El Miércoles, 27 de Agosto de 2008 12:43, Camaleón escribió:
El 27/08/08, francisco f escribió:
Tengo que darle al jefe las especificaciones de una sala de servidores para la nueva oficina, 990 m2. Han previsto, de momento, una sala de 17,5 m2. Yo calculo unos 3 armarios de 1x1 m mas una SAI grandota
¿Ya tienes pensado los equipos que vas a montar? :-)
Si, lo que tengo aqui. 2 hp GL380 G5 ,1 msa20, 1 inves pedestal (no es mio pero me lo tengo que comer, a ver si lo cambian), unas 12 unidades entre hub y demas, y cortafuegos/vpn que igual lo cambio por uno en rack. Una centralita nueva voip con casi 60 extensiones, yo y el almacén que tengo, la mitad a la basura irá.
<modo pedante on>
Es importante saber las características técnicas para que los electricistas hagan una buena planificación en el cuadro (separación de diferenciadores para grupos de automáticos) así como para hacer una elección acertada de la capacidad de los sai. La instalación eléctrica (si se va a hacer "ex professo") es muy importante.
Bueno de momento solo es para que el jefe se entretenga, luego ya hablaremos con el que lo va a montar que seguro piensa de otra forma. Nota importante : diferenciales electronicos con reenganche para la sala y superinmunizados para el resto de ordenadores, ya vere si lo consigo.
Te diría que, por regla general que:
- Dividas (la instalación y multipliques los componentes) y vencerás. ¿Un swtich? mejor dos, ¿Un sai? mejor dos. Si falla uno, siempre tienes el otro con puertos disponibles. Si el jefe pone pegas, se lo pintas muy feo.
Sai me gusta poner una por servidor y otra para electronica, pero al jefe se le ilumino la mente y dijo que porque no una. Lo de ponerlo feo no sirve, no suelen coger ni las directas ni las indirectas.
- Planfiques al detalle cada cosa: haz un croquis de la sala, ubica los equipos, mide los espacios, calcula el tema de ventilación, refrigeración y el ruido, deja espacios vacíos para poder operar con los equipos y componentes sin tener que adoptar posturas extrañas, utiliza etiquetas para todo -ya las quitarás-... y lo más importante ¡hazte con una buena silla "mullidita"! :-P
Pos no, me tengo que amoldar a lo que me den, la ventilacion ya me querian fastidiar, que tenia que hablar para poner el aire acondicionado, ehhhhhh, yo: pero si ya hablamos que era una sala climatizada, J: aaahhhh bueno ya vere Espacios intento que los armarios esten enmedio con 1 metro alrededor. etiquetas cuando hable con el instalador a ver si sigo las convenciones internacionales de etiquetado (toda una utopia). Lo de la silla es buena idea, a ver como lo hago
- Ten en cuenta futuras ampliaciones, tanto para calcular la potencia eléctrica que necesites ahora como en un futuro, como para la instalación de nuevos servidores o componentes que puedan ir llegando.
Je je, siempre sale corto hagas lo que hagas, lo hacen a posta para fastidiarme.
Cuando ayudé en la instalación y montaje de mi primera sala de rack también busqué alguna guía o manual donde se detallaran estas cosas (instalaciones de centros NOC, salas de servidores y sistemas en rack). No encontré mucho... sólo algunas referencias en páginas estadounidenses (cómo no) pero que requerían registro previo, porque eran de sociedades de regulación (normativas y estándares).
Si, en esta oficina ya intente hacer algo pero luego vino Sintel ( si esos que luego se fueron a ......) y no me hicieron mucho caso (no tenia mucho voto entonces).
Huy, con lo divertido que es (cable por aquí, canaleta por allá, patch panel que se queda corto de puertos, latiguillos en mal estado que sólo conectan a 10 Mbits., crimpar, crimpar, crimpar...) >:-).
Na, eso ya lo dejo para otros, mis rodillas no estan pa mucho. Ira todo certificado con papelito y to, lo que no vaya pues tendra que venir a arreglarlo la contrata.
Al menos sí deberías supervisar la instalación para que no hagan alguna trastada :-?
Eso si que lo hare faltaria mas.
Todo ira ya en categoria 6, que puñetas hasta los telefonos.
Hala, sin escatimar :-).
El cable cat6 sftp es muy rígido y no tan fácil de manejar (y se quiebra con facilidad en ángulos forzados). Si pones cat6 blindado para todos los puertos (teléfonos y red) con el "pedazo de manojo de cable" que te va a quedar no vas a tener espacio "pa" ti >:-)
aaaaa no de blindado nada y sin apantallar y sin cable :) bueno ya veremos lo del tefono.
Nosotros optamos por cat5e ftp para el cableado de la centralita y cat6 sftp para la red.
Lo de apantallado es que si no ties buena tierraaaaa ummmmmm y aparte todo tiene que ser apantallado.
Saludos,