Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV? Gruß Maik
Moin, moin ...
König - MHE Entwicklung
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
Ich verstehe die Frage nicht. Mailserver ---| | --------------| | |---> USV ----| | --------------| | |---> Stromzufuhr. So ist doch das Szenario, oder? Sprich also Mailserver ist mit einem Stromkabel an die USV angeschlossen und die USV ist mit Stromkabel an normale Stromversorgung angeschlossen, richtig? Wenn ich mich nicht irre, dann ist jedes OS USV-kompatibel in diesem Szenario. kind regards Martin Mewes -- Novacote Hamburg - IT/IS-Department - Germany http://www.novacote.de/
Mewes, Martin wrote:
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhngen. Meine Frage wre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
Naja, die Frage ist etwas daneben... sorry :-( Ich denke sie sollte lauten, ob 7.3 mit der USV sprechen kann, damit der Server einen Shutdown hinkriegt, bevor die Batterie alle ist.
Sprich also Mailserver ist mit einem Stromkabel an die USV angeschlossen und die USV ist mit Stromkabel an normale Stromversorgung angeschlossen, richtig?
Ich schaue in meinen mir ständig unaufgeforderten Inmac-Katalog und sehe z.B. APC Smart UPS Online mit USB-Anschluß zur Kommunikation mit dem Rechner (incl USB-Kabel!)...
Wenn ich mich nicht irre, dann ist jedes OS USV-kompatibel in diesem Szenario.
Da wäre jetzt interessant, ob die USV über das USB-Kabel mit Suse klar kommt. Erweiterung: Kennt einer eine 19"-Lösung für USV und Spannungsspitzen in Netz- und Telefonleitung? (Natürlich kompatibel :-) wenn geht auch zu debian2.4 Gruß, Dirk
Hallo, * Am 09.07.2002 postete Dirk Gerlach:
Mewes, Martin wrote:
Ja Heidenei, da fehlt soch einer? ;)
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhngen. Meine Frage wre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV? [...] Erweiterung: Kennt einer eine 19"-Lösung für USV und Spannungsspitzen in Netz- und Telefonleitung? (Natürlich kompatibel :-) wenn geht auch zu debian2.4
Wenns nicht unbedingt 19" sein muß, da hab ich was von APC gelesen. Sieht aus wie eine etwas fettere Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz für Netzwerk und ISDN (IIRC). Keine Ahnung zum Thema kompatibilität zu Linux. Beste Grüße Alex --
Nitroglyzerin ist: CH2ONO2 - CHONO2 - CH2ONO2 Und die Reaktion lautet: 4 C3H5(NO3)3 -> 10 H2O + 6 N2 + 12 CO2 + O2 Und das macht so'n Krach? Klingt doch eigentlich ganz einfach... [Bernd Brodesser und Volker Tanner in suse-talk]
Am Dienstag, 9. Juli 2002 13:26 schrieb Mewes, Martin:
Moin, moin ...
König - MHE Entwicklung
schrieb: Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
Ich verstehe die Frage nicht.
Mailserver ---|
--------------|
|---> USV ----|
--------------|
|---> Stromzufuhr.
So ist doch das Szenario, oder?
Sprich also Mailserver ist mit einem Stromkabel an die USV angeschlossen und die USV ist mit Stromkabel an normale Stromversorgung angeschlossen, richtig?
Wenn ich mich nicht irre, dann ist jedes OS USV-kompatibel in diesem Szenario.
