Hallo Leute, jetzt stelle ich endlich auch mal eine Frage. (^-^) Nachdem ich mich gestern über einen Stromausfall geärgert hatte, suche ich eine kleine USV mit vernünftigem Preis/Leistungsverhältnis, die sauber unter Suse 9.2 aufwärts überwacht werden kann. Leistungsklasse etwa 400-700 KV. In dieser Kleinliga ist SNMP wohl nicht drin. Sehr wichtig ist mir aber die Möglichkeit, folgende Eckdaten zu überwachen: Batterieladung Auslastung Restlaufzeit Temperatur Gerade das letzte steht nicht in den Datenblättern, aber zumindest bei unserer SmartUPS 5000 mit SNMP funktioniert dies sehr schön, auch wenn es nicht explizit aufgelistet ist als Eigenschaft. Welche UPS erfüllt diese Eckdaten und hat darüber hinaus vielleicht sogar noch eine schön lange Garantie? Bitte um kurze Erfahrungswerte (auch über den Service+Support!) Sandy -- Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@) japantest (.) homelinux (.) com
Sandy Drobic schrieb:
Gerade das letzte steht nicht in den Datenblättern, aber zumindest bei unserer SmartUPS 5000 mit SNMP funktioniert dies sehr schön, auch wenn es nicht explizit aufgelistet ist als Eigenschaft.
Zum Thema Überwachung Suse liefert nut mit. Damut bis du ein Stück weit herstellerunabhängig und du kannst snmp nutzen. Allerdings liefert meine APCSmart 7000 nicht mit allen Parametern korrekte Werte. Eine Anleitung findet sich nebenbei bemerkt auch im Nagios Buch. Gruß
Ralf Prengel wrote:
Sandy Drobic schrieb:
Gerade das letzte steht nicht in den Datenblättern, aber zumindest bei unserer SmartUPS 5000 mit SNMP funktioniert dies sehr schön, auch wenn es nicht explizit aufgelistet ist als Eigenschaft.
Zum Thema Überwachung Suse liefert nut mit. Damut bis du ein Stück weit herstellerunabhängig und du kannst snmp nutzen. Allerdings liefert meine APCSmart 7000 nicht mit allen Parametern korrekte Werte. Eine Anleitung findet sich nebenbei bemerkt auch im Nagios Buch.
Die Überwachung mit apcupsd und die Temperaturabfrage mit apcaccess funktioniert bei unserer ACP SmartUPS sehr schön und mit zuverlässigen Werten. Leider habe ich keinen Bedarf für so eine starke USV. (^-^) Sandy -- Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@) japantest (.) homelinux (.) com
Sandy Drobic schrieb:
Die Überwachung mit apcupsd und die Temperaturabfrage mit apcaccess funktioniert bei unserer ACP SmartUPS sehr schön und mit zuverlässigen Werten. Leider habe ich keinen Bedarf für so eine starke USV. (^-^)
Hallo Sandy, bei mir zu Hause läuft seit letztem Sommer eine kleine APC SmartUPS750 mit apcupsd. Es gibt von APC auch einige Modelle für den kleinen Heimanwender. Je nach Ausführung kann man auch Telefon-, Antennen-, und / oder Kabelanschlüsse in den Überspannungsschutz mit einbeziehen. Schau doch mal auf der Homepage von APC nach, da gibt es einen Konfigurator der bei der Auswahl der "passenden" USV behilflich ist. Grüße René
René Falk wrote:
Sandy Drobic schrieb:
Die Überwachung mit apcupsd und die Temperaturabfrage mit apcaccess funktioniert bei unserer ACP SmartUPS sehr schön und mit zuverlässigen Werten. Leider habe ich keinen Bedarf für so eine starke USV. (^-^)
Hallo Sandy,
bei mir zu Hause läuft seit letztem Sommer eine kleine APC SmartUPS750 mit apcupsd. Es gibt von APC auch einige Modelle für den kleinen Heimanwender. Je nach Ausführung kann man auch Telefon-, Antennen-, und / oder Kabelanschlüsse in den Überspannungsschutz mit einbeziehen. Schau doch mal auf der Homepage von APC nach, da gibt es einen Konfigurator der bei der Auswahl der "passenden" USV behilflich ist.
