El 27/08/08, francisco f escribió:
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota
creo que te falta un equipo, al menos, de cooling. No basta con estar 'acondicionado' porque estos equipos, además, fuerzan el movimiento del aire alrededor de los racks.
Es importante saber las características técnicas para que los electricistas hagan una buena planificación en el cuadro (separación de diferenciadores para grupos de automáticos) así como para hacer una elección acertada de la capacidad de los sai. La instalación eléctrica (si se va a hacer "ex professo") es muy importante.
Mejor sobreplanificar un 20% de puertos libres en switches y patch pannels... siempre hay gente nueva, puertos que se estropean...
- Planfiques al detalle cada cosa: haz un croquis de la sala, ubica los equipos, mide los espacios, calcula el tema de ventilación, refrigeración y el ruido, deja espacios vacíos para poder operar con los equipos y componentes sin tener que adoptar posturas extrañas, utiliza etiquetas para todo -ya las quitarás-... y lo más importante ¡hazte con una buena silla "mullidita"! :-P
No... mejor una AERON: http://en.wikipedia.org/wiki/Aeron_chair :P
Pos no, me tengo que amoldar a lo que me den, la ventilacion ya me querian fastidiar, que tenia que hablar para poner el aire acondicionado, ehhhhhh, yo: pero si ya hablamos que era una sala climatizada, J: aaahhhh bueno ya vere
AH, ya lo habías pensado... Los proveedores te ayudaran con esto...
Espacios intento que los armarios esten enmedio con 1 metro alrededor. etiquetas cuando hable con el instalador a ver si sigo las convenciones internacionales de etiquetado (toda una utopia). Lo de la silla es buena idea, a ver como lo hago
Tu pide una AERON, son la leche. Puestos a pedir imposibles, reservate una sala justo al lado del CPD, separadas por una cristalera. El objetivo de esta sala es alojar a los operadores, y téc. de sistema, colgar los pantallones del OpenView o Tívoli... utopías, ya sabes.
Huy, con lo divertido que es (cable por aquí, canaleta por allá, patch panel que se queda corto de puertos, latiguillos en mal estado que sólo conectan a 10 Mbits., crimpar, crimpar, crimpar...) >:-).
Los switches no hay que dejarlos que autonegocien! -- Saludos, miguel Los agujeros negros son lugares donde dios dividió por cero. Black holes are places where god divided by zero. Steven Wright --------------------------------------------------------------------- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org