[opensuse-es] [OT] Humedad en las salas de servidores
Tengo un problemilla con la humedad en mi pequeña sala de armarios para los equipos. Que noooo haaayyyyyyyyyy. Cuando se diseñó la sala pedí un climatizador, pero cuando la montaron habían rebajado precio rebajando ciertas características que no preguntaron si eran necesarias. El caso es que se puso una bomba de calor normal y corriente. Como era mejor no protestar esperé unos mese a ver si el chisme iba mas o menos bien. En esos meses la humedad se mantenía entre 30 y 37 %. Pero al llegar al año de funcionamiento el trasto empieza a disminuir la humedad, de tal forma que ahora los dos aparatos que tengo para medirla no pueden (por debajo del 17%). Pregunté al del mantenimiento y me dijo que es normal y que no hay solución. Que ponga un humidificador a parte. Y en eso estoy (me canso de tener botes con agua para humidificar un poco), buscando algún chisme que me sirva. Y la pregunta es si alguno se ha visto en este problemilla y lo ha conseguido solucionar. Saludos -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
On 2017-03-28 12:26, Francisco F. wrote:
Tengo un problemilla con la humedad en mi pequeña sala de armarios para los equipos. Que noooo haaayyyyyyyyyy.
Cuando se diseñó la sala pedí un climatizador, pero cuando la montaron habían rebajado precio rebajando ciertas características que no preguntaron si eran necesarias.
El caso es que se puso una bomba de calor normal y corriente. Como era mejor no protestar esperé unos mese a ver si el chisme iba mas o menos bien. En esos meses la humedad se mantenía entre 30 y 37 %. Pero al llegar al año de funcionamiento el trasto empieza a disminuir la humedad, de tal forma que ahora los dos aparatos que tengo para medirla no pueden (por debajo del 17%).
¡Ánda! No se me había ocurrido. Y claro, la estática será un problema, ¿no?
Pregunté al del mantenimiento y me dijo que es normal y que no hay solución. Que ponga un humidificador a parte.
Pues la llevas clara...
Y en eso estoy (me canso de tener botes con agua para humidificar un poco), buscando algún chisme que me sirva.
No hacen nada. Puedes poner humidificadores como los que menciona Juan, pero que sean de ultrasonidos, no de los que generan calor, o habrá que sacar ese calor y no ganas gran cosa. Y los de ultrasonidos generan polvo: las sales del agua se separan de las gotitas de agua en el aire y caen.
Y la pregunta es si alguno se ha visto en este problemilla y lo ha conseguido solucionar.
No, nunca he tocado ese tema. Ni lo he pensado... Eso lo hacían otros. -- Cheers / Saludos, Carlos E. R. (from 42.2 x86_64 "Malachite" (Minas Tirith))
El mié, 29-03-2017 a las 04:49 +0200, Carlos E. R. escribió:
On 2017-03-28 12:26, Francisco F. wrote:
Tengo un problemilla con la humedad en mi pequeña sala de armarios para los equipos. Que noooo haaayyyyyyyyyy.
Cuando se diseñó la sala pedí un climatizador, pero cuando la montaron habían rebajado precio rebajando ciertas características que no preguntaron si eran necesarias.
El caso es que se puso una bomba de calor normal y corriente. Como era mejor no protestar esperé unos mese a ver si el chisme iba mas o menos bien. En esos meses la humedad se mantenía entre 30 y 37 %. Pero al llegar al año de funcionamiento el trasto empieza a disminuir la humedad, de tal forma que ahora los dos aparatos que tengo para medirla no pueden (por debajo del 17%).
¡Ánda! No se me había ocurrido. Y claro, la estática será un problema, ¿no?
Pregunté al del mantenimiento y me dijo que es normal y que no hay solución. Que ponga un humidificador a parte.
Pues la llevas clara...
Y en eso estoy (me canso de tener botes con agua para humidificar un poco), buscando algún chisme que me sirva.
No hacen nada.
Puedes poner humidificadores como los que menciona Juan, pero que sean de ultrasonidos, no de los que generan calor, o habrá que sacar ese calor y no ganas gran cosa.
Y los de ultrasonidos generan polvo: las sales del agua se separan de las gotitas de agua en el aire y caen.
Y la pregunta es si alguno se ha visto en este problemilla y lo ha conseguido solucionar.
No, nunca he tocado ese tema. Ni lo he pensado... Eso lo hacían otros.
Si, he tenido este problema y ninguna solución buena. Esta funcionando a base de humificadores caseros con todos sus incovenientes( rrellenarlos frecuentemente, etc) Saludos LLuis -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
El 01/04/2017 a las 8:48, lluis escribió:
El mié, 29-03-2017 a las 04:49 +0200, Carlos E. R. escribió:
On 2017-03-28 12:26, Francisco F. wrote:
Tengo un problemilla con la humedad en mi pequeña sala de armarios para los equipos. Que noooo haaayyyyyyyyyy.