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es darum ob es unter SuSE Linux Software für das geordnete Herunterfahren des Servers im 'Powerfail'-Fall gibt. Antwort: Prinzipiell ja. Kommt auf den USV Hersteller an. Wenn es keine native Unterstützung für die USV gibt und eine genaue Beschreibung der Schnittstelle vorhanden ist dürfte es auch kein grosses Problem darstellen. Selbst wenn keine Schnittstellenbeschreibung der USV vorhanden ist, ist es möglich die Signale an Schnittstelle der USV für die Fälle 'Powerfail' und 'Powerok' zu ermitteln. In der SuSE-Supportdatenbank gibt es einen Beitrag über USV und smartups. http://sdb.suse.de/de/sdb/html/tdenis_smartups.html Ansonsten würde ich empfehlen: http://www.google.de/ und Suchbergriff 'UPS+Linux' mfg, Andreas. -- Andreas Scherer, LinguaSoftworks andreas.scherer@lingua.at http://www.lingua.at/
Von: König - MHE Entwicklung [mailto:m.koenig@micro-hybrid.de] Gesendet: Dienstag, 9. Juli 2002 13:08 An: suse-linux@suse.com Betreff: SuSE 7.3 mit USV
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
*g* ja - soweit ich verstehe, fragst du ob die UVS den rechner ggf runterfahren kann: ich fahre mit ner APC Smart UVS - Suse 7,3 bringt die Unterstützung mit. daniel
--Am Dienstag, 9. Juli 2002 13:37 +0200 schrieb Daniel Schmatz
Von: König - MHE Entwicklung [mailto:m.koenig@micro-hybrid.de] Gesendet: Dienstag, 9. Juli 2002 13:08 An: suse-linux@suse.com Betreff: SuSE 7.3 mit USV
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
*g*
ja - soweit ich verstehe, fragst du ob die UVS den rechner ggf runterfahren kann:
ich fahre mit ner APC Smart UVS - Suse 7,3 bringt die Unterstützung mit.
daniel
Genau, sieh dir mal das Packet apcupsd an. Carsten
On Tue, 2002-07-09 at 13:44, Carsten Roehling wrote:
Genau, sieh dir mal das Packet apcupsd an.
Ich habe von apcupsd nicht _so_ viel gutes Gehoert. Die meisten haben mir smartups empfohlen. Ist IMHO stabiler und anpassungsfaehiger. Stehe aber jeder Belehrung offen gegenueber. :) -- Mit freundlichen Grüßen ______________________ InnoSoft GmbH Marcel Schmedes E-Mail : sm@cemag.de Tel.: ++49-5151-989977 ______________________
Hallo Marcel,
Ich habe von apcupsd nicht _so_ viel gutes Gehoert. Die meisten haben mir smartups empfohlen. Ist IMHO stabiler und anpassungsfaehiger.
Stehe aber jeder Belehrung offen gegenueber. :)
Ich habe apcupsd (SuSE 8.0, da ist das Paket smartups nicht mehr vorhanden) im Einsatz, zwei Rechner angeschlossen (230 V) und einen als Master über seriell, den anderen als Slave via Netz. Habe bis dato noch keine Probleme gehabt. Beide fahren sauber runter, wenn ich den Strom kappe - zuerst der Sklave und dann der Meister... Carsten
On Tue, 2002-07-09 at 13:08, König - MHE Entwicklung wrote:
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
Hatten letztes Wochenende Stromausfall, Rechner sind brav runtergefahren und anschließend wieder hoch. Empfehle daher eine kombination aus APCsmart USV und smartups.rpm (bei 7.3 dabei). Kannst dann deinen Server ueber COM-Port an USV anschliessen, gleichzeitig kannst du ihn dann als Signalserver konfigurieren, so das alle Rechner die USV ueber Netzwerk abfragen koennen. Geniale sachen das, die Konfig. ist uebrigens kinderleicht. -- Mit freundlichen Grüßen ______________________ InnoSoft GmbH Marcel Schmedes E-Mail : sm@cemag.de Tel.: ++49-5151-989977 ______________________
Hallo Marcel, On Tue, Jul 09, 2002 at 01:42:50PM +0200, Marcel Schmedes wrote:
On Tue, 2002-07-09 at 13:08, König - MHE Entwicklung wrote:
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
Kannst dann deinen Server ueber COM-Port an USV anschliessen, gleichzeitig kannst du ihn dann als Signalserver konfigurieren, so das alle Rechner die USV ueber Netzwerk abfragen koennen. Geniale sachen das, die Konfig. ist uebrigens kinderleicht.
Gibt es fuer diese Netzwerksache irgendwo eine sinnvolle Doku? Das das wohl geht hab ich auch schon mal gehoert, aber ich habe da nichts zu gefunden. Interssant waere auch die Frage, wie weit das mit anderen Betriebssystemen (konkret Solaris) zusammenarbeitet. Jan -- Jan Theofel Fon: +49 (7 11) 48 90 83 - 0 ETES - EDV-Systemhaus GbR Fax: +49 (7 11) 48 90 83 - 50 Libanonstrasse 58 A * D-70184 Stuttgart Web: http://www.etes.de ______________________________________ Inflex - eMail Scanning and Protection Queries to: postmaster@etes.de
On Tue, 2002-07-09 at 15:06, theofel@etes.de wrote:
Gibt es fuer diese Netzwerksache irgendwo eine sinnvolle Doku?
