-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 El 2009-01-21 a las 14:40 -0200, Juan Erbes escribió:
Probablemente se trate de un error de integración del instrumento de medición, al medir sobre una onda de corriente no sinusoidal, como por ejemplo un ordenador u otro elemento que utilice fuentes de aliemntación interna de switching, que a la entrada, ademas de un precario filtro, tienen un puente rectificador con su respectivo capacitor de filtro con lo que alimentan la fuente de switching. Como por los diodos circula corriente durante unos pocos grados de cada pico de la onda sinusoidal de CA, entonces la forma de onda de esa corriente, es cualquier cosa, menos una onda sinusoidal, y eso es lo que pretenden medir con una pinza amperometrica, de allí que logren tan "extraordinarios" resultados al introducir el aparato del link original del articulo http://www.econoplusgroup.com/energia/. Lo que cuenta, es lo que mide el contador de energia, que al menos aqui en la Argentina, siguen siendo electromecánicos.
Y aquí también. Si lo que cobra la compañía es proporcional a la potencia consumida (la real, no la imaginaria), da igual corregir el factor de potencia o no, al cliente. En cambio, si lo que miden es proporcional a la corriente, si que trae ventaja. Es a la compañía a quien le interesa corregir el factor, porque mayor corriente implica mayores perdidas en los cables. Y claro, ellos trasladan esos costes a los usuarios cuando pueden, pero sólo a los grandes consumidores. A no ser que inventen un medidor económico de energía que cuente el factor y les sea rentable instalárselo a los consumidores medios y pequeños. - -- Saludos Carlos E.R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2.0.9 (GNU/Linux) iEYEARECAAYFAkl34nYACgkQtTMYHG2NR9Va4gCdF4pD/5OrYUontgrkakNOgY5a vpAAnimWA9EjfSO59GAjDe4noNzKTZsG =TkmM -----END PGP SIGNATURE-----