Hallo René, Kannst du mir auch die Fragen bezüglich der geforderten Eckwerte beantworten? Sind die Werte: Ladungszustand Auslastung Restlaufzeit Temperatur abrufbar? Den Konfigurator hatte ich ausprobiert und getreten, als er mir ständig sagte "Kein Gerät mit Ihren Anforderungen verfügbar, sprechen Sie bitte direkt mit einem Vertreter." Sandy -- Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@) japantest (.) homelinux (.) com
Sandy Drobic schrieb:
Hallo René,
Kannst du mir auch die Fragen bezüglich der geforderten Eckwerte beantworten?
Sind die Werte:
Ladungszustand Auslastung Restlaufzeit Temperatur
abrufbar?
Hallo Sandy, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Mir reicht das LED-Panel als Statusanzeige (Die USV steht im Blickfeld neben dem Rechner) und die Gewissheit, das das Herunterfahren klappt. Einzig bei den Werten für den Netzstatus, Kapazität in Prozent und Minuten und den Batteriezustand, weiß ich definitiv das dies geht. Diese werden unter Windows bei der Konfiguration angezeigt. Grüße René
Hallo Sandy, Am Montag 24 April 2006 13:30 schrieb Sandy Drobic: ...<schnipp>..
Hallo René,
Kannst du mir auch die Fragen bezüglich der geforderten Eckwerte beantworten?
Sind die Werte:
Ladungszustand Auslastung Restlaufzeit Temperatur
Wozu Temperatur? (Der Batterie ..??) Alle anderen Werte: JA! Kleines Beispiel: wasser:/etc/init.d # ./apcupsd status APC : 001,035,0875 DATE : Mon Apr 24 19:51:16 CEST 2006 HOSTNAME : wasser RELEASE : 3.12.2 VERSION : 3.12.2 (18 January 2006) suse UPSNAME : wasser CABLE : USB Cable MODEL : Back-UPS RS 1000 UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Mon Apr 24 19:50:11 CEST 2006 STATUS : ONLINE LINEV : 230.0 Volts LOADPCT : 28.0 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 31.9 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds LOTRANS : 200.0 Volts HITRANS : 264.0 Volts ALARMDEL : Always BATTV : 26.9 Volts LASTXFER : Automatic or explicit self test NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 seconds CUMONBATT: 0 seconds XOFFBATT : N/A SELFTEST : NO STATFLAG : 0x07000008 Status Flag MANDATE : 2005-12-22 SERIALNO : JB0123456789 BATTDATE : 2001-09-25 NOMBATTV : 24.0 FIRMWARE : .g9 .I USB FW:g9 APCMODEL : Back-UPS RS 1000 END APC : Mon Apr 24 19:51:48 CEST 2006 Ladezustand: BCHARGE : 100.0 Percent Auslastung:LOADPCT : 28.0 Percent Load Capacity Restlaufzeit: TIMELEFT : 31.9 Minutes
abrufbar?
Den Konfigurator hatte ich ausprobiert und getreten, als er mir ständig sagte "Kein Gerät mit Ihren Anforderungen verfügbar, sprechen Sie bitte direkt mit einem Vertreter."
Sandy -- Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@) japantest (.) homelinux (.) com
Viel Glück -- MfG Rolf Masfelder EMail: rolf.masfelder@nector.de
Rolf Masfelder wrote:
Hallo Sandy, Am Montag 24 April 2006 13:30 schrieb Sandy Drobic: ...<schnipp>..
Hallo René,
Kannst du mir auch die Fragen bezüglich der geforderten Eckwerte beantworten?
Sind die Werte:
Ladungszustand Auslastung Restlaufzeit Temperatur
Wozu Temperatur? (Der Batterie ..??)
Jepp, und damit auch die Temperatur des Raumes, die nicht viel anders ist. Meine Primergy hat keinen Sensor, den ich mit sensors abfragen kann, und im Sommer wird es in dem kleinen Raum, wo meine Server stehen, recht schnell warm. Wenn alles nicht hilft, dann muss ich wohl einen Server so umbauen, dass ich ein Mainboard mit funktionierendem Temperatursensor habe. Die ACP SmartUPS 5000 hat eine Netzwerkschnittstelle und liefert per apcaccess auch die Temperatur. Wenn jetzt noch die Luftfeuchtigkeit abfragbar wäre, dann wäre ich wunschlos glücklich. (^-^) Das geht aber leider nur mit Zusatzmodulen. Trotzdem suchen ich voller Hoffnung nach einer USV, welche auch die Temperatur anzeigt.