Hmm, erstmal: http://sdb.suse.de/de/sdb/html/tdenis_smartups.html aber ist ganz einfach: MASTER: SMARTUPS_DEVICE=/dev/ttyS1 SLAVE: SMARTUPS_MASTER=IP.DES.MAS.TERS ansonsten reichlich unter: /usr/share/doc/packages/smartups/ Sogar mit Beispielen! :-)
Das das wohl geht hab ich auch schon mal gehoert, aber ich habe da nichts zu gefunden.
Komich.
Interssant waere auch die Frage, wie weit das mit anderen Betriebssystemen (konkret Solaris) zusammenarbeitet.
Wir machen das hier mit einem 4 Server-Verbund (3x Linux 1x FreeBSD) klappt eigentlich ganz dolle. Solaris?! - keine Ahnung. Wenn man die Quellen von smartups in Solaris uebersetzen kann, steht doch gar nicht mehr so viel im Weg! :) Einfach mal testen. -- Mit freundlichen Grüßen ______________________ InnoSoft GmbH Marcel Schmedes E-Mail : sm@cemag.de Tel.: ++49-5151-989977 ______________________
Hallo Marcel, Du hast ja scheinbar die Probleme Schon gemeistert: Mein Stand Server mit SuSE 7.2 und smartups lauft. an einer APC Backups Pro 650 Kabel Problem und einstellung auf Typ von Kabel "". Ich stelle mir jetzt die Sache so vor das wenn der Strom ein Zeit Lange nicht kommt die Sache runter gefahren wird mit allen Clienten die noch am Netzt mit Strom versorgt werden über den usv.server. Sollte doch gehen oder. Ich komme nur nicht mehr weiter.... Am Die, 2002-07-09 um 15.44 schrieb Marcel Schmedes:
On Tue, 2002-07-09 at 15:06, theofel@etes.de wrote:
Gibt es fuer diese Netzwerksache irgendwo eine sinnvolle Doku?
Hmm, erstmal: http://sdb.suse.de/de/sdb/html/tdenis_smartups.html
aber ist ganz einfach:
MASTER: SMARTUPS_DEVICE=/dev/ttyS1
SLAVE: SMARTUPS_MASTER=IP.DES.MAS.TERS
Damit hatte ich kein erfolgt gib es ein tcp/ip Kanal der in der /etc/services angepasst werden muß? Ich habe die 7.2 den Server habe ich das Shutdown und ausschalten der USV getestet geht. Was noch sinnvoll wäre die machine die am Server dran sind mit der USV Stromversorgung auch runter zu fahren vor dem server. Kann du mir da eine Tip geben. Danke. Mfg Patrice Staudt.
Hallo Marcel, Du hast ja scheinbar die Probleme Schon gemeistert: Mein Stand Server mit SuSE 7.2 und smartups lauft. an einer APC Backups Pro 650 Kabel Problem und einstellung auf Typ von Kabel "". Ich stelle mir jetzt die Sache so vor das wenn der Strom ein Zeit Lange nicht kommt die Sache runter gefahren wird mit allen Clienten die noch am Netzt mit Strom versorgt werden über den usv.server. Sollte doch gehen oder. Ich komme nur nicht mehr weiter.... Am Die, 2002-07-09 um 15.44 schrieb Marcel Schmedes:
On Tue, 2002-07-09 at 15:06, theofel@etes.de wrote:
Gibt es fuer diese Netzwerksache irgendwo eine sinnvolle Doku?
Hmm, erstmal: http://sdb.suse.de/de/sdb/html/tdenis_smartups.html
aber ist ganz einfach:
MASTER: SMARTUPS_DEVICE=/dev/ttyS1
SLAVE: SMARTUPS_MASTER=IP.DES.MAS.TERS
Damit hatte ich kein erfolgt gib es ein tcp/ip Kanal der in der /etc/services angepasst werden muß? Ich habe die 7.2 den Server habe ich das Shutdown und ausschalten der USV getestet geht. Was noch sinnvoll wäre die machine die am Server dran sind mit der USV Stromversorgung auch runter zu fahren vor dem server. Kann du mir da eine Tip geben. Danke. Mfg Patrice Staudt.
