prengel wrote:
Sandy Drobic schrieb:
Du kannst Anzahl/Status der Platten/RAIDs/BBU direkt abfragen. Wo ist nun das Problem?
Dieses Resultat brauchte ich als Ausgabe in einer Textdatei.
//yoda> /c0 show
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy ------------------------------------------------------------------------------
u0 RAID-5 OK - - 64K 1396.95 ON OFF u1 RAID-5 INITIALIZING - 2 64K 4190.92 ON OFF
Port Status Unit Size Blocks Serial --------------------------------------------------------------- p0 OK u0 465.76 GB 976773168 9QG31P29 p1 OK u0 465.76 GB 976773168 6QG0CHPQ p2 OK u0 465.76 GB 976773168 6QG0CJXC p3 OK u0 465.76 GB 976773168 6QG0CJYA p4 OK u1 1.36 TB 2930277168 S1Y6J1KS505940 p5 OK u1 1.36 TB 2930277168 S1Y6J1KS505941 p6 OK u1 1.36 TB 2930277168 S1Y6J1KS505943 p7 OK u1 1.36 TB 2930277168 S1Y6J1KS505942
packe ich /c0 show in eine Textdatei, rufe diese mit -f auf und leite das in eine zweite Datei um so habe ich genau das Resultat das ich brauche. Konkret geht es daraumdas dieses System nur zweimal im Monat nachts startet und der Admin per Mail so unwichtige Infos wie "eine Platte ist defekt" erhalten soll.
Was du machst ist die Konfiguration zu ermitteln und mit anderen Tools dann die Infos auszulesen. ich haben nur das 3ware-Standardtool zur Verfügung.
Eigentlich nicht: tw_cli /c0 show Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy ------------------------------------------------------------------------------ u0 RAID-5 OK - - 64K 2793.93 ON OFF Port Status Unit Size Blocks Serial --------------------------------------------------------------- p0 OK u0 698.63 GB 1465149168 9QK12N02 p1 OK u0 698.63 GB 1465149168 9QK12N45 p2 OK u0 698.63 GB 1465149168 9QK12MZ5 p3 OK u0 698.63 GB 1465149168 9QK12N0M p4 OK u0 698.63 GB 1465149168 9QK12MWE p5 NOT-PRESENT - - - - p6 NOT-PRESENT - - - - p7 NOT-PRESENT - - - - Name OnlineState BBUReady Status Volt Temp Hours LastCapTest --------------------------------------------------------------------------- bbu On Yes OK OK OK 255 17-Jun-2009 Dies kannst du natürlich auch in eine Textdatei leiten, oder eben direkt verarbeiten. Wenn du mehrere Maschinen hast, dann lohnt es sich vielleicht, die Konfigurationsermittlung in eine Funktion zu packen und die Konfig nicht für jeden Server hart verdrahtet im Script zu setzen. Ich empfehle übrigens unbedingt, eine BBU zu verwenden. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist einfach zu gut. -- Sandy Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@)drobic (.) de -- Um die Liste abzubestellen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+unsubscribe@opensuse.org Um eine Liste aller verfuegbaren Kommandos zu bekommen, schicken Sie eine Mail an: opensuse-de+help@opensuse.org