Cuando se diseñó la sala pedí un climatizador, pero cuando la montaron habían rebajado precio rebajando ciertas características que no preguntaron si eran necesarias.
El caso es que se puso una bomba de calor normal y corriente. Como era mejor no protestar esperé unos mese a ver si el chisme iba mas o menos bien. En esos meses la humedad se mantenía entre 30 y 37 %. Pero al llegar al año de funcionamiento el trasto empieza a disminuir la humedad, de tal forma que ahora los dos aparatos que tengo para medirla no pueden (por debajo del 17%).
¡Ánda! No se me había ocurrido. Y claro, la estática será un problema, ¿no?
Pregunté al del mantenimiento y me dijo que es normal y que no hay solución. Que ponga un humidificador a parte.
Pues la llevas clara...
Y en eso estoy (me canso de tener botes con agua para humidificar un poco), buscando algún chisme que me sirva.
No hacen nada.
Puedes poner humidificadores como los que menciona Juan, pero que sean de ultrasonidos, no de los que generan calor, o habrá que sacar ese calor y no ganas gran cosa.
Y los de ultrasonidos generan polvo: las sales del agua se separan de las gotitas de agua en el aire y caen.
Y la pregunta es si alguno se ha visto en este problemilla y lo ha conseguido solucionar.
No, nunca he tocado ese tema. Ni lo he pensado... Eso lo hacían otros.
Si, he tenido este problema y ninguna solución buena. Esta funcionando a base de humificadores caseros con todos sus incovenientes( rrellenarlos frecuentemente, etc)
Saludos
LLuis
Lo que no se si habrá algún recuperador de agua que se ponga en el tubo de evacuación y poder aprovecharla para no tener que estar rellenando. Igual pongo una fuente de esas zen con cascada, por lo menos quedará curioso. Y con un controlador de humedad que la encienda o apague según convenga. Saludos (secos, muy secos) -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256 El 2017-04-01 a las 13:57 +0200, admin-listas escribió:
Lo que no se si habrá algún recuperador de agua que se ponga en el tubo de evacuación y poder aprovecharla para no tener que estar rellenando.
Podrías poner un tubo desde la salida de agua del evaporador de refrigeración hasta el depósito del humidificador. Pero si se genera más agua de la que consigas pulverizar, te rebosará.
Igual pongo una fuente de esas zen con cascada, por lo menos quedará curioso. Y con un controlador de humedad que la encienda o apague según convenga.
Muy bonito, pero muy poca humedad. Podrías poner un depósito, una bomba, y que salga por un pulverizador de riego. Y le pones un ventilador, claro. Y enchufas una manguera con la salida del sistema de refrigeración. Y una boya para pararlo cuando se gaste el agua. Podrías tomar más aire del exterior, si éste es húmedo. Pero estará más caliente también, parte del año al menos, y gastarás energía para enfriarlo. A todo esto... reciclar el agua igual es peligroso. Bacterias. Como se llama... la legionella. Mejor usa agua del grifo, que lleva cloro. El problema es que también tiene cal. - -- Saludos Carlos E. R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2 iF4EAREIAAYFAljgKCcACgkQja8UbcUWM1wJgQEAjVwXPXMhE1cl6NNXcMm1Mj89 q5/X88HDcWpj5crLks0A/iAVcxhq6H5VqPqE2e+l5RyDbcEd4N96klifbqryVgp4 =DfBx -----END PGP SIGNATURE-----
2017-04-01 17:22 GMT-05:00 Carlos E. R.
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256
El 2017-04-01 a las 13:57 +0200, admin-listas escribió:
Lo que no se si habrá algún recuperador de agua que se ponga en el tubo de evacuación y poder aprovecharla para no tener que estar rellenando.
Podrías poner un tubo desde la salida de agua del evaporador de refrigeración hasta el depósito del humidificador. Pero si se genera más agua de la que consigas pulverizar, te rebosará.
Igual pongo una fuente de esas zen con cascada, por lo menos quedará curioso. Y con un controlador de humedad que la encienda o apague según convenga.
Muy bonito, pero muy poca humedad.
Podrías poner un depósito, una bomba, y que salga por un pulverizador de riego. Y le pones un ventilador, claro. Y enchufas una manguera con la salida del sistema de refrigeración. Y una boya para pararlo cuando se gaste el agua.
Podrías tomar más aire del exterior, si éste es húmedo. Pero estará más caliente también, parte del año al menos, y gastarás energía para enfriarlo.
A todo esto... reciclar el agua igual es peligroso. Bacterias. Como se llama... la legionella. Mejor usa agua del grifo, que lleva cloro. El problema es que también tiene cal.
- -- Saludos Carlos E. R.