Hallo Marcel, Du hast ja scheinbar die Probleme Schon gemeistert: Mein Stand Server mit SuSE 7.2 und smartups lauft. an einer APC Backups Pro 650 Kabel Problem und einstellung auf Typ von Kabel "". Ich stelle mir jetzt die Sache so vor das wenn der Strom ein Zeit Lange nicht kommt die Sache runter gefahren wird mit allen Clienten die noch am Netzt mit Strom versorgt werden über den usv.server. Sollte doch gehen oder. Ich komme nur nicht mehr weiter.... Am Die, 2002-07-09 um 15.44 schrieb Marcel Schmedes:
On Tue, 2002-07-09 at 15:06, theofel@etes.de wrote:
Gibt es fuer diese Netzwerksache irgendwo eine sinnvolle Doku?
Hmm, erstmal: http://sdb.suse.de/de/sdb/html/tdenis_smartups.html
aber ist ganz einfach:
MASTER: SMARTUPS_DEVICE=/dev/ttyS1
SLAVE: SMARTUPS_MASTER=IP.DES.MAS.TERS
Damit hatte ich kein erfolgt gib es ein tcp/ip Kanal der in der /etc/services angepasst werden muß? Ich habe die 7.2 den Server habe ich das Shutdown und ausschalten der USV getestet geht. Was noch sinnvoll wäre die machine die am Server dran sind mit der USV Stromversorgung auch runter zu fahren vor dem server. Kann du mir da eine Tip geben. Danke. Mfg Patrice Staudt.
Am Dienstag, 9. Juli 2002 13:42 schrieb Marcel Schmedes:
On Tue, 2002-07-09 at 13:08, König - MHE Entwicklung wrote:
Nachdem unser Mailserver letzte Woche durch Elektriker geerdet wurde, wollen wir jetzt eine USV dranhängen. Meine Frage wäre jetzt, ist SuSE 7.3 kompatibel mit USV?
Hatten letztes Wochenende Stromausfall, Rechner sind brav runtergefahren und anschließend wieder hoch.
Ich habe mal eine allgemeine Frage zur Strategie. Ist es sinnvoll, daß sich ein Server automatisch wieder einschalten soll, solange die Energieversorgung nicht eindeutig geklärt ist? Ich denke da an folgendes Szenario: USV "leergelutscht", Strom ist plötzlich wieder da, Rechner springt automatisch an, beim Booten fällt wieder der Strom aus...
Empfehle daher eine kombination aus APCsmart USV und smartups.rpm (bei 7.3 dabei).
Exakt sowas betreue ich. -- Frank Zündorff
On Tue, 2002-07-09 at 15:48, Frank Zündorff wrote:
Hatten letztes Wochenende Stromausfall, Rechner sind brav runtergefahren und anschließend wieder hoch.
Ich habe mal eine allgemeine Frage zur Strategie. Ist es sinnvoll, daß sich ein Server automatisch wieder einschalten soll, solange die Energieversorgung nicht eindeutig geklärt ist?
Nein, es ist nicht sinnvoll. Deswegen wurde ganau dieses Feature jetzt disabled. ( Es handelte sich um ein einfaches BIOS: AUTOPOWERON = YES ) Schoen waere ein tool was vor kurz vor dem Shutdown eine SMS uebers Netz absetzt, da aber alle FreeSMSer ja nun dich sind ist das wohl nicht so einfach. Ein GSM-Modem dafuer anzuschaffen lohnt sich fuer uns jedenfalls nicht. ... Was rede ich da: Der Server soll mich am Wochenende zur Arbeit holen? *VORdenKOPFschlag* :-)
Ich denke da an folgendes Szenario: USV "leergelutscht", Strom ist plötzlich wieder da, Rechner springt automatisch an, beim Booten fällt wieder der Strom aus...
:-(
Empfehle daher eine kombination aus APCsmart USV und smartups.rpm (bei 7.3 dabei).
Exakt sowas betreue ich.
Me too! :) -- Mit freundlichen Grüßen ______________________ InnoSoft GmbH Marcel Schmedes E-Mail : sm@cemag.de Tel.: ++49-5151-989977 ______________________
Moin, moin ...
Marcel Schmedes
Schoen waere ein tool was vor kurz vor dem Shutdown eine SMS uebers Netz absetzt, da aber alle FreeSMSer ja nun dich sind ist das wohl nicht so einfach. Ein GSM-Modem dafuer anzuschaffen lohnt sich fuer uns jedenfalls nicht.
