [Oliver Hanau und Jochen Ringle in daff]
Hallo, Am Fri, 06 Feb 2004, Alex Klein schrieb:
* Am 05.Feb.2004 postete David Haller:
Am Thu, 05 Feb 2004, Alex Klein schrieb: [.. Einiges mit Fipptehlern.. ]
Beantworte lieber meine Mails in suse-talk!!!!!424242 ;)
*g* [..]
Und du glaubst diesem "Elektriker"? Ehrlich, obiges hoert sich _sehr_ danach an, als ob ihr massive "Brownouts" oder gar "Blackouts" habt.
Wenn nen Notebook und nen TA mucken, dann ist wohl was faul...
Kann sein, daß der Elektriker nichts dazu kann. Nämlich dann, wenn der Mist vom Versorger kommt. Und weil ich ein lieber bin: in dubio pro reo.
Jo. [..]
Das waere auch moeglich. Den Kernel solltest du aber wohl eh mal aktualisieren, ein Update von 2.4.16 (das ist IIRC prae 8.1) auf 2.4.24 hab ich hier grad absolut problemlos machen koennen, gross was sonst updaten brauchst du wohl nicht.
Früher hab ich mir ja immer wieder mal einen Kernel selbst gebaut. Mittlerweile ist die Konfig aber so groß, daß ich das nicht mehr hinbekomme. Vielleicht war es die letzen Male (ist schon länger her) einfach etwas "ungünstig". Jedenfalls hat er nie durchkompiliert.
Hm. Also ich brauch hier ~10min um nen 2.4er Kernel per Hand zu konfigurieren. Beim 2.6er musste ich mich etwas einlesen.
Andererseits wird es von SuSE auch rpms geben, oder? Immer noch Mantel?
Zur Zeit macht wohl kraxel die "Next"-Kernel-RPMs. Aber schau erstmal, AFAIK gibt's offizielle Update-Kernel fuer 8.x. Aber ich wuerde sowieso (wenn du nicht SuSE-Features brauchst) einen Vanilla-Kernel nehmen.
Du koenntest die Kiste aber natuerlich auch mal an ne USV haengen und schauen ob das hilft...
*aehm* Herr Haller. apcupsd und der Rest des Threads haben Dich nicht weitergebracht, oder? ;)
;-/
Disclaimer: ich bin aber kein Elektriker... Frag mal Flo...
Du meinst flo?
Ja. -dnh -- Get back there in front of the computer NOW. Christmas can wait. -- Linus "the Grinch" Torvalds, 24 Dec 2000 on linux-kernel
Hallo Liste und vor allem die Beteiligten am Thread, Das Problem konnte ich lösen, indem ich ein Update auf SuSE 9.0 durchgeführt hab. Allerdings hatte ich zuvor auch Probleme bei der Installation, so daß ich mich spontan dazu entschlossen hab, den Speicher auf eine andere Bank zu setzen. Von da an lief alles rund. Könnte jetzt also an der Speicherbank oder an dem Zusammenspiel Hardware <--> SuSE 8.1 gelegen haben. Never mind! Hauptsache ich kann jetzt sagen: never touch a running system! :) Danke nochmal! Beste Grüße Alex -- Wenn ich durch mein Japanisch-Examen falle, begehe ich Kalahari wie ein echter Samowar! [Hajo Pflüger in dag°]