-----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2
iF4EAREIAAYFAljgKCcACgkQja8UbcUWM1wJgQEAjVwXPXMhE1cl6NNXcMm1Mj89 q5/X88HDcWpj5crLks0A/iAVcxhq6H5VqPqE2e+l5RyDbcEd4N96klifbqryVgp4 =DfBx -----END PGP SIGNATURE-----
Saludos, no es mi campo pero... mejor que saque cuentas: el tiempo invertido, las consecuencias de los hechizos utilizados para salvar las deficiencias, el costo de los artilugios, etc. No creo que el humedecer el ambiente de esa manera no afecte las instalaciones, por lo que requiere mantenimiento constante. Terminado eso, un cuadro comparativo con respecto al monto presupuestado inicialmente y finalmente reirse un rato viendo como cuelgan al responsable de los "ahorros" en la sala. =| No dudo de la capacidad que se tenga para intentar resolver los problemas pero para mago está Gandalf y aún así castigaba a sus compañeros de viaje. =| -- Carlos A. -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256 El 2017-04-01 a las 17:43 -0500, Carlos Ayala escribió:
2017-04-01 17:22 GMT-05:00 Carlos E. R. <>:
...
Saludos, no es mi campo pero... mejor que saque cuentas: el tiempo invertido, las consecuencias de los hechizos utilizados para salvar las deficiencias, el costo de los artilugios, etc. No creo que el humedecer el ambiente de esa manera no afecte las instalaciones, por lo que requiere mantenimiento constante.
Terminado eso, un cuadro comparativo con respecto al monto presupuestado inicialmente y finalmente reirse un rato viendo como cuelgan al responsable de los "ahorros" en la sala. =|
No dudo de la capacidad que se tenga para intentar resolver los problemas pero para mago está Gandalf y aún así castigaba a sus compañeros de viaje. =|
Dejarlo estar es tentador, pero tienes que demostrarle al jefazo los daños reales y comprobados que causa la sequedad del aire. buena suerte con eso. - -- Saludos Carlos E. R. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v2 iF4EAREIAAYFAljgMYQACgkQja8UbcUWM1xa6AD6AhNzZl/ZFXeCxT9snu7Sfnbx YIVkvreStPXOmkVFo0QA/i/jX/f9b+AWRZqJUdVN3KAtUHYENyZmY3egcTBC+nux =Milw -----END PGP SIGNATURE-----
El 02/04/2017 a las 1:02, Carlos E. R. escribió:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256
El 2017-04-01 a las 17:43 -0500, Carlos Ayala escribió:
2017-04-01 17:22 GMT-05:00 Carlos E. R. <>:
...
Saludos, no es mi campo pero... mejor que saque cuentas: el tiempo invertido, las consecuencias de los hechizos utilizados para salvar las deficiencias, el costo de los artilugios, etc. No creo que el humedecer el ambiente de esa manera no afecte las instalaciones, por lo que requiere mantenimiento constante.
Terminado eso, un cuadro comparativo con respecto al monto presupuestado inicialmente y finalmente reirse un rato viendo como cuelgan al responsable de los "ahorros" en la sala. =|
No dudo de la capacidad que se tenga para intentar resolver los problemas pero para mago está Gandalf y aún así castigaba a sus compañeros de viaje. =|
Has dado en el clavo,lo que pasa que digamos que el "responsable" de eso es intocable. Eso sí, ahorró casi el 50% de lo presupuestado.
Dejarlo estar es tentador, pero tienes que demostrarle al jefazo los daños reales y comprobados que causa la sequedad del aire. buena suerte con eso.
Correcto, como aún no ha pasado nada el riesgo no existe. Ya he conseguido que realicen un inversión para cambiar el servidor si añado algo de climatización la liamos. Por eso esto de hacer alguna chapuza para que funcione algo mejor Encontré esto: https://www.growbarato.net/productos-cornwall-electronics/202-controlador-de... http://www.zoomalia.es/mascotas/termostato-higrometro-dth-control-p-31904.ht... Ahora solo falta el aparato pa soltar agua a chorros :)) Saludos -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
Encontré esto: https://www.growbarato.net/productos-cornwall-electronics/202-controlador-de...
http://www.zoomalia.es/mascotas/termostato-higrometro-dth-control-p-31904.ht...
Ahora solo falta el aparato pa soltar agua a chorros :))
Si te planteas hacer bricomanía en el CPD... quizás unos arduinos + sensores de humedad te sirvan de algo. Además, jugar con esos cacharrines es diabólicamente entretenido ;-) -- Saludos, miguel Los agujeros negros son lugares donde dios dividió por cero. Black holes are places where god divided by zero. Steven Wright -- Para dar de baja la suscripción, mande un mensaje a: opensuse-es+unsubscribe@opensuse.org Para obtener el resto de direcciones-comando, mande un mensaje a: opensuse-es+help@opensuse.org
participants (6)
-
admin-listas
-
Carlos Ayala
-
Carlos E. R.
-
Francisco F.
-
lluis
-
miguel gmail