Hallo Listenbewohner,

ich möchte die serielle Schnittstelle unter "/dev/ttyS0" mit folgenden Parametern
Baudrate19200
Bits 7
Parity E
Stopbits 1
Hardware Flow No
Software Flow No
initialisieren.

Leider funktioniert das nicht wie erwünscht.

Bisher mache ich dies mit "stty -F /dev/ttyS0 ispeed 19200 cs7 -cstopb -parodd". Aber ich bekomme die Daten nicht richtig rein.
Wenn ich mit minicom -s die serielle Schnittstelle konfiguriere, dann funktioniert dies.
Was mache ich falsch?
Wo sind die Unterschiede?

Ein "~:ssty-F /dev/ttyS0" gibt folgendes aus, nachdem mit Minicom konfiguriert wurde:
speed 19200 baud; line = 0;
min = 1; time = 5;
ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke

Wenn ich nun mit "stty -F /dev/ttyS0 ispeed 19200 cs7 -cstopb -parodd" konfiguriere,

dann erhalte ich mit dem Kommando "~:ssty-F /dev/ttyS0" Folgendes:
speed 19200 baud; line = 0;
min = 1; time = 5;
ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke

Ich kann keinen Unterschied erkennen.


Viele Grüße

Michael

--