Tengo un problemilla con la humedad en mi pequeña sala de armarios para los equipos. Que noooo haaayyyyyyyyyy. Cuando se diseñó la sala pedí un climatizador, pero cuando la montaron habían rebajado precio rebajando ciertas características que no preguntaron si eran necesarias. El caso es que se puso una bomba de calor normal y corriente. Como era mejor no protestar esperé unos mese a ver si el chisme iba mas o menos bien. En esos meses la humedad se mantenía entre 30 y 37 %. Pero al llegar al año de funcionamiento el trasto empieza a disminuir la humedad, de tal forma que ahora los dos aparatos que tengo para medirla no pueden (por debajo del 17%). Pregunté al del mantenimiento y me dijo que es normal y que no hay solución. Que ponga un humidificador a parte. Y en eso estoy (me canso de tener botes con agua para humidificar un poco), buscando algún chisme que me sirva. Y la pregunta es si alguno se ha visto en este problemilla y lo ha conseguido solucionar. Saludos -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org