-----Ursprüngliche Nachricht----- Von: suse-linux@singollo.de Gesendet: 12.05.06 00:24:44 An: suse-linux@suse.com Betreff: Re: (OT) Problem mit APC-USV
Am Donnerstag, 11. Mai 2006 23:58 schrieb Jürgen Hochwald:
Frage: Ich betreibe meinen Rechner seit ca. 3 Jahren über eine APC-USV (Modell Smart Ups 420). In den letzten 24h ist es zweimal passiert, daß der Rechner aus oder neu gestartet hatte, als ich abends von der Arbeit zurück kam. Ich habe stark die USV im Verdacht, daß die einen Knax hat. Der Rechner ist ein ca. 3 Jahre alter P4 mit Suse 9.2. Was könnte das sein ?
Die meisten Akkus von USVen müssen so alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden. Selbst wenn die USV niemals gefordert wurde, sind die Akkus in dieser Zeit doch recht gefordert. Lasse mal einen Test der USV ohne Geräte laufen und dann siehste wie gut die Akkus noch sind. Ich musste bei 2 APC-USVen nach gut 3 Jahren, bei 3 weiteren nach 5 Jahren die Akkus wechseln. Bei einer waren die soweit runter, das die USV sich nur mit goodwill überreden lies, überhaupt noch zu starten.
Gruß Udo -- #if 0 linux-2.2.16/fs/buffer.c
Wir haben die APC SMART UPS 700 und da ist der Akku auch so weit runter, dass die USV nicht mehr startet. Was war die Aktion mit "goodwill"? Ausbau des Akkus und an die Ladestation? Welcher Ladestrom ist zulässig? Kann man da auf "Gut Glück" Ersatz-Akkus kaufen und hoffen, dass die Elektronik etc in Ordnung sind? Oder gibt es da noch Testmöglichkeiten? Akku kostet 99 , neue USV 223 vom gleichen Kaliber! Gruß Bernd Kloss _______________________________________________________________ SMS schreiben mit WEB.DE FreeMail - einfach, schnell und kostenguenstig. Jetzt gleich testen! http://f.web.de/?mc=021192