Hallo!
Sandy Drobic
Malte Gell wrote:
Ok, interessant. Kann man aus den Werten von /usr/sbin/apcaccess status auf die Alterung des Akkus schließen?
Nein, leider nicht. Dies kommt erst zum Vorschein, wenn der Ernstfall eingetreten ist und die Batterien wirklich mal genutzt wurden. Bei uns war dies der Fall, als wir eine angekündigte Abschaltung des Stroms für die wichtigsten Systeme (Telefonanlage und einige Server) überbrücken wollten mit der USV. Dies hatte auch funktioniert, nach diesem Härtetest zeigte die USV jedoch nur noch sehr kurze Laufzeiten kann.
Da möcht ich was zwischenfragen zur Restlaufzeit. Wegen Erneuerung eines Dimmers war hier auch kurz der Strom abgestellt, die USV hat ca. 15 min überbrückt. Danach sehe ich nun TIMELEFT : 15.4 Minutes Ich dachte, nach einer Überbrückung wird die Batterie wieder aufgeladen!? Ist das nicht so? Kann man das Aufladen der Batterie manuell anstoßen? Gruß Malte -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org