On Saturday 11 September 2004 02:51, Thomas Templin wrote:
On Saturday 11 September 2004 01:15, Andreas Schott wrote:
Hallo Liste
Hab mir eine IBM Ultrastar DDYS-T18350 Festplatte mit 18,2 GB gekauft, weil mein Backupplatz so langsam voll wird.
Beim booten meldet der Adaptec 2940 korrekt die Platte.
Das könnte das Problem sein! ?AHA2940?
Hast du an diesem SCSI Strang neben dieser Wide SCSI Platte noch andere SCSI Devices? Falls es sich dabei um SCSI-II (nicht W, UW, U2W, UW160) Geräte handelt ist es leicht möglich das dies extreme Probleme verursacht.
Der Grund hierfür ist die nicht immer akurate Terminierung bei einem Mischbetrieb von SCSI-II und Wide SCSI Geräten.
Du solltest in diesem Fall einen Controller für alle W, UW, U2W, UW160 Platten einsetzen.
Meistens haben die auch noch einen zweiten Strang an dem du dann getrennt die SCSI-II Geräte betreiben kannst.
Mal ganz abgesehen davon das an einem 2940-UW / 2940-U2W und drüber der Durchsatz der Platte um ein vielfaches grösser ist, Faktor 4 bis Faktor 8.
Ein einfacher AHA2940 für eine DDYS ist in etwa so als wenn du einen Düsenjet mit einem Gummibandmotor antreiben willst. (c;
fdisk /dev/sdb zeigt eine leere Platte
Was hast du als /dev/sda im Betrieb? Am besten du listest mal alle Geräte an diesem Controller auf.
Probehalber eine primäre Partition erfolgreich angelegt (gesamte Platte) und versucht zu formatieren.
Nun zum Problem:
mkfs -t reiserfs /dev/sdb1
sagt nach einigem Plattennudeln Block 0 sei nicht lesbar
Formatierungsversuche mit ext2 und ext3 schlugen ebenfalls fehl, nachdem einige Inodes geschrieben wurden friert der Rechner ein.
Nach Warmstart wird die Platte vom Controller nicht mehr gefunden. Rechner aus - warten - an und die Platte ist wieder da.
Low-Level-Format über Adaptec SCSI Utility scheitert ohne für mich erkenntliche Fehlermeldung.
Womit es schon fast unöglich werden sollte diese Platte an einem nicht Adaptec Controller zu betreiben.
Die Platte ist auch sehr laut und wird nach 30 Minuten testen in obiger Weise so heiss, dass man sie kaum anfassen kann (Thermometer sagt was von 60 Grad)
Laut ist OK, es ist ja auch eine 10.000rpm Kreissäge, deren Geräuschkulisse kostet schon einiges an Nerven. (-;
Aber 60°C ohne grossartige Betriebs-Last ist doch selbst für diese Platte recht hoch.
Unter vollast ist es aber normal das sie so zwischen 55 und 65 Grad erreichen. Irgendwo muss es ja einen Grund haben das man die Dinger immer mit entsprechenden Lüftern versieht. *grins*
Hab ich da was defektes gekauft?
Schwer zu sagen bei Betrieb an einem AHA2940
Any hints?
Platte an einen W, UW oder U2W Controller anklemmen und nochmal versuchen. Die Mylex Cache Controller sind zum Beispiel erste Sahne. Murks, IPC-Vortex wollte ich sagen
Tschüss, Thomas