Malte Gell wrote:
Sandy Drobic
wrote Bei solchen Preisen lohnt eine Ersatzbatterei meistens nicht. Problem ist die Zurücksetzung der Batteriekonstante. Angeblich soll die USV dies automatisch erkennen, wenn eine neue Batterie eingesetzt wird. Ich habe jedoch zwei USVs von APC, wo dies genau nicht funktioniert hat, und die Anleitung zur Zurücksetzung war eine absolute Zumutung. In den USA schickt APC bei Anfrage einen Dongle zu, den man einfach auf die USV setzen kann und der die Konstante richtig setzt, dies bekommt man in Deutschland leider nicht. :-((
Ok, interessant. Kann man aus den Werten von /usr/sbin/apcaccess status auf die Alterung des Akkus schließen?
Nein, leider nicht. Dies kommt erst zum Vorschein, wenn der Ernstfall eingetreten ist und die Batterien wirklich mal genutzt wurden. Bei uns war dies der Fall, als wir eine angekündigte Abschaltung des Stroms für die wichtigsten Systeme (Telefonanlage und einige Server) überbrücken wollten mit der USV. Dies hatte auch funktioniert, nach diesem Härtetest zeigte die USV jedoch nur noch sehr kurze Laufzeiten kann. Nach einem Wechsel der Batterien hätte die USV eigentlich diesen Wechsel bemerken und die Batteriekonstante dem Datum der Batterie entsprechend zurücksetzen sollen. Dies ist nicht erfolgt, und so zeigt die USV trotz des Wechsels auf neue Batterien immer noch die Laufzeit der alten Akkus an. :-(( APC : 001,049,1204 DATE : Fri Jul 03 12:39:15 CEST 2009 HOSTNAME : spamkill RELEASE : 3.14.1 VERSION : 3.14.1 (04 May 2007) suse UPSNAME : SmartUPS CABLE : Ethernet Link MODEL : SNMP UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Tue Jun 09 11:46:10 CEST 2009 STATUS : ONLINE LINEV : 224.0 Volts LOADPCT : 57.0 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 11.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds MAXLINEV : 226.0 Volts MINLINEV : 223.0 Volts OUTPUTV : 224.0 Volts SENSE : High DWAKE : 000 Seconds DSHUTD : 020 Seconds DLOWBATT : 05 Minutes LOTRANS : 196.0 Volts HITRANS : 253.0 Volts RETPCT : 000.0 Percent ITEMP : 26.0 C Internal ALARMDEL : 5 seconds LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 1 XONBATT : Sat Jun 27 13:58:52 CEST 2009 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 2 seconds XOFFBATT : Sat Jun 27 13:58:54 CEST 2009 SELFTEST : OK STESTI : biweekly STATFLAG : 0x07000008 Status Flag DIPSW : 0x00 Dip Switch MANDATE : 03/22/05 SERIALNO : xxxxxxxxxxxxxxx BATTDATE : 03/22/05 NOMOUTV : 230 EXTBATTS : 0 BADBATTS : 0 FIRMWARE : 110.14.I APCMODEL : SMART-UPS 5000 END APC : Fri Jul 03 12:39:29 CEST 2009 Unter BATTDATE hätte eigentlich ein neues Datum stehen müssen. Das hier ist die Anleitung, die mir gegeben wurde: **Sie MÜSSEN das schwarze serielle Kabel mit der Teilenummer 940-0024B, 940-0024C oder 940 1524c haben.** 1. Beenden Sie PowerChute Business Edition. Bei Windows NT/2000/2003/XP/Vista muss der UPS Dienst (Agent und Server) gestoppt werden. 2. Wählen Sie Start | Programme | Zubehör | Hyperterminal | HyperTerminal. 3. Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben und ein Symbol auszuwählen. Geben Sie einen beliebigen Namen ein, und klicken Sie auf OK. Wenn eine Nachricht erscheint, dass ein Modem installiert werden muss, können Sie diese ignorieren. 4. Wählen Sie den COM-Anschluss aus, an den das schwarze serielle Kabel angeschlossen ist. 5. Die korrekten Einstellungen für den COM-Anschluss lauten 2400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität, Protokoll Xon/Xoff. Klicken Sie in diesem Fenster auf Erweitert und stellen Sie sicher, dass die Option FIFO aktiviert nicht aktiviert ist. Klicken Sie zweimal auf OK. 6. Ein leeres Fenster wird geöffnet. Drücken Sie Tasten <Shift> <Y>. Sie sollten die Rückmeldung „SM“ erhalten. Wenn Sie die Rückmeldung SM erhalten, kann PowerChute-Software über diesen Anschluss kommunizieren. Warnung: Geben Sie keine anderen Zeichen über Hypterterminal ein, als hier in der Anleitung beschrieben, da Sie die USV nicht wiederherstellbar beschädigen können !! 7. Geben Sie zwei Mal die "1" im Abstand von 2 Sekunden ein 8. Die Rückmeldung "PROG" erscheint im Hyperterminal Fenster 9. Geben Sie eine "0" ein und die USV meldet den momentanen Wert der Batteriekonstante zurück. Falls dieser Wert nicht der im folgenden aufgeführten Default-Konstante entspricht, muss diese geändert werden. Batterie Konstante = 91 10. Nachdem Sie die "0" eingegeben haben und die Batteriekonstante angezeigt wird, geben Sie so lange "+" ein, bis die korrekte Batteriekonstante als letzter Wert (im Dokument angegebene Standardeinstellung) im Hypterterminal Fenster erscheint. (mit "-" können Sie zurückgehen) 11. Geben Sie "<Shift> R" ein, die USV meldet “BYE” und Sie haben den PROG Modus verlassen, 12. Geben Sie "<Shift> Y" ein, die USV meldet sich wieder mit “SM” 13. Geben Sie die "0" nochmal ein und prüfen Sie, ob die USV die gesetzte Standardeinstellung zurück meldet. 14. Das Problem ist hiermit gelöst. Schliessen Sie nun Hyperterminal, starten Sie den UPS Dienst wieder und prüfen Sie die UPS Laufzeit in der Überwachungssoftware. Erklärung: Die Batteriekonstante gibt den Zustand der Batterie über deren Lebensdauer an. Wenn die Batterie altert und “verbraucht” wird, wird die Konstante überschrieben. Aus dieser Konstante berechnet die Überwachungssoftware die Laufzeit der UPS. Wenn nun die Batterie erneuert wird, muss mit der neün Batterie ein Selbsttest durchgeführt werden. Dadurch erlischt die rote Batteriewechselanzeige und die Batteriekonstante sollte auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden. In manchen Fällen passiert das nicht, so dass die Konstante manuell zurückgesetzt werden muss. Dummerweise kam ich nie über das "SM" hinaus, danach gingen Anleitung und Realität auseinander und fanden nicht wieder zusammen... :-(( -- Sandy Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@)drobic (.) de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org