Alle anderen Werte: JA!
Das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mal APC direkt fragen. Da die mich vor kurzem mit einem Anruf genervt hatten, muss ich doch so nett sein und zurückrufen und meinerseits ein paar Fragen stellen. (^-^)
Kleines Beispiel: wasser:/etc/init.d # ./apcupsd status APC : 001,035,0875 DATE : Mon Apr 24 19:51:16 CEST 2006 HOSTNAME : wasser RELEASE : 3.12.2 VERSION : 3.12.2 (18 January 2006) suse UPSNAME : wasser CABLE : USB Cable MODEL : Back-UPS RS 1000 UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: Mon Apr 24 19:50:11 CEST 2006 STATUS : ONLINE LINEV : 230.0 Volts LOADPCT : 28.0 Percent Load Capacity BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 31.9 Minutes
Ah, die Restlaufzeit hätte ich auch gerne, aber das ist mir wohl zu teuer. Am Samstag hätte ich sie brauchen können, diese Zeit. Sandy -- Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@) japantest (.) homelinux (.) com
Hallo Sandy, Am Montag 24 April 2006 22:06 schrieb Sandy Drobic:
Rolf Masfelder wrote:
Hallo Sandy, Am Montag 24 April 2006 13:30 schrieb Sandy Drobic: ...<schnipp>..
Wozu Temperatur? (Der Batterie ..??)
Jepp, und damit auch die Temperatur des Raumes, die nicht viel anders ist. Meine Primergy hat keinen Sensor, den ich mit sensors abfragen kann, und im Sommer wird es in dem kleinen Raum, wo meine Server stehen, recht schnell warm. Wenn alles nicht hilft, dann muss ich wohl einen Server so umbauen, dass ich ein Mainboard mit funktionierendem Temperatursensor habe.
wie wärs mit einem DS9490B ein s.g. USB-1-wire I-Button Holder. Die I-Buttons gibt es mit allen möglichen Funktionen (Temperatur, Luftfeuchte ...) Aus Österreich www.medhost.at (Achtung: 20% MwSt) Im Linux-Magazin 03/06 gab es einen schönen Artikel zu dem Thema (Da wurde gelötet, sollte mit dem I-Button Holder nicht nötig sein). Ich bin leider noch nicht dazu gekommen das mal aus zu probieren. Viel Glück. -- MfG Rolf Masfelder EMail: rolf.masfelder@nector.de
Rolf Masfelder wrote:
Hallo Sandy,
Am Montag 24 April 2006 22:06 schrieb Sandy Drobic:
Rolf Masfelder wrote:
Hallo Sandy, Am Montag 24 April 2006 13:30 schrieb Sandy Drobic: ...<schnipp>..
Wozu Temperatur? (Der Batterie ..??)
Jepp, und damit auch die Temperatur des Raumes, die nicht viel anders ist. Meine Primergy hat keinen Sensor, den ich mit sensors abfragen kann, und im Sommer wird es in dem kleinen Raum, wo meine Server stehen, recht schnell warm. Wenn alles nicht hilft, dann muss ich wohl einen Server so umbauen, dass ich ein Mainboard mit funktionierendem Temperatursensor habe.
wie wärs mit einem DS9490B ein s.g. USB-1-wire I-Button Holder. Die I-Buttons gibt es mit allen möglichen Funktionen (Temperatur, Luftfeuchte ...) Aus Österreich www.medhost.at (Achtung: 20% MwSt)
Im Linux-Magazin 03/06 gab es einen schönen Artikel zu dem Thema (Da wurde gelötet, sollte mit dem I-Button Holder nicht nötig sein).
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen das mal aus zu probieren.
Ich werde wohl auch nicht dazu kommen, da ich schon Krämpfe bekomme, wenn ich auf deren Seite navigiere. Wenn irgend möglich, suche ich keine Bastellösung mit ungewissem Ausgang, sondern eine erprobte Lösung. Sandy -- Antworten bitte nur in die Mailingliste! PMs bitte an: news-reply2 (@) japantest (.) homelinux (.) com