GSM-Modem? Du möchtest, daß Dein Server eine eMail verschickt, die an eine geheime Adresse bei GMX geht, und die Dich dann per SMS benachrichtigen, daß eine eMail mit dem Betreff "SysCode: 0945" eingegangen ist. Dazu gehört ein wenig Shellscripting (wegen eMail-Versand und Subject, es können ja auch unterschiedliche SysCodes verwendet werden), evtl. eine Löhn-Adresse bei GMX (früher mal 6 DM / Monat). Dann kannst Du Dich von GMX (geht imho auch mit web.de) per SMS auf Dein Handy benachrichten lassen. Kann doch nicht so schwer sein, dafür braucht man auch keinen FreeSMS-Dienst zu mißbrauchen. kind regards Martin Mewes -- Novacote Hamburg - IT/IS-Department - Germany http://www.novacote.de/
Hallo Martin, hallo Marcel, hallo Leute, Am Dienstag, 9. Juli 2002 16:23 schrieb Mewes, Martin:
Marcel Schmedes
schrieb: Schoen waere ein tool was vor kurz vor dem Shutdown eine SMS uebers Netz absetzt, da aber alle FreeSMSer ja nun dich sind [...]
Du möchtest, daß Dein Server eine eMail verschickt, die an eine geheime Adresse bei GMX geht, und die Dich dann per SMS benachrichtigen, daß eine eMail mit dem Betreff "SysCode: 0945" eingegangen ist.
Dazu gehört ein wenig Shellscripting (wegen eMail-Versand und Subject, es können ja auch unterschiedliche SysCodes verwendet werden), evtl. eine Löhn-Adresse bei GMX (früher mal 6 DM / Monat). Dann kannst Du Dich von GMX (geht imho auch mit web.de) per SMS auf Dein Handy benachrichten lassen.
Der Einfachheit halber kann man sich gleich eine Mailadresse bei seinem Handy-Netzbetreiber einrichten und den Server seine Mails dahin senden lassen ;-) Ich erhalte bei jeder Mail, die an 0174.......@d2mail.de geht, eine SMS aufs Handy - kostenlos :-) [1] Andere Netzbetreiber bieten AFAIK diesen Service auch an, einfach mal nachfragen oder auf der Webseite des Netzbetreibers nachsehen... Gruß Christian Boltz [1] Man muss nur gelegentlich die Mails per POP3 abrufen, damit das Postfach nicht gesperrt wird. -- Registrierter Linux-Nutzer #239431 Linux - life is too short for reboots.
Am Dienstag, 9. Juli 2002 15:48 schrieb Frank Zündorff:
Hatten letztes Wochenende Stromausfall, Rechner sind brav runtergefahren und anschließend wieder hoch.
Ich habe mal eine allgemeine Frage zur Strategie. Ist es sinnvoll, daß sich ein Server automatisch wieder einschalten soll, solange die Energieversorgung nicht eindeutig geklärt ist?
Frage: Wann ist die Stromversorgung eindeutig geklärt? Ich denke Stromausfälle kündigen sich nicht vorher an. ;)
Ich denke da an folgendes Szenario: USV "leergelutscht", Strom ist plötzlich wieder da, Rechner springt automatisch an,
----- Auszug aus /etc/inittab ----- # what to do when power fails/returns pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now #pn::powerfail:/etc/init.d/powerfail now po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop ----- Auszug Ende ----- Weiter dazu empfehlenwerte Links: http://db.ilug-bom.org.in/Documentation/BootSequence.html http://www.tldp.org/HOWTO/UPS-HOWTO-1.html
beim Booten fällt wieder der Strom aus...
Empfehle daher eine kombination aus APCsmart USV und smartups.rpm (bei 7.3 dabei).
Exakt sowas betreue ich.
USV's unter Linux zu betreiben ging schon mit Kernel 0.9x man kann ja /etc/init.d/powerfail nach seinen Bedürfnissen anpassen. mfg, Andreas. -- Andreas Scherer, LinguaSoftworks andreas.scherer@lingua.at http://www.lingua.at/
participants (13)
-
Alex Klein
-
Andreas Scherer
-
Carsten Roehling
-
Christian Boltz
-
Daniel Schmatz
-
Dirk Gerlach
-
Frank Zündorff
-
König - MHE Entwicklung
-
Marcel Schmedes
-
Mewes, Martin
-
Patrice Staudt
-
Philipp Hellmich
-
theofel@etes.de