Malte Gell wrote:
Hallo!
Sandy Drobic
wrote Malte Gell wrote:
Ok, interessant. Kann man aus den Werten von /usr/sbin/apcaccess status auf die Alterung des Akkus schließen? Nein, leider nicht. Dies kommt erst zum Vorschein, wenn der Ernstfall eingetreten ist und die Batterien wirklich mal genutzt wurden. Bei uns war dies der Fall, als wir eine angekündigte Abschaltung des Stroms für die wichtigsten Systeme (Telefonanlage und einige Server) überbrücken wollten mit der USV. Dies hatte auch funktioniert, nach diesem Härtetest zeigte die USV jedoch nur noch sehr kurze Laufzeiten kann.
Da möcht ich was zwischenfragen zur Restlaufzeit. Wegen Erneuerung eines Dimmers war hier auch kurz der Strom abgestellt, die USV hat ca. 15 min überbrückt. Danach sehe ich nun TIMELEFT : 15.4 Minutes Ich dachte, nach einer Überbrückung wird die Batterie wieder aufgeladen!? Ist das nicht so? Kann man das Aufladen der Batterie manuell anstoßen?
Nicht nötig, die Anzeige von TIMELEFT wird laufend aktualisiert und deutet nicht darauf hin, ob die USV auf BAtteriebetrieb läuft oder nicht. Vergleiche hierfür besser die Angaben von BCHARGE zum Ladestatus der Batterien und STATUS für die Angabe, ob die USV Netzstrom hat oder auf Batteriebetrieb läuft. Nur, wenn BCHARGE nicht 100 Prozent ist und der Ladestand sich nicht ändert, würde ich mir Sorgen machen. -- Sandy Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@)drobic (.) de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org