USV - apcups: Server nach 5 Minuten herunterfahren
Hallo, Im Moment fährt meine USV den Server erst kurz vor Akku-Ende herunter. Wenn jetzt kurze Zeit später nocheinmal der Strom ausfällt, dann könnte es sein, dass die Akkuladung nicht mehr genügt, den Server anständig herunterzufahren. Mir würde es jetzt besser gefallen, wenn der Server grundsätzlich 5min nach Stromausfall heruntergefahren wird. Als USV habe ich eine APC Smart-UPS 700. Auf meinem SuSE-Server verwende ich den apcups-dämon, mit der Konfigurationsdatei apcupsd.conf. Weiß jemand wo man dort einstellen kann, dass der Server nach einer bestimmten Zeit nach Stromausfall heruntergefahren wird? Viele Grüße Dieter
* Donnerstag, 10. April 2003 um 19:22 (+0200) schrieb Dieter Kroemer:
Mir würde es jetzt besser gefallen, wenn der Server grundsätzlich 5min nach Stromausfall heruntergefahren wird.
Als USV habe ich eine APC Smart-UPS 700. Auf meinem SuSE-Server verwende ich den apcups-dämon, mit der Konfigurationsdatei apcupsd.conf.
Weiß jemand wo man dort einstellen kann, dass der Server nach einer bestimmten Zeit nach Stromausfall heruntergefahren wird?
AFAIR sollte das "TIMEOUT <Zeit in Sekunden>" in der apcupsd.conf tun.
Gruß
Andreas
--
Andreas Könecke "Andreas Koenecke
participants (2)
-
Andreas Koenecke
-
Dieter